> порошковая АПТ автостоянки, замечания экспертизы
SANTEXNIK
сообщение 14.8.2010, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста принять замечание экспертизы или не принимать.
Запроектировали порошковую систему АПТ в подземной а/стоянке боксового типа. Стоянка не отапливается, вода в данное здание вообще не подводится.
Эксперт ставит замечание п.4 СП 10.13130.2009 (Таблица 2 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в производственных и складских зданиях)
Я сделал расстановку огнетушителей согласно СНиП 21-02-99* типа ОП-100 из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м - 1 шт. на этаж, более 500 м - 2 шт. на этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.8.2010, 13:48
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не понял, а пожарные краны Вы поставили или нет? На сухотрубе? Если нет - принимать и переделывать.

Цитата(SANTEXNIK @ 14.8.2010, 11:43) *
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста принять замечание экспертизы или не принимать.
Запроектировали порошковую систему АПТ в подземной а/стоянке боксового типа.

СНиП 21-02-99*
5.35 В подземных автостоянках не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.
- не смущает? rolleyes.gif
Нельзя выдёргивать из СНиПа пункты которые нравятся и игнорировать неудобные..

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.8.2010, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.8.2010, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Эксперт прав, доделывать ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 15.8.2010, 8:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796



Цитата(Serg Ivanov @ 14.8.2010, 18:48) *
СНиП 21-02-99*
5.35 В подземных автостоянках не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.
- не смущает? rolleyes.gif
Нельзя выдёргивать из СНиПа пункты которые нравятся и игнорировать неудобные..

Да уж, вы правы, что-то наши архитекторы наваяли не то, а я пошел у них на поводу, теперь придется держать ответ перед начальством unsure.gif
Спасибо что вразумили rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных