> контроллер Modicon TSX Micro, ошибка!
Гость_виталий09091974_*
сообщение 13.8.2010, 12:35
Сообщение #1





Guest Forum






Господа! Помогите пожайлуста неграмотному! В наследство досталась бетонносмесительная установка, ставили турки, не работала 2 года. При запуске обнаружил севшую батарею на Modicon TSX Micro. на дисплее выдает такую ошибку : PLC returned error code. (Negative Response Code:FD) (Uni Telway Equipment01). Что это такое и как с ним бороться? Нужно запускаться, а турков ждать долго, да и накладно очень! Кто чем может Господа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 13.8.2010, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



может батарейку поменять?
с таким плк не сталкивался, но почти во всех ЦПУ стоят батарейки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.8.2010, 18:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Вы с какого региона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.8.2010, 19:01
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Программная память повреждена. Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.8.2010, 19:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Карточка памяти есть или нет? Если нет карточки памяти - то и программы в контроллере тоже уже нет.
Если есть карточка памяти, а в ней батарейка тоже села, - тогда опять же таки программы нет.
В этих случаях нужно звонить туркам - хай высылают программу и самому ее туда залить (предварительно поменя все батарейки).
Если карточка есть а батарейка там рабочая - тогда уже можно мучаться. ПЛК в RUN запускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталий09091974_*
сообщение 14.8.2010, 12:55
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(san @ 13.8.2010, 22:08) *
Карточка памяти есть или нет? Если нет карточки памяти - то и программы в контроллере тоже уже нет.
Если есть карточка памяти, а в ней батарейка тоже села, - тогда опять же таки программы нет.
В этих случаях нужно звонить туркам - хай высылают программу и самому ее туда залить (предварительно поменя все батарейки).
Если карточка есть а батарейка там рабочая - тогда уже можно мучаться. ПЛК в RUN запускается?

RUN не запускается! моргает ERR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 14.8.2010, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Цитата(виталий09091974 @ 13.8.2010, 12:35) *
При запуске обнаружил севшую батарею на Modicon TSX Micro. на дисплее выдает такую ошибку : PLC returned error code. (Negative Response Code:FD) (Uni Telway Equipment01).
На каком дисплее пишет?
Если карты памяти нет, то программа должна сохраниться.
Батарейка сохраняет переменные, а не программу.
У нас используется с картой памяти, в которой вставлены 2 батарейки. Если сдохнут, программа потеряется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталий09091974_*
сообщение 15.8.2010, 17:37
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(agent_serg @ 14.8.2010, 21:31) *
На каком дисплее пишет?
Если карты памяти нет, то программа должна сохраниться.
Батарейка сохраняет переменные, а не программу.
У нас используется с картой памяти, в которой вставлены 2 батарейки. Если сдохнут, программа потеряется.

Стоит сенсорный дисплей на панели управления, но есть еще и комп с программой где отражаются весы и тд, вообще весь ход работы. Так на компе все по нулям те не видит! А батарейку я одну только нашел! СПАСИБО всем кто откликнуля!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent_serg
сообщение 16.8.2010, 4:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 201
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 34909



Понятно.
Из-за незапущенного CPU, нет связи с панелью, вот она и ругается. TSX Micro связывается по протоколу UniTelway. На компе нолики по той же причине.
Если переменных в контроллере не жаль, то можете сделать его рестарт (потаённая кнопочка над слотом катры памяти).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталий09091974_*
сообщение 16.8.2010, 13:53
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(agent_serg @ 16.8.2010, 7:28) *
Понятно.
Из-за незапущенного CPU, нет связи с панелью, вот она и ругается. TSX Micro связывается по протоколу UniTelway. На компе нолики по той же причине.
Если переменных в контроллере не жаль, то можете сделать его рестарт (потаённая кнопочка над слотом катры памяти).

Какие такие переменные? И если сделаю рестарт, то будет работать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 20.8.2010, 10:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Так у Вас есть карточка памяти или нет?
Если ERR мигает - либо конфигурации в ПЛК нет (тобиш ваще ничего нет) либо в программе произошла блокирующая ошибка. Если это произошло при включении ПЛК, то поможет только приезд специалиста, либо перезаливка программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталий09091974_*
сообщение 20.8.2010, 10:19
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(san @ 20.8.2010, 13:06) *
Так у Вас есть карточка памяти или нет?
Если ERR мигает - либо конфигурации в ПЛК нет (тобиш ваще ничего нет) либо в программе произошла блокирующая ошибка. Если это произошло при включении ПЛК, то поможет только приезд специалиста, либо перезаливка программы.

CПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!!
Карты памяти нет, там пусто. Сделал рестарт, ничего не помогает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных