Гость_VeraBor_*
сообщение 12.8.2010, 8:45
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, возможна ли установка ШРП на наружной стене внутри котельных. Для понижения давления с высокого (0,6 МПа) на низкое и с высокого (0,6 МПа) на среднее.
Спасибо!

Сообщение отредактировал VeraBor - 12.8.2010, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
netman
сообщение 12.8.2010, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 26.5.2009
Пользователь №: 33993



на действующих котельных видел такое несколько раз, только стенки снимали у шрп, оставляя только каркас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 12.8.2010, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



можно, если у вас НЕ встроенная, пристроенная или крышная котельная общественных, административных, бытовых или жилых зданий. А зачем вам снижать давление на низкое И среднее?

Сообщение отредактировал Veron - 12.8.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VeraBor_*
сообщение 12.8.2010, 13:26
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Veron @ 12.8.2010, 12:47) *
можно, если у вас НЕ встроенная, пристроенная или крышная котельная общественных, административных, бытовых или жилых зданий. А зачем вам снижать давление на низкое И среднее?

Спасибо за ответы.
2 Котельные с разными котлами и количеством.
Попутный вопрос... Какой нормативный документ разрешает или не запрещает установку ШРП на наружной стене внутри котельных? Где почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 12.8.2010, 14:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Про возможность установки ГРУ в помещении котельной написано в п.6.4 СНиП 42-01-2002
Ограничения есть по давлению газа, т.е. ограничивается давление во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием, согласно Таблице 2, п. 4.4 того же СНиПа. Также обратите внимание на таблицу 3, там даны ограничения по давлению на наружные газопроводы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VeraBor_*
сообщение 12.8.2010, 15:06
Сообщение #6





Guest Forum






Veron Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных