Температура воды в ГВС, не понятно, какая температура воды. |
|
|
|
16.8.2010, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458
|
Всем привет! СНиП 2.04.01-85* устанавливает температуру горячей воды в 60 град. для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения и 50 град. для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения. А СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.1.10 для систем любых типов устанавливает температуру у водоразборных точек не ниже 60 град. Как тут быть? Как счетать расходы горячей воды для закрытых систем?
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Водонос @ 16.8.2010, 14:23) Как счетать расходы горячей воды для закрытых систем? счетать по санпину
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10» вступит в силу 15 августа.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
50 и 60 градусов, написаны еще ПТЭ ТЭУ, но там есть оговорка "..не ниже.."
САНПИН, наверное побоку, потому, что 60 градусов на водоразборном кране, означают 63-65 на подаче, а например дети такой водой уже получат ожог. А новый САНПИН температуру ГВС не регламентирует, я покрайней мере не увидел.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 16.8.2010, 14:49
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 14:31) вступит в силу 15 августа. сегодня 16 Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 14:33) САНПИН, наверное побоку,
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не, сейчас проверил, а этот новый никаких старых санпинов не отменил. Тот 01 года получается тоже действующий.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12230
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 15:33) 50 и 60 градусов, написаны еще ПТЭ ТЭУ, но там есть оговорка "..не ниже.."
САНПИН, наверное побоку, потому, что 60 градусов на водоразборном кране, означают 63-65 на подаче, а например дети такой водой уже получат ожог. Жизнь вообще суровая штука. Не получив ожог - не отличишь горячий кран от холодного: где-то красно-синие мульки местами поменяны, где-то просто оторваны и потеряны ))) Недавно заметил - сын сначала открывает холодный кран, а потом, потихонечку, горячую воду (Где-то уже обжегся в свои два с половиной ? ))) Это в гостях у бабушки - у них смеситель с двумя вертушками. А дома дурацкий современный - с одной поворотной ручкой; с ним еще предстоит разобраться.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(Vict @ 16.8.2010, 15:35) Вот Вы удивляетесь, а ко мне жильцы приходят с требованием УМЕНЬШИТЬ температуру ГВС, как раз из-за детей и старушек, вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче), ну подумаешь, будет расход ГВС чуть побольше, зато безопасно (у самого двое детей).
|
|
|
|
|
16.8.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 15:52) ...как раз из-за детей и старушек, вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче) тогда держите уж 37 как по Санпину: "Температура горячей воды в разводящей сети детских и психиатрических палат не должна превышать 37°С." уж помогать старушкам, так помогать, а не размениваться на пару градусов....
|
|
|
|
|
16.8.2010, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима.Один вьедливый попадется и всех заведет,нервов напортят вагон. Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко
|
|
|
|
|
16.8.2010, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 16:36) Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима.Один вьедливый попадется и всех заведет,нервов напортят вагон. Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко А кстати в Москве температуру ТС снизили, у нас Т1 -65 гр была, а всегда 68-70.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 16:36) Народ ушлый, от оплаты сможет отказаться, поскольку есть нарушение Т режима. И правильно сделает. А про то что 57 из крана безопасно, а 60 опасно - это слышать странно. Цитата Кста , в жару уже раздавались голоса централизовано снизить Т на ГВС, даже Бирюков что то подписывал,но вроде до 50 гр. С.А там еще и П\с в теплоизоляцию закрывали, что б не полыхал в ванной, без него жарко в Москве же вроде полотенцесушители с запорной арматурой отключающей только положено ставить. Чего тогда не отключать их просто?
|
|
|
|
|
16.8.2010, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33067
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Так все равно основная масса домов типовое проектирование и там никаких отключающих кранов не было и нет.Самолично установленное не в счет же.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(инж323 @ 16.8.2010, 18:57) Так все равно основная масса домов типовое проектирование и там никаких отключающих кранов не было и нет. ааа, понятно.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 20:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(l-nikolaev @ 16.8.2010, 14:52) вот и держу ее 57 на кране (59 на подаче), м-дя, эт сильно! Мож старушек вместо термометров использовать, раз у них такая чувствительность?
|
|
|
|
|
17.8.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458
|
Цитата(Vict @ 16.8.2010, 15:30) счетать по санпину Значит при расчетах расходов всегда придется вводить коэффициент 0,85 на нормативные расходы?
|
|
|
|
|
17.8.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(Vict @ 16.8.2010, 21:39) м-дя, эт сильно! Мож старушек вместо термометров использовать, раз у них такая чувствительность? Попробуйте представить, что, например Жилищно-коммунальный комплекс работает для людей..., не для того, что-б просто выполнить требование САНПИНа, или ПТЭ, там даны общие параметры, что-б огромная ЦТП могла работать для дома, который 1-й на нитке, и для дома, который -последний,, а если есть свой ИТП, свои жильцы, которые приходят к тебе и говорят: " пойдем, тов. главный инженер, подводят тебя к умывальнику, включают горячую воду, засоввывают твою руку под горячую воду, ждут одну минуту и когда твоя рука покраснела и распухла, спрашивают: ну и нафига ты нам этот кипяток из трубы подаешь? что ответить?, рассказать про САНПИН и требования, так в ПТЭ написано -не ниже 50, ну вот сбрось 2-4 градуса, и будет всем счастье. а кстати разница между 60 гр. и 57 весьма значительная, я например 30 сек. под 60 гр. руку продержать не могу, а под 57 -могу, без дикого покраснения и распаривания. Даешь новый стандарт ЖКУ!!
|
|
|
|
|
17.8.2010, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3062
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
|
Давайте,давайте.Чтобы всякая дрянь в трубах заводилась,иль перхлорацию воды делали и таких "радеющих" потом сами жильцы на костер таскали...Вот отравится внучок той же бабульки водички испив перхлорированой сразу узнаете гнев её...
Сообщение отредактировал Никитос - 17.8.2010, 10:29
|
|
|
|
|
17.8.2010, 10:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(l-nikolaev @ 17.8.2010, 10:03) Попробуйте представить, что, например Жилищно-коммунальный комплекс работает для людей..., не для того, что-б просто выполнить требование САНПИНа, представил... И как раз санпин работает на людей(легионелла), а вы с понижением темп. - против них. Опять же, мне сложно представить идиота(бабушка?) лезуещего под только открытую гор. воду. Смесители вроде бы есть...
|
|
|
|
|
17.8.2010, 10:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи.
Но для нашей сверхнеповоротливой системы ЖКХ чепуховая, в принципе, задача - внедрение такого графика - может вылиться в гигантские проблемы.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(l-nikolaev @ 17.8.2010, 10:03) ...а если есть свой ИТП, свои жильцы, которые приходят к тебе и говорят: " пойдем, тов. главный инженер, подводят тебя к умывальнику, включают горячую воду, засоввывают твою руку под горячую воду, ждут одну минуту и когда твоя рука покраснела и распухла... Суровые у Вас жильцы. Если такими методами все претезии предъявлять...Боюсь даже представить, если возникнут вопросы по электричеству. Цитата(Vict @ 17.8.2010, 10:34) И как раз санпин работает на людей(легионелла), а вы с понижением темп. - против них. Опять же, мне сложно представить идиота(бабушка?) лезуещего под только открытую гор. воду. Смесители вроде бы есть... Присоединяюсь. Цитата(Alex_ @ 17.8.2010, 10:42) Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи. Почему так? Если мы об одном и том же, то в СанