> замечания экспертизы, Диаметр отсечного клапана
Nat_ty
сообщение 13.8.2010, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
У меня к вам такой вопрос: экспертиза выдала в замечаниях"Диаметры отсечного клапана и редуктора занижены. Обосновать по расходу газа и давлению".
Это все на газопроводе среднего давления Ду=20, который подает газ на ГРУ с КРД, а оттуда на АТОН500А с расходом 53,7м3/час. Регулятор давления импортный Tartarini R/70 , который будет выдавать максимум 70м3/час согласно паспорту, какой диаметр редуктора? Может его надо считать для отечественны регуляторов?
И подскажите, пожалуйста, методику расчета диаметра отсечного клапана, я думала подбирается по диаметру.
Р.S. Давление 0,3 МПа понижается в регуляторе до 0,005 МПа. Пересчитала диаметр подводящего газопровода среднего давления и увеличила до Ду=25мм.
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.8.2010, 18:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Диаметр редуктора занижен - это как?
Если редуктор по пропускной способности подходит то больше ничего не надо подбирать. Трубы - да, есть предельная скорость газа которую не надо превышать (свистит довольно громко).
В общем случае диаметр газопровода считается по потере давления, но во всяком случае он не должен быть меньше рассчитанного по скорости газа. Дальше, если надо, переход на диаметр редуктора, а дальше еще один переход на давление после редуктора (по скорости или по потере давления). Арматура (и клапан в том числе) подбираются по диаметру трубы на которой ставятся.
Хотя, приходилось видеть редуктор Ду100 "потому что труба подводящего газопровода такая". А расход около 1000м3/час и давление Г3. Просто трасса была длинная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 15.8.2010, 17:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



расчетный максимальный расход 53,7 м3/час.
входное давление 0,3 МПа
выходное давление 0,005 МПа.

я не понял, ваш Tartarini R/70 на приведенных параметрах имеет производительность максимум 40 м3/час приведенных к стандартным условиям.
а плюс если входное давление по трассе от 3 минус 1...2 то вообще беда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nat_ty
сообщение 16.8.2010, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Цитата(Evgkarpro @ 15.8.2010, 17:08) *
расчетный максимальный расход 53,7 м3/час.
входное давление 0,3 МПа
выходное давление 0,005 МПа.

я не понял, ваш Tartarini R/70 на приведенных параметрах имеет производительность максимум 40 м3/час приведенных к стандартным условиям.
а плюс если входное давление по трассе от 3 минус 1...2 то вообще беда.


я смотрю в паспорт, то вы перепутали с 0,3 бар, а мне надо 1-6 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 16.8.2010, 20:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



каюсь глаз замылился, так может и у эксперта тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274