> Вентиляция помещения холодильной машины, в подвале без обслуживающего персонала
YANNA
сообщение 11.8.2010, 11:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



Здравствуйте, помогите пожалуйста молодому специалисту helpsmilie.gif )
Нужно сделать ОВ помещения холодильной установки (литий-бром), помещение находится в подвале, рабочих мест там нет
Нужен 3-хкратный а при аварии 5-кратный воздухообмен.
Установка работает только в теплый период, в холодный буду делать отопление +5, а надо ли зимой вентиляция? в каком объеме?
Как осуществить аварийную вентиляцию? Еще одна приточка на недостающий до аварийного объем? и отдельный воздуховод от нее?
Подскажите пожалуйста, это у меня первый объект, а спросить не у кого unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 11.8.2010, 18:03
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(YANNA @ 11.8.2010, 9:59) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста молодому специалисту helpsmilie.gif )
Нужно сделать ОВ помещения холодильной установки (литий-бром), помещение находится в подвале, рабочих мест там нет
Нужен 3-хкратный а при аварии 5-кратный воздухообмен.
Установка работает только в теплый период, в холодный буду делать отопление +5, а надо ли зимой вентиляция? в каком объеме?
Как осуществить аварийную вентиляцию? Еще одна приточка на недостающий до аварийного объем? и отдельный воздуховод от нее?
Подскажите пожалуйста, это у меня первый объект, а спросить не у кого unsure.gif

Вы сами правильно ответили на все вопросы. Зимой вентиляцию не нужно делать, а на случай аварии(утечек) аварийка есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YANNA
сообщение 12.8.2010, 9:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



JJJJ, спасибо.

А подскажите еще пожалуйста по поводу аварийки, это только вытяжка? и как она осуществляется, отдельным вентилятором с отдельным воздуховодом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YANNA
сообщение 12.8.2010, 10:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 67919



или можно просто резервный вентилятор который будет включаться при аварии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.8.2010, 17:30
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(YANNA @ 12.8.2010, 6:35) *
JJJJ, спасибо.

А подскажите еще пожалуйста по поводу аварийки, это только вытяжка? и как она осуществляется, отдельным вентилятором с отдельным воздуховодом?

Лучше так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных