> Маслостанция, Нормативные документы и расчеты объемов вентиляции
Олег_Валерьевич
сообщение 13.8.2010, 6:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Доброго дня всем!

Прошу помочь с расчётом вентиляции маслостанции. Категория В3. Есть люди которые занимались уже такими проектами, какими нормативами пользовались при расчете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Задания от технологов у Вас, скорее всего, нет?

Есть нормативные документы по предприятиям пищевой промышленности.
Не могли бы Вы более полно написать свой вопрос, а то мало данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 13.8.2010, 7:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



У меня предприятие горнодобывающей промышленности, большие мельницы, под ними есть маслостанция которая подает и охлаждает масло мельниц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 7:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



То есть, ситсема герметично закрыта? Масло горюче?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 13.8.2010, 8:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Добрый день!

Есть ведомственные нормативы. Какие, подсказать не могу.


Если ничего не найдете:
Сделайте там однократную естественную вытяжку, с дефлектором и аварийную (из нижней зоны), переодического действия на 8-й воздухообмен. Вентилятор взрывозащищенного исполнения. Вентилятор установить внаружи здания на фундамент.

С Уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 13.8.2010, 8:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Цитата(Зольников Михаил @ 13.8.2010, 7:37) *
То есть, ситсема герметично закрыта? Масло горюче?



Совершенно верно, окон нет. Есть дверь одна единственная. Масло горючее, категория помещения В3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 9:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Мы из Вас информацию. чтобы Вам помочь, получаем почти как на допросе :-)).

Почему бы не дать полную картину, описание, планы?
А то сейчас - все равно как доктору пациента осматривать заочно, по телефону.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 19.8.2010, 3:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Выдали мне планировку наконец-то по маслостанции. Во вложении помещение маслостанции
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  К_вопросу_на_форуме_Авок.pdf ( 18,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_Валерьевич
сообщение 19.8.2010, 6:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 15.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718



Есть у кого-нибудь мысли с чего начинать определение вредностей, необходимых воздухообменов и т.д.? Какой основной параметр - расходы циркулирующего масла или же что-то другое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных