Добрый день!

Переводим приточную вентсистему с рециркуляцией VTS CLIMA на новый шкаф автоматики. Нужно переподключить привода жалюзи (маркировка приводов VTS DM1.1 24VAC/DC 7,5VA 16Nm 80...110s) с постоянного напряжения на переменное.

Документации на привода нет, в представительстве VTS CLIMA тоже ничего не могут предоставить, т.к. сейчас у них другая линейка оборудования VENTUS, а по старым вентсистемам поддержки нет. В интернете тоже не нашел.

Внешне и по характеристикам привод один в один похож на POLAR BEAR DM1.1. (только цвет черный), но на POLAR BEAR я также никакой документации не нашел - интересуют состояния джамперов и назначения контактов.

Если у кого есть документация на DM1.1 и DM1.1s (стоит на вытяжке) - поделитесь, пожалуйста!

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 6.8.2010, 23:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Хм. Про VTS не знаю, а POLAR BEAR DM1.1: 1- общий, 2- 24V (AC/DC), 3- 0-10V. POLAR BEAR DM1.1S  - добавлены концевики. Джампера: направление движения и скорее всего выбор управляющего напряжения (0-10 V или 2-10 V), хотя сейчас точно не помню, давно с ними не работал. Для рециркуляции двух приводов как-то маловато? Вроде три должно быть. 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 6.8.2010, 23:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Приводов два - приток и рециркуляция (смесительная камера), вытяжка - отдельная вентсистема, в одном из режимов сблокированная с приточкой.

По приводам нет ясности, могут ли работать на переменном напряжении, т.к. Заказчик утверждает, что при подключении их по переменке они не реагируют на управляющий сигнал (?!). Отсюда и вопрос по джамперам.

Собственно, инструкцию бы почитать... да найти не можем. Если у кого есть - скиньте, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 7.8.2010, 5:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Нашёлся-таки!

Если кому понадобится - взять можно здесь:
http://www.joventa.de/e/pdf/225e.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.8.2010, 5:39
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(dani1978 @ 7.8.2010, 2:58) *
Заказчик утверждает, что при подключении их по переменке они не реагируют на управляющий сигнал (?!). Отсюда и вопрос по джамперам.


Че то такое было со старыми аквами, лечилось перестановкой N, L питания на акве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 8.8.2010, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Просто при питании переменкой проследить фазировку подключения всех приборов - клеммы "нейтраль" контроллера, приводов и др. должны сидеть на одном проводе (выводе транса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.8.2010, 16:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Просто при питании переменкой проследить фазировку подключения всех приборов - клеммы "нейтраль" контроллера, приводов и др. должны сидеть на одном проводе (выводе транса).


+1. Нейтраль должна быть общей, так как она используется в качестве опорной земли ЦАП/АЦП. Иначе работать не будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных