|
  |
Узел управления в ИТП |
|
|
|
9.8.2010, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911

|
Уважаемые коллеги, прошу вас посмотреть и отметить недочеты в Узле Управления! Просто просят насос переместить на перемычку, или доказать установку насоса на подаче пьезометрическим графиком!
Прикрепленные файлы
УУ.dwg ( 902,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 187
|
|
|
|
|
9.8.2010, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Какие давления в подающем и обратном трубопроводе? Насосов должно быть два.
Так же нужно поставить обратный клапан после насоса, и, желательно, фильтр перед насосом.
Очень мало патрубков для манометров. Не хватает манометров до и после насоса.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На вводе надёжнее стальные шаровые вентили Если грязевик на обратке перенести до перемычки, то он будет также защищать и насос Термометр на обратном коллекторе и на обратке в ТС будут показывать одинаковую температуру. Вместо общего термометра на коллекторе лучше отдельные на обратках из системы - можно проконтролировать теплоотдачу. На обратках от отопления на коллекторе удобнее вместо шаровых - балансовые вентиля. Тогда можно отрегулировать баланс по температуре обратки.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(jota @ 9.8.2010, 10:20)  На вводе надёжнее стальные шаровые вентили Коллега, осторожнее в терминологии. Вот выдержка из ГОСТ Р 52720-2007: Цитата 4 Типы арматуры
4.1 задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. 4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды. 4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды. Примечание - Повороту запирающего или регулирующего элемента может предшествовать его возвратно-поступательное движение. 4.4 дисковый затвор (Нрк. заслонка; поворотный затвор; герметический клапан; гермоклапан): Тип арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды. Причем сокращение Ндп. около слова вентиль означает - недопустимо. Т.е. это устаревшее наименование, да к тому же и неправильно примененное. Сорри за оффтоп.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
9.8.2010, 10:16
|
Guest Forum

|
При наличии перемычки насос во внутреннем циркуляционном кольце ВООБЩЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВНЕШНЮЮ СЕТЬ!!!
Так что ваш насос стоит правильно! А вот при установке насоса на перемычку вам предётся уже от них требовать доказательства, что тепловая сеть обеспечит нужныдля вас НАПОР при заданном расходе из тепловой сети.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911

|
Спасибо за отзывчивость! Вообщем проблема то как бы вот еще в чем...из тепловой сети поступает 105С тем-ра воды...с помощью регулятора тем-ры мы ее понижаем до 95С( ну с помощью автоматики). И как мне объяснили, в таких случаях необходимо устанавливать элеватор или регулятор с насосом...я новичок в этом деле. А сейчас необходимо обосновать этот насос графиком....Есть ли в этом необходимость?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
9.8.2010, 10:41
|
Guest Forum

|
Насос обосновывается исключительно сопротивлением и расходом по внутреннему контуру. Сопротивление и расход по внутренней сети кто-то считал?
Элеватор ставился в прошлом веке при центральном погодозависимом регулировании на тепловых сетях, экономя на установке локальных насосов в отдельных зданиях. Сейчас элеватор ставить нерационально из-за сложных переменных режимов работы сети у потребителя....Да и сеть график давно не держит...(((
|
|
|
|
|
9.8.2010, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341

|
Я бы грязевик на обратке перенес сразу после задвижки на вводе, перед фильтром. Заполнение системы отопления как правило делается с обратки тепловой сети, поэтому фильтр ваш будет быстро забиваться. Лучше в начале грубую очистку провести, а потом теплоноситель пускать на фильтр.
На грязевиках в нижней точке предусмотрите фланцевое соединение для очистки.
Сообщение отредактировал vkpower - 9.8.2010, 10:46
|
|
|
|
|
9.8.2010, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zeman @ 9.8.2010, 9:55)  Коллега, осторожнее в терминологии. Согласен... По англ. шаровой кран и шаровой вентиль пишутся одинаково - ball valve . Вентиль - это односторонняя проводимость, поэтому шаровой кран - правильно! (На литовском пишем вентиль, поэтому и здесь написал.....теперь буду писать правильно  )
|
|
|
|
|
9.8.2010, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Цитата(Илья М @ 9.8.2010, 18:41)  Насос обосновывается исключительно сопротивлением и расходом по внутреннему контуру. Выбор типоразмера - да, но место установки насосов регламентируют пункты 3.5 и 3.7 СП 41-101-95.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
9.8.2010, 11:56
|
Guest Forum

|
Цитата(pankratk @ 9.8.2010, 12:24)  Выбор типоразмера - да, но место установки насосов регламентируют пункты 3.5 и 3.7 СП 41-101-95. И что говорят эти пункты?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 16:51
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Господа, перевыложите рисунок джипегом, уж больно разговор интересный, но автокад не юзаю и чувствую себя "как слепой на оргии" ©
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.8.2010, 16:51
|
|
|
|
|
9.8.2010, 20:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
УУ_1__Model.jpg ( 294,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 170Основной недочет, нет нагрузок, располагаемого напора и характеристики потребителей в виде паспортов СО - проверить чертеж и ответить на вопрос невозможно. В С-Пб ТГК проектировщиков заставляет прописывать на тепловой схеме основные хар. оборудования.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 21:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
ivan-l-ing, спасибо. Установка на подаче после смешения или на обратке перед смешением по сути одно и то же. Только в первом случае насос не защищён от высоких температур в случае останова. Разница между установкой на подачу/обратку и перемычкой лишь в производительности насоса, так же установка насоса на обратке/подаче при правильном подборе насоса есть гарантированное постоянство расхода. Заставлять убирать с подачи и ставить на подмес по сути ничем не обосновано, все 3 схемы размещения насоса имеют право на жизнь, это отражено во многих хрестоматиях и букварях по теплоснабжению.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Тут обсуждать вроде бы нечего. Вычистить "хомуты" и пусть работает на радость. 1. Первый раз вижу установку манометров на двойную арматуру причем в сцепке Ду25-Ду15. На манометры целесообразней указывать не "калибр" а шкалу измерения. 2. По фильтру и грязевикам согласен с Jota, поскольку Wilo - насос нежный. 3. Зачем стальные задвижки после смешения. Уж лучше- до узла смешения. 4. Насос явно завышен по мощности, а тяга к "байпасированию" обратными клапанами вообще никогда мне не была понятна. Циркуляционный насос при остановке и сам хорошо пропускает теплоноситель. Шаровый кран после обратного клапана есть, а до - нету, зачем тогда после? Почему в обвязке насоса на 50 - шаровые краны на 80, для тяжести. 5. Нет такого клапана AMV это электропривод и его характеристика указывается в ходе штока (мм) и рабочем усилии в ньютонах, а не Kv, Если вы предполагаете установку седельного регулирующего клапана Ду40, укажите марку хотя бы. 6. Что за страсть к кованым переходам. Переход на коллектор Ду80/Ду100 уж вообще экзотика, лучше бы переходы устанавливали на клапан Ду40/Ду80. И что это за штучка на подаче перед коллектором после стальной задвижки -конфузор/диффузор. У ракетчиков - это сопло на реактивных двигателях. Да и полезности самого коллектора - вижу не много смысла. 7. У Вас что два узла учета тепла? Или речь идет о двух расходомерах. Для узла учета - место врезки термосопротивлений, которые не указаны всегда проверяется, а то установят гильзу перед вихревым расходомером. 8. Система -явно зависимая. Зачем предохранительный клапан. Если ставите указывайте на какое давление настроить. А в остальном согласен со всеми замечаниями, указанными коллегами.
Сообщение отредактировал испытатель - 9.8.2010, 23:02
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|