> Температура воды в ГВС, не понятно, какая температура воды.
Водонос
сообщение 16.8.2010, 14:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Всем привет!
СНиП 2.04.01-85* устанавливает температуру горячей воды в 60 град. для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения и 50 град. для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения.
А СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.1.10 для систем любых типов устанавливает температуру у водоразборных точек не ниже 60 град.
Как тут быть? Как счетать расходы горячей воды для закрытых систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2010, 14:30
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водонос @ 16.8.2010, 14:23) *
Как счетать расходы горячей воды для закрытых систем?
счетать по санпину
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2010, 14:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» вступит в силу 15 августа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.8.2010, 14:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



50 и 60 градусов, написаны еще ПТЭ ТЭУ, но там есть оговорка "..не ниже.."

САНПИН, наверное побоку, потому, что 60 градусов на водоразборном кране, означают 63-65 на подаче, а например дети такой водой уже получат ожог.
А новый САНПИН температуру ГВС не регламентирует, я покрайней мере не увидел.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 16.8.2010, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2010, 14:35
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 14:31) *
вступит в силу 15 августа.
сегодня 16 smile.gif


Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 14:33) *
САНПИН, наверное побоку,
blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2010, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, сейчас проверил, а этот новый никаких старых санпинов не отменил. Тот 01 года получается тоже действующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.8.2010, 14:48
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12230
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 15:33) *
50 и 60 градусов, написаны еще ПТЭ ТЭУ, но там есть оговорка "..не ниже.."

САНПИН, наверное побоку, потому, что 60 градусов на водоразборном кране, означают 63-65 на подаче, а например дети такой водой уже получат ожог.

Жизнь вообще суровая штука. Не получив ожог - не отличишь горячий кран от холодного: где-то красно-синие мульки местами поменяны, где-то просто оторваны и потеряны )))
Недавно заметил - сын сначала открывает холодный кран, а потом, потихонечку, горячую воду (Где-то уже обжегся в свои два с половиной ? ))) Это в гостях у бабушки - у них смеситель с двумя вертушками. А дома дурацкий современный - с одной поворотной ручкой; с ним еще предстоит разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.8.2010, 14:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Vict @ 16.8.2010, 15:35) *
сегодня 16 smile.gif


blink.gif blink.gif



Вот Вы удивляетесь, а ко мне жильцы приходят с требованием УМЕНЬШИТЬ температуру ГВС, как раз из-за детей и старушек, вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче), ну подумаешь, будет расход ГВС чуть побольше, зато безопасно (у самого двое детей).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.8.2010, 15:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 15:52) *
...как раз из-за детей и старушек, вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче)

тогда держите уж 37 как по Санпину: "Температура горячей воды в разводящей сети детских и психиатрических палат не должна превышать 37°С."

уж помогать старушкам, так помогать, а не размениваться на пару градусов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2010, 15:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима.Один вьедливый попадется и всех заведет,нервов напортят вагон.
Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 16.8.2010, 17:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 16:36) *
Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима.Один вьедливый попадется и всех заведет,нервов напортят вагон.
Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко


А кстати в Москве температуру ТС снизили, у нас Т1 -65 гр была, а всегда 68-70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.8.2010, 17:52
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 16:36) *
Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима.

И правильно сделает.
А про то что 57 из крана безопасно, а 60 опасно - это слышать странно.

Цитата
Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко

в Москве же вроде полотенцесушители с запорной арматурой отключающей только положено ставить. Чего тогда не отключать их просто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2010, 17:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так все равно основная масса домов типовое проектирование и там никаких отключающих кранов не было и нет.Самолично установленное не в счет же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 16.8.2010, 18:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 18:57) *
Так все равно основная масса домов типовое проектирование и там никаких отключающих кранов не было и нет.

ааа, понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.8.2010, 20:39
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 14:52) *
вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче),
м-дя, эт сильно!
Мож старушек вместо термометров использовать, раз у них такая чувствительность? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 17.8.2010, 9:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 16.8.2010, 15:30) *
счетать по санпину

Значит при расчетах расходов всегда придется вводить коэффициент 0,85 на нормативные расходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.8.2010, 10:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Vict @ 16.8.2010, 21:39) *
м-дя, эт сильно!
Мож старушек вместо термометров использовать, раз у них такая чувствительность? rolleyes.gif


Попробуйте представить, что, например Жилищно-коммунальный комплекс работает для людей..., не для того, что-б просто выполнить требование САНПИНа, или ПТЭ, там даны общие параметры, что-б огромная ЦТП могла работать для дома, который 1-й на нитке, и для дома, который -последний,,

а если есть свой ИТП, свои жильцы, которые приходят к тебе и говорят:
" пойдем, тов. главный инженер, подводят тебя к умывальнику, включают горячую воду, засоввывают твою руку под горячую воду, ждут одну минуту и когда твоя рука покраснела и распухла, спрашивают: ну и нафига ты нам этот кипяток из трубы подаешь?

что ответить?, рассказать про САНПИН и требования, так в ПТЭ написано -не ниже 50, ну вот сбрось 2-4 градуса, и будет всем счастье. rolleyes.gif

а кстати разница между 60 гр. и 57 весьма значительная, я например 30 сек. под 60 гр. руку продержать не могу, а под 57 -могу, без дикого покраснения и распаривания.

Даешь новый стандарт ЖКУ!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 17.8.2010, 10:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Давайте,давайте.Чтобы всякая дрянь в трубах заводилась,иль перхлорацию воды делали и таких "радеющих" потом сами жильцы на костер таскали...Вот отравится внучок той же бабульки водички испив перхлорированой сразу узнаете гнев её...

Сообщение отредактировал Никитос - 17.8.2010, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 17.8.2010, 10:34
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(l-nikolaev @ 17.8.2010, 10:03) *
Попробуйте представить, что, например Жилищно-коммунальный комплекс работает для людей..., не для того, что-б просто выполнить требование САНПИНа,
представил...
И как раз санпин работает на людей(легионелла), а вы с понижением темп. - против них. Опять же, мне сложно представить идиота(бабушка?) лезуещего под только открытую гор. воду. Смесители вроде бы есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.8.2010, 10:42
Сообщение #20


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи.

Но для нашей сверхнеповоротливой системы ЖКХ чепуховая, в принципе, задача - внедрение такого графика - может вылиться в гигантские проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 11:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(l-nikolaev @ 17.8.2010, 10:03) *
...а если есть свой ИТП, свои жильцы, которые приходят к тебе и говорят:
" пойдем, тов. главный инженер, подводят тебя к умывальнику, включают горячую воду, засоввывают твою руку под горячую воду, ждут одну минуту и когда твоя рука покраснела и распухла...

Суровые у Вас жильцы. Если такими методами все претезии предъявлять...Боюсь даже представить, если возникнут вопросы по электричеству. smile.gif

Цитата(Vict @ 17.8.2010, 10:34) *
И как раз санпин работает на людей(легионелла), а вы с понижением темп. - против них. Опять же, мне сложно представить идиота(бабушка?) лезуещего под только открытую гор. воду. Смесители вроде бы есть...

Присоединяюсь.

Цитата(Alex_ @ 17.8.2010, 10:42) *
Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи.

Почему так? Если мы об одном и том же, то в СанПиНе 88 года было:
1.7. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Примечание. Для системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб при закрытой системе теплоснабжения допускается иметь температуру воды не ниже 50°С и не выше 60°С. В этих условиях после проведения ремонтных работ или устранения аварийных ситуаций в системах необходимо поддерживать температуру на уровне 75°С в течение 48 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.8.2010, 14:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Alex_ @ 17.8.2010, 11:42) *
Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи.

Но для нашей сверхнеповоротливой системы ЖКХ чепуховая, в принципе, задача - внедрение такого графика - может вылиться в гигантские проблемы.


Интересно, интересно.... откуда это?

Технически это устроить -нет проблем, только не хочется отсебятиной заниматься, если можно - то поподробнее.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 25.8.2010, 22:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



СанПиН 2.1.4.2496-09.
Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения


2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 22:44