Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Частотник в шкафу
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 9:22
Сообщение #1





Guest Forum






Проектирую щиты управления с частотником. Планирую ставить его в шкаф. частотники от 1,1 до 5,5 кВт. Обязательно ли ставить наверх шкафа вытяжной вентилятор, или достаточно будет двух решеток (внизу в вверху). Вот примерный вид монтажной панели двух щитов (с частотником 5,5 кВт и 1,1 кВт):
5,5 кВт
1,1 кВт

Сообщение отредактировал Max2114 - 11.8.2010, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.8.2010, 12:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Max2114 @ 11.8.2010, 9:22) *
Обязательно ли ставить наверх шкафа вытяжной вентилятор, или достаточно будет двух решеток (внизу в вверху).

вытяжной бы не советовал, натянет пыли через щели, нужен приточный с фильтром и температ регулятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 13:23
Сообщение #3





Guest Forum






а по идее в частотнике стоит вентилятор... если поставить просто решетку внизу и вверху?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 11.8.2010, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(Max2114 @ 11.8.2010, 14:23) *
а по идее в частотнике стоит вентилятор... если поставить просто решетку внизу и вверху?

Ну и будет гонять воздух внутри шкафа...
А вообще - всё рассчитывается, если шкаф 2х2х2м, а частотник 0,000х кВт, то вааще ничего не нужно.
Лично я предпочитаю брать частотник IP54-66, а рядом - ма-а-а-ленький такой шкафчик с коммутацией в котором не надо никаких вентиляторов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.8.2010, 13:48
Сообщение #5





Guest Forum






Считать надо решетку или вентилятор, встречалось использование встроенного вентилято частотника, приделывался пластиковые воздуховоды со стороны забора и выброса воздуха .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 11.8.2010, 14:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Для таких применений вообще ничего не ставлю, и все работает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makinzi
сообщение 11.8.2010, 15:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664



У RIttal есть программа расчета климата в шкафах
http://www.rittal.ru/show.asp?mode=mod&...4-1074306AD4A1}
По инструкции на частотник нужно определить тепловыделения и расстояния до остального оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 15:58
Сообщение #8





Guest Forum






Вот я тоже ставил частотник в шкаф и не ставил вентиляторов. И все работала. ПРосто сейчас прорабатываю серьезный проект и хочу чтобы все хорошо было.
ЗЫ Производитель сказал, что вентилятор ставить не обязательно. Достаточно решеток.

Еще вспомнил. ВОт обычный домашний компютер... добавление дополнительного вентилятора на приток снизило температуру на 1-2 градуса... вот думаю есть ли смысл ставить... в моей ситуации тоже самое выходит.

Сообщение отредактировал LordN - 11.8.2010, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.8.2010, 16:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Max2114 @ 11.8.2010, 16:07) *
Еще вспомнил. ВОт обычный домашний компютер... добавление дополнительного вентилятора на приток снизило температуру на 1-2 градуса... вот думаю есть ли смысл ставить... в моей ситуации тоже самое выходит.

немного другие параметры и требования.....
А как решетки работать то будут? вент прогоняет через радиатор и не факт, что воздух в верхнюю весь уйдет, а подсос пойдет со всех щелей, и не факт, что воздух чистый будет... Тогда уж лучше ваще никаких решеток , шкапчик 54 аль 66..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 16:30
Сообщение #10





Guest Forum






шкафчик SAREL Spacial 3D IP66.

Сообщение отредактировал Max2114 - 11.8.2010, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 18:24
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.8.2010, 16:20) *
немного другие параметры и требования.....
А как решетки работать то будут? вент прогоняет через радиатор и не факт, что воздух в верхнюю весь уйдет, а подсос пойдет со всех щелей, и не факт, что воздух чистый будет... Тогда уж лучше ваще никаких решеток , шкапчик 54 аль 66..

