Может натолкну на мысль по подбору лафетного ствола по производительности и дальности струи: я когда проектирую пожаротушение по площадкам ДНС на нефтепромыслах вначале беру нормативную интенсивность орошения по ВНТП 3-85 и графическим методом по генплану определяю местоположение лафетника и их количество (тоже по ВНТП 3-85). Далее зная требуемую производительность подбираю лафетник по каталогу, будь то ЭФЕР или еще какой производитель. В указанном мной ВНТП есть требования к лафетным стволам, думаю что-то полезное оттуда можно взять.
Извини если на ложный путь направил и про интенсиность тушения вагонозаводов не сказал