Цитата(Илья М @ 12.8.2010, 12:27)

Если чуток переразмерить калорифер, то обратка всегда будет переохлаждена ниже установленного графика.
В этом случае для обеспечение нормативной температуры обратки в ИТП принудительно подмешивают из ПОДАЧИ в обратку!
В вашем случае задача неразрешима, так как две температуры (воздуха и обратки) находятся в прямом конфликте.
Выделил Бойко
В системах централизованного теплоснабжения
нет ограничения на снижение Т2 ниже графика, а вот на
среднесуточное превышение /больше 3 гр. / есть. Короткими "бросками" температуры Т2 /прогрев установки при пуске/ принебрегают...
Строго говоря, регламентируется среднесуточное превышение средневзвешенных температур Т2 от всех теплоиспользующих систем абонента (ЦТП/ИТП).График Т2 для абонента индивидуален.
Т.е. ТСО не ограничивает Вас в снижении Т2. Минимальное значение Т2 Вы выбираете сами по условиям отсутствия угрозы замерзания
конкретной установки и возможностями применяемой защиты "от замораживания".
Обычно под
"коррекцией" по Т2 понимают включение в передаточную функцию регулятора слогаемого -k пропорционального
превышению Т2 факт над "над заданным графиком". График Т2=f(Тнв) установки тоже
строго индивидуален и расчитывается при конструировании.
Эта функция вполне может быть выполнена одним программируемым контроллером. Она включена по умолчанию во все современные "зашитые" российские регуляторы.
Трудности возникают из-за недопонимания /или отсутствия в проектах/ ПОДЧИНЕННОСТИ графиков Т1 и Т2.
Сообщение отредактировал Бойко - 12.8.2010, 12:40