А решетки будут работать следующим образом: горячий воздух всегда поднимается вверх. Соответственно из решетки, установленной наверху будет выходить горячий воздух. К тому же частотник сам вентилятором выбрасывает вверх нагретый воздух. А внизу будет заходить холодный воздух. Без решеток воздух никуда выходить не будет и будет просто греть шкаф.

Сообщение отредактировал Max2114 - 11.8.2010, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 11.8.2010, 20:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Ага, вент частотника гоняет воздух по шкафу. А в шкафу сам частотник, другие приборы-автоматы, короба. Воздух в шкафу крутится и завихряется черт-те его знает как. Итого - без расчета аэродинамики полностью собранного шкафа решетки могут оказаться в "мертвой зоне" и работать не будут smile.gif Поставить вент на всас в шкаф дешевле smile.gif

P.S. Смех смехом, а сам с этим сталкивался в собственном шкафу. Всплыло только на объекте при запуске. А через 3 часа заку сдавать. Пришлось оперативно сверлить дыры в другой стенке шкафа - помогло.

Сообщение отредактировал ViS - 11.8.2010, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 11.8.2010, 20:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Лично я предпочитаю вытяжной вентилятор наверху и решётку с фильтром внизу 80х80 хватает в большинстве случаев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2010, 3:03
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(ViS @ 11.8.2010, 20:37) *
Ага, вент частотника гоняет воздух по шкафу. А в шкафу сам частотник, другие приборы-автоматы, короба. Воздух в шкафу крутится и завихряется черт-те его знает как. Итого - без расчета аэродинамики полностью собранного шкафа решетки могут оказаться в "мертвой зоне" и работать не будут smile.gif Поставить вент на всас в шкаф дешевле smile.gif

P.S. Смех смехом, а сам с этим сталкивался в собственном шкафу. Всплыло только на объекте при запуске. А через 3 часа заку сдавать. Пришлось оперативно сверлить дыры в другой стенке шкафа - помогло.

Про PS... вот видите - вам сверление дырок помогло! Почему тогда считаете, что решеток недостаточно? Это более "Элегантное" решение, нежели отверстия...и кроме того.. аэродинамика аэродинамикой, но все-же горяий воздух в любом случае поднимается вверх...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.8.2010, 7:43
Сообщение #15


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



19 лет назад на "горячих" шкафах ставили кондиционеры.
дорого - но надежно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2010, 8:29
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(nick2 @ 12.8.2010, 8:43) *
19 лет назад на "горячих" шкафах ставили кондиционеры.
дорого - но надежно

И сейчас ставят smile.gif я видел кондиционер на шкафах но они стояли в цехе, где нормальная температура +45 градусов, и частотники в тех шкафах были по 22 кВт.
Есть кондиционеры для щкафов от RIttal и от Sarel.

Сообщение отредактировал Max2114 - 12.8.2010, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 12.8.2010, 8:39
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Max2114 @ 12.8.2010, 4:03) *
Про PS... вот видите - вам сверление дырок помогло! Почему тогда считаете, что решеток недостаточно? Это более "Элегантное" решение, нежели отверстия...и кроме того.. аэродинамика аэродинамикой, но все-же горяий воздух в любом случае поднимается вверх...

Вы не совсем поняли - решетки БЫЛИ, но НЕ РАБОТАЛИ. Пришлось сверлить ДОПОЛНИТЕЛЬНО на другой стенке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 12.8.2010, 10:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



А какой IP собственно нужен? Если IP54 и выше, то без фильтров в решётках не обойтись, а в этом случае без доп. вентилятора это гоняние нагретого водуха внутри шкафа. Если IP20-21 - нафига вообще шкаф? Опять же повторюсь - теплоотдача шкафа очень просто рассчитывается (у кого-то выше была ссылка), далее можно определить нужен ли дополнительный приток внешнего воздуха и в каком объёме или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2010, 10:54
Сообщение #19





Guest Forum






Всем спасибо! ПРограммку скачаю и попробую, но решил все-таки не мелочится - купить вентилятор на подачу воздуха.

Сообщение отредактировал Max2114 - 12.8.2010, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных