Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловые камеры на ЖБ колодцы, Можно заменить тепловые камеры на ЖБ колодцы
grigoriy198525
сообщение 9.8.2010, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Можно ли заменить тепловые камеры на железобетонные колодцы для размещения арматуры на ответвлениях пластиковых трубопроводов! Проектирую объект, везде новая прокладка на 3000 км по оси трассы выходит 16 тепловых камер (контора разорится) хочу хотя бы на ответвлениях пластиковых трубопроводов поставит 2-х метровые ЖБ колодцы с 2-мя выходами!!! Бескамерную врезку с кранами с удлиненным штоком не обсуждаю- порнография

Подскажите где можно посмотреть требования предъявляемые к помещениям для размещения в них запорной арматуры при подземной прокладке! (проще говоря для ТК)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.8.2010, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(grigoriy198525 @ 9.8.2010, 12:00) *
Можно ли заменить тепловые камеры на железобетонные колодцы для размещения арматуры на ответвлениях пластиковых трубопроводов! Проектирую объект, везде новая прокладка на 3000 км по оси трассы выходит 16 тепловых камер (контора разорится) хочу хотя бы на ответвлениях пластиковых трубопроводов поставит 2-х метровые ЖБ колодцы с 2-мя выходами!!! Бескамерную врезку с кранами с удлиненным штоком не обсуждаю- порнография

Подскажите где можно посмотреть требования предъявляемые к помещениям для размещения в них запорной арматуры при подземной прокладке! (проще говоря для ТК)


Имеется СНиП "Тепловые сети", там указаны все требования к размещению арматуры и колодцы не в состоянии обеспечить их выполнение при более менее нормальном диаметре теплосети. А потом разорится не контора, а заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 9.8.2010, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Как все просто!!! Помимо СНиПа 41-02-2003 и более полного но устаревшего 2.04.07-86*, где указываются торлько расстояния до стр. конструкций ТК от элементов ТС, имеются дополнительные требования к ТК, такие как количество люков, наличие дренажа и т.д.(кажется называются правила по технике безопасности......), я спрашиваю про них, если кто-то знает где можно посмотреть напишите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 9.8.2010, 17:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



3000 км clap.gif. Вот кто южный поток проектирует.

А если серьезно - РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.8. РАБОТА В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И РЕЗЕРВУАРАХ

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 9.8.2010, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(grigoriy198525 @ 9.8.2010, 14:53) *
Как все просто!!! Помимо СНиПа 41-02-2003 и более полного но устаревшего 2.04.07-86*, где указываются торлько расстояния до стр. конструкций ТК от элементов ТС, имеются дополнительные требования к ТК, такие как количество люков, наличие дренажа и т.д.(кажется называются правила по технике безопасности......), я спрашиваю про них, если кто-то знает где можно посмотреть напишите!!!


количество люков и отвод дренажей в СНиПе как раз и прописано.

Цитата(old_iva @ 9.8.2010, 20:25) *
3000 км clap.gif. Вот кто южный поток проектирует.

А если серьезно - РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2.8. РАБОТА В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ И РЕЗЕРВУАРАХ


Можно и ПТБ ПТЭ . Они ближе и если сеть неподнадзорная инспектора туда таращатся. Кроме того тупость написания некоторых пунктом ПТЭ заставляет производить кирпичи в промышленных масштабах. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Micro_*
сообщение 9.8.2010, 19:20
Сообщение #6





Guest Forum






Извините за нескромный вопрос, а почему бескамерная врезка - порнография? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 9.8.2010, 23:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще-то выпускаются литые ж.б. камеры

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  камеры.GIF ( 44,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 10.8.2010, 8:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



О как тема ожила, приятно посмотреть, всем спасибо!

Да я не спорю что выпускают литые ж.б камеры, но как посмотрю на цену хотя бы 2,6x2,6 и как умножу на 16 ............
вобщем вы поняли, выгодней для каждого абонента МК построить:)!

Да камеры можно и на месте заливать многие так делают, дешево, но требует большого количества времени, а тут до отопительного сезона нужно построить очень много км трассы так что времени как всегда нет и от заливки отказались!!!

Бескамерная врезка мне не нравится тем что отключающий участок нужно сливать и ставить 4 крана с удлиненным штоком на мой взгляд полное порно (хотя СНиПу не противоречит и многие так делают) и самое главное присоединение спускников к дренажной трубе как-то нужно заизолировать, я боюсь представить как монтажники будут это все лепить! Но даже если забить на все это нравится не нравится и на монтажников, в СПб краны с подземным штоком без проблем согласовывает только 1 теплоснабжающая организация (зак) из 3 остальные хотят иметь доступ к арматуре (по моим данным)!

Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 10.8.2010, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 10.8.2010, 9:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



P S ошибся слив воды производится в тепловых камерах по снипу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Micro_*
сообщение 10.8.2010, 19:46
Сообщение #10





Guest Forum






Хм, а в эксплуатации говорят удобно... Простите, не поняла, имеются в виду ОАО «ТГК-1», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и ООО «Петербургтеплоэнерго»? В какой из них согласовывают, не подскажете? Что значит "зак"? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grigoriy198525
сообщение 12.8.2010, 16:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Зак - заказчик! Петербургтеплоэнерго!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Micro_*
сообщение 13.8.2010, 17:07
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо =) Не повезло значит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 18.10.2010, 12:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Надеюсь, тема не заглохла, есть вопрос.
Имеется теплотрасса общей протяженностью ~250 м, по сети ответвления к большому зданию отеля ду108 мм, и 8 небольших коттеджных домиков с небольшой нагрузкой. Ответвления к домикам Ду 32х2,5, тепловые камеры ставить на каждое-на мой взгляд, и для заказчика, жирновато... Заглубление трассы незначительное от планировочной отметки-20 см +насыпь. (лоток Н=600мм). Хотелось бы поставить колодцы в местах отключения "домиков", но где найти в нормативной литературе не запрещающий/запрещающий пункт к подобным действиям?
Подскажите, пожалуйста. Чтоб в случае вопросов по тому или иному решению было чем аргументировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТеплОВиК@_*
сообщение 18.10.2010, 13:51
Сообщение #14





Guest Forum






Фонвизин, а почему не сделать в ППУ изоляции трубы? И узлы в ППУ, соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 18.10.2010, 16:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата(ТеплОВиК@ @ 18.10.2010, 18:51) *
Фонвизин, а почему не сделать в ППУ изоляции трубы? И узлы в ППУ, соответственно.

Пожелание заказчика делать в непроходном канале.
Тут появилась мысль вообще не делать на ответвлениях запорную арматуру-протяженность не более 25 м самого длинного ответвления, а СНиП вроде как не запрещает не ставить арматуру на Ду менее 100мм, да и отключение системы отопления будет в каждом коттедже предусмотрено. Без УУ. То есть запорную установить у основания ветвей, одна из кот. обслуживает 4 коттеджа, и 2-я - 3 коттеджа. И автоматически решается проблема с дренажем. Но насколько это решение будет верным...

Сообщение отредактировал FonViZZin - 18.10.2010, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 1.6.2021, 16:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(grigoriy198525 @ 10.8.2010, 8:58) *
Бескамерная врезка мне не нравится тем что отключающий участок нужно сливать и ставить 4 крана с удлиненным штоком на мой взгляд полное порно
Можно у вас попросить поделиться чертежом подобного подключения? В ТУ не подключение как раз порнографию запросили. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.6.2021, 17:01
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Незнайка @ 1.6.2021, 16:13) *
Можно у вас попросить поделиться чертежом подобного подключения? В ТУ не подключение как раз порнографию запросили. smile.gif

Незнайка, уверен, ты с любой порнографией справишься сам на ура.

Не мелочись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 1.6.2021, 17:35
Сообщение #18


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(FonViZZin @ 18.10.2010, 16:14) *
Пожелание заказчика делать в непроходном канале.
Тут появилась мысль вообще не делать на ответвлениях запорную арматуру-протяженность не более 25 м самого длинного ответвления, а СНиП вроде как не запрещает не ставить арматуру на Ду менее 100мм, да и отключение системы отопления будет в каждом коттедже предусмотрено. Без УУ. То есть запорную установить у основания ветвей, одна из кот. обслуживает 4 коттеджа, и 2-я - 3 коттеджа. И автоматически решается проблема с дренажем. Но насколько это решение будет верным...

Отличная мысль. И правильная в корне. Не плодите геморрой, просто в коттеджах предусмотрите перемычки между подачей и обраткой с внешней стороны от запорной арматуры, чтоб при отключении коттеджа можно было ветку к нему циркулировать, и всем будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 2.6.2021, 7:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Машинист, хочу вас успокоить, 10 лет назад именно так и сделали, как Вы и Я написАли)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.6.2021, 7:34
Сообщение #20


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



)))))))))) да, тема из прекрасного далека)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олеся77777
сообщение 7.6.2021, 16:02
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.5.2021
Пользователь №: 391985



Добрый день!

План тепловой сети приложила.
Подскажите, пожалуйста, на ответвлениях к зданиям можно ли поставить колодцы с запорной арматурой вместо камер? Арматура отключающая. Слив всей трассы производится в одной точке КД1. Посмотрите, пожалуйста, план на предмет правильности (неподвижные опоры, трассировка, ВК, КД, отключающая арматура). Трубы ППУ, уклон от зданий к КД1.
Можно установить отключающую арматуру в колодце, а слить всю трассу отключив кран в ИТП? Для чего тогда нужны камеры на ответвлениях?


Заранее благодарю!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.pdf ( 155,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олеся77777
сообщение 8.6.2021, 10:00
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.5.2021
Пользователь №: 391985



Обновила план, добавила размеры! Буду рада замечаниям по трассировке.

Подземная прокладка Ду300, новая трассировка ТС в чистом поле, трубы ППУ, запесоченный канал из ж/б лотков. Объект промышленный. Подземные коммуникации будут демонтированы и проложены заново по-другому. Рельеф будет планировочный, позже генпланист нанесет, но пока без рельефа. Мне важна сама правильность трассировки, если что, дренажный колодец потом перенесу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План2.pdf ( 157,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных