|
  |
Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода |
|
|
|
30.11.2010, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 10:33)  Никитос, следите за своим языком! +1 Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 11:04)  Михаил, на вашем первоначальном чертеже .... данная схема приведена в серии 5.901-1
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
_____.JPG ( 22,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой?
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(OlgaO @ 30.11.2010, 13:12)  данная схема приведена в серии 5.901-1 Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:22)  Мой первый вариант и есть в этой серии. Стр 22. именно это я и поясняю Никитосу, чтобы он не так сильно нервничал
|
|
|
|
|
30.11.2010, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
я не нервничаю совсем)))))
|
|
|
|
|
30.11.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Цитата Reflex, не нервничайте. Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов. По всей видимости, Никитос, это вам кто-то сказал. Я лишь хотел сказать, что разрабатывая раздел ВК нужно опираться на пункты СНиПа по внутрянке и заданию ТХ в данном случае, если требуется бесперебойная подача воды на технологические нужды. А уже в последствии, разрабатывая раздел НВК, определяться с категорийностью здания. И не нужно считать дураками других...
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 12:19
|
|
|
|
|
30.11.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 11:13)  Вот такая схема. Тогда что делать со второй ниткой? Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав?
Сообщение отредактировал BUG87 - 30.11.2010, 14:53
|
|
|
|
|
30.11.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Почему минует то? 2 ввода - на 1 водомер. На рисунке рисунке последнем (и на первом тоже) весь расход в любом случае через водомер пойдет( если не пожар ).
|
|
|
|
|
30.11.2010, 17:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 10:10)  А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера? да
|
|
|
|
|
30.11.2010, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3, в прикрепленном файле.  Схемы взяты и перечерчены мною из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:57)  ... из какого-то старого справочника, к сожалению не помню из какого=(. "Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. Цитата "Противопожарное водоснабжение зданий" Н. Н. Чистяков, Ю. Ш. Коган, Е.Е. Кирюханцев Спасибо, Ольга, за инфу!
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:45
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 17:14)  Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. прочтите сами себя внимательно - Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 14:56)  Если вам требуется 2 ввода на хозяйственно-питьевые нужды, то эта схема не подходит, т.к. вторая линия минует водомер, что недопустимо. - и это правильно.
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
я не внимательно сначала посмотрел, потом поправился=) бывает=) Если объединяющая оба ввода задвижка будет открыта, то всё будет учтено водомером. Фактически эта схема соответствует той что я приложил, просто по-другому скомпонована. В самом же "водомерном узле" должны быть ещё две задвижки или 2 вентиля, в начале и в конце... Воть так воть...=)
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2010, 18:55
|
|
|
|
|
30.11.2010, 18:52
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вы не поняли... именно ваш пост 68 правильный(исходя из того шо Михаила беспокоит)...
|
|
|
|
|
30.11.2010, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку...
|
|
|
|
|
30.11.2010, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я согласен с Reflex-ом в этом. Если объект снабжается только на технологические нужды по 1-ой категории, то как раз подходит схема в п.№62. Вода в этом случае будет учитываться по усредненным показаниям счетчика (как я помню). 2 водомера...тогда нет необходимости в электрозадвижке вообще. Возможно я не прав,но задвижка с эл.приводом не может считаться обводной т.к. она открывается только в случае аварии или пожара (по-видимому от кнопок или сигнализации). Была бы простая - тогда можно считать обводной. Кстати,зачем у вас задвижка с электроприводом вообще стоит?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 0:42
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
хм-м...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 1:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
|
|
|
|
|
1.12.2010, 7:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 30.11.2010, 17:33)  Допустим задвижки открыты все кроме тех ,которые с эл. приводом(на рисунке выше и ниже водосчетчика)- тогда вода идет по 2 водоводам и расход на 1 водовод 50% , затем весь расход поступает в водосчетчик. затем опять идет по 2 водоводам. Или я не прав? Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62. Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно. Выход какой? Второй водомер на второй нитке? Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 20:57)  Михаил, предлагаю вам сделать вариант, представленный мною на рис.3, Я разницы не вижу между моей схемой п62 и схемой на рис 3. У меня указан водомерный узел, а не сам счетчик (задвижки и переходы они есть). Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 21:14)  Ваша схема в сообщении №62 тоже подходит, при условии, что задвижка под водомером - с электроприводом и опломбирована. Задвижка без привода, просто опломбирована. Пожара нет. Цитата(Reflex @ 30.11.2010, 22:05)  Вы предлагаете установку 2-х водомерных узлов? мне кажется это будет перебором.... в случае замены водомера или его снятия для поверки установят патрубок и расход воды на это время будут учитывать не по счетчику а по другим нормам...Если уж время аварии затянется, то на крайняк можно будет открыть опломбированную задвижку... Я тут согласен с Victом. Другого варианта не вижу, как ставить 2 водомера. Перебором не будет. В обыкновенном режиме каждый водомер считает 50% расхода. Показания суммировать. В случае поломки одного водомера, расход идет на 100% через один водомер. Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 7:18)  Нет задвижек с электроприводом на моей схеме п62. Обводная опломбирована (верхняя). Она нужна для ремонта водомера. Нижняя нитка должна быть открыта, т.к. требуется водоснабжение двумя нитками одновременно. С эл. приводом или без него в данном вопросе не принципиально. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой). Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 9:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 6:18)  Но, авария затянуться не может более, чем на 10 минут (требование 1 категории). Снимут фланцы и поставят новый водомер за 10 минут. При данной схеме (с двумя водомерами), обводная будет не нужна. Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети? Предусматриваете ли вы в своем здании какой-то аварийный бак? Цитата опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе это точно.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 11:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(BUG87 @ 1.12.2010, 11:33)  1. Обводная линия нужна как на случай ремонта водомера так и при пожаре(ну исходя из потерь в счетчике само сабой). 2. Я понимаю пункт снипа так, что 2 нити нужны не потому что требуется снабжать именно 2 нитями, а для того что б обеспечить подачу воды в случае поломки одной из нитей. Поэтому в пункте 7.4. и написано, что гидрав расчет производится на 100% расход. 3. В СНиПе нет пункта , что на каждый ввод нужен свой счетчик. 1. На случай ремонта обводная линия не нужна - нет в СНиПе. Это рассуждения Добромыслова, которые не отражены в нормах. Если бы линия была нужна, тогда не писали бы, что каждая нитка должна рассчитываться на 100%. Зачем? Если всезде есть обводная линия и всегда будет 50%. 2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%. 3. Ну допустим нет пункта, а как учесть расход, идущий по второй нитке? Цитата(Vict @ 1.12.2010, 11:39)  Михаил, посмотрите сметные нормы на замену водомера. Раз у вас фланцы, водомер минимум Ду 40 - за 10 минут не поменять. Соответственно опломбированная обводная(байпас) нужны будут на каждом приборе, под ответственность эксп. организации. Хорошо, пусть не успеют за 10мин, но я имею вторую нитку, которая пропустит 100% и на нее поставлю водомер. Второй водомер. Или как? Пустить воду по обводной и не считать воду? Замена водомера может затянуться и на месяц.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Reflex @ 1.12.2010, 12:59)  Михаил, если не секрет,что за объект у вас? Оба ввода подключены к одному участку наружной кольцевой сети? Объект...вымышленный. Вопросы из темы, а вот если бы было так... Аварийный бак не делаю, т.к. хочу на 100% и всегда получать воду по 1 категории. Для этого и тяну 2 нити, чтобы без баков. Ну дак что в итоге надо 2 водомера на каждую нитку + по обводной на каждый водомер?
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Ага, а на них ещё по водомеру с обводной. Замечательно получится, можно будет аттракцион открывать-лабиринт и за денюжку пускать туда.
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875

|
Цитата(Михаил I @ 1.12.2010, 11:59)  2. Так что давайте определимся, или мы делаем обводную и считаем на 50% нить, или мы не делаем обводную и считаем каждую нить на 100%. Мы делаем обводную и расчитываем на 100%. Идея ваша вполне ясна-уменьшить гидрав. сопротивления. Но идея в СНиПе где написано про 2 и более ввода не о уменьшении потерь, а о возможности тушить пожар или подавать воду при поломке одной из ниток и все! Поэтому нормально если весь расход сначала идет по 2 нитям, затем собирается и идет по 1 через ВУ , а затем опять делится на 2 потока
Прикрепленные файлы
_____.JPG ( 26,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Почти полностью согласен с Буг87. Первую схему считаю верной. Всегда так делал и вопросов ни у кого не возникало.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 1.12.2010, 12:55
|
|
|
|
|
1.12.2010, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
А я понимял так. Обводная нужна, когда 1 ввод в здание. Следовательно, если ввода 2, то в качестве обводной используется второй ввод, поэтому обводная не нужна.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|