Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подскажите по параметрам Lovato ADX
Гость_unix_alex_*
сообщение 12.8.2010, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Привет, когда то купили плавный пуск Lovato 51ADX0245B для двигателя 110kw, но он, тогда как бы ни понадобился. Сейчас есть необходимость установить его на двигатель 75kw, подскажите, кто устанавливал как в параметрах настроить защиту по току для двигателя 75kw, а то я что-то не разберусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olex007
сообщение 12.8.2010, 9:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 24.7.2007
Из: Запорожье
Пользователь №: 10232



А че там разбираться - смотрите мануал (прикладываю). Меняйте P0, P1, P10-P13.
Ну и там еще по надобности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  I087RU02_05_ADX.pdf ( 966,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных