Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ККБ для приточки., Кто "тупее"?
vadim999
сообщение 13.8.2010, 10:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Добого времени суток, Коллеги.

Имеется приточка с непосредственным охлаждением приточного воздуха от ККБ. Эксплуатационные параметры ККБ, испарителя и ТРВ соответствуют (с запасом до 30%) требованиям приточки, кроме температуры наружного воздуха (Тн), по испарителю на +6гр.С, конденсатору на +5гр.С. (Аномальная жара, пымаш!). ККБ - тупой, только защитные датчики-релюшки; пуско-остановочный режим по температуре приточного воздуха в помещение. Имеется много замечаний к "шараж-монтаж"у.
ККБ работает в специфическом режиме - завсегда, строго отслеживает разниу температур воздуха между Тн и Тпр (приточного, в помещение) на уровне 6...8гр.С. По достижению Тн значения 28...31гр.С, ККБ останавливается по защите давления нагнетания, с самовозвратом после олаждения. Пальпация: перед ТРВ - температура жидкого R22, явно ниже соответствующей Тн температуре конденсации; температура R22 после испарителя, явно выше.
Потребляемый ток - чуть ниже нормы.
Коллеги, плиз хелп разобраться кто из 4-рых "тупее": ККБ, монтажка, эксплуатация, сервис. Спасибо.

ЗЫ. Не хочу навязывать свою "версию кражи".
ЗЗЫ. "Опреловских" прошу не отвекаться от "Девочек".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 13.8.2010, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



а можно побольше данных: перепад по фильтру, темпу нагнетания. Кстати фильтр правильный? а то бывает подбирают по диаметру трубы! Объемная производительность компрессора ККБ соответствует испарителю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.8.2010, 13:43
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 13.8.2010, 8:12) *
Добого времени суток, Коллеги.

Имеется приточка с непосредственным охлаждением приточного воздуха от ККБ. Эксплуатационные параметры ККБ, испарителя и ТРВ соответствуют (с запасом до 30%) требованиям приточки, кроме температуры наружного воздуха (Тн), по испарителю на +6гр.С, конденсатору на +5гр.С. (Аномальная жара, пымаш!). ККБ - тупой, только защитные датчики-релюшки; пуско-остановочный режим по температуре приточного воздуха в помещение. Имеется много замечаний к "шараж-монтаж"у.
ККБ работает в специфическом режиме - завсегда, строго отслеживает разниу температур воздуха между Тн и Тпр (приточного, в помещение) на уровне 6...8гр.С. По достижению Тн значения 28...31гр.С, ККБ останавливается по защите давления нагнетания, с самовозвратом после олаждения. Пальпация: перед ТРВ - температура жидкого R22, явно ниже соответствующей Тн температуре конденсации; температура R22 после испарителя, явно выше.
Потребляемый ток - чуть ниже нормы.
Коллеги, плиз хелп разобраться кто из 4-рых "тупее": ККБ, монтажка, эксплуатация, сервис. Спасибо.

ЗЫ. Не хочу навязывать свою "версию кражи".
ЗЗЫ. "Опреловских" прошу не отвекаться от "Девочек".

По моему ответ - ККБ. В такую жару конденсатор не справляется и весь цикл "поднимается вверх" с увеличением давления конденсации и температуры кипения, далее срабатывает защита. Т.е. случилось то что и должно было случиться. Интересно а что в паспорте на ККБ относительно температуры наружного в-ха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 13.8.2010, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



Тн= 32, если конденсатор чист, должен работать как часы

если температура жидкаря из конденсатора явно ниже нормы, то перезаправили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.8.2010, 15:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JJJJ @ 13.8.2010, 14:43) *
По моему ответ - ККБ. В такую жару конденсатор не справляется и весь цикл "поднимается вверх" с увеличением давления конденсации и температуры кипения, далее срабатывает защита. Т.е. случилось то что и должно было случиться. Интересно а что в паспорте на ККБ относительно температуры наружного в-ха?


Позиция сервисников - не в обиде на них. Рубят перфораторам бабло; сил не хватает въехать.
Тн для ККБ 35гр.С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.8.2010, 15:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Хъюго @ 13.8.2010, 14:56) *
Тн= 32, если конденсатор чист, должен работать как часы

если температура жидкаря из конденсатора явно ниже нормы, то перезаправили.


Конденсатор чист; первое. что сделали сервисники, так его откерхили.
ТРВ стоит.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.8.2010, 15:45
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



стекло есть? че там происхдит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.8.2010, 15:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(LordN @ 13.8.2010, 16:45) *
стекло есть? че там происхдит?


Не наю, сервисники сами не лезут и мня не пущают под "юбку".

ЗЫ. Они ВРФную Мицуху 700-тую, вытащили с "того света", так что пока их особо не гружу. Но с Пн-ка не отвертятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.8.2010, 12:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Пальпация опять ничего не дала ))).
Ужо и прибор в природе есть Testo 550, ан нет, все равно гадают на кофейной гуще rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.8.2010, 8:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 14.8.2010, 13:59) *
Пальпация опять ничего не дала ))).
Ужо и прибор в природе есть Testo 550, ан нет, все равно гадают на кофейной гуще rolleyes.gif


Угу. Токма "красная точка" - прицел, и не более того. Или центр круга, с которого считывается температура (в т.ч. и температура и всей остальной окружающей действительности).

Сообщение отредактировал vadim999 - 16.8.2010, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.8.2010, 15:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




До обеда сервисникам отправил эСМСку, час назад позвонили, что на завтра, рвуться в бой (наверно обидились) с горелкой, фреоном и вакуумным насосом.

"Картина кражи" заключается в ключевых словах стартпоста: "Имеется много замечаний к "шараж-монтаж"у."
В жидкостной линии произошло образование «сужения» (стабильного местного сопротивления), со свойствами, отличающимися от свойств дроссельной капиллярной трубки. Как пример, забивка ФО или дефект ТРВ, вызванный неквалифицированной пайкой.
А в прочем, завтра уточниться.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 19.8.2010, 10:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То LordN Дата 13.8.2010, 16:45 Нету смотровых стекол.

не хоцца разбираться кто больше затупил: эксплуатация или сервисники. Во всяком сучае, первые не смогли разжевать свою мысл, а вторые - отрешиться от стереотипной закомплексованности (работа ХМ с капиллярной трубкой. "ККБ, ведь Сплитоый!!!").
Короче, малёха "покрутили" ТРВ (первый этап в реализации "не разжеванной мысли") и все постепенно стало устаканиваться. Вчера, ввечор, покапался в старых бумагах (не дока) - оказалось, монтажка сдавала приточку в конце октября! - "холодилка давала холод", точка.

Спасибо Всем кто откликнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Николай Николаев...
сообщение 16.11.2010, 17:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244



Очень сильно смущает запас ККБ в 30%. В такой ситуации данная система начнет глючить при снижениее как внутрей, так и наружной температуры. Есть угроза, что количество жидкого фреона окажется больше чем испарится в приточке.
Необходимо при выборе ККБ учитывать не максимальную температуры, а более низкую. Какую? ределяю методом тыка. иногда получается +28 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных