Добрый день!
Помогите пожалуйста с бассейном физкультурно-оздоровительного комплекса.
Площадь зеркала воды 25х16. Объем помещения 4905 м3. В помещении также имеются места для зрителей.
В прикрепленном файле приведены основные показатели по тепло- и влаго- поступлениям.
По моим расчетам получается что осушители воздуха не нужны, так как расход на ассимиляцию теплоизбытков одинаков с расходом по влаге.
На зимний период принимаю схему с рециркуляцией воздуха. С улицы в количесве санитарной нормы 80 кубов на занимающегося и 20 на зрителя.
Руководитель говорит что надо ставить осушители.
Елси ставить осушители, то в теплопоступлениях в помещение учитывать всю скрытую теплоту парообразования или только часть за вычетом той влаги которую удаляют осушители?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_воздухообмена_бассейна_26_07_10.xls ( 76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.8.2010, 14:12
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата
Руководитель говорит что надо ставить осушители

пойдите на поводу у руководителя.
в расчет возьмите количество влаги, испарившейся с поверхности зеркала воды.
осушители имеют встроенные/подключаемые гидростаты(гидрометры, датчики влажности), работать будут в автомате.
без осушителей тяжело выстроить систему вентиляции, в застойных (не обдуваемых) зонах, на холодных поверхностях (окна, двери) будет влага зимой.
Осушители тоже выделяют телпо при работе, и не мало.

Сообщение отредактировал nick2 - 12.8.2010, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.8.2010, 14:42
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сколько ФОКов с бассейнами ни видел, в ни одном осушителей не находил. Максимум рециркуляция с подмесом по влажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich87
сообщение 12.8.2010, 14:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.5.2007
Из: Россия
Пользователь №: 8027



если ставить осушитель, то получается что нужно будет и охладитель воздуха в приточку, чтоб тепло ассимилоровать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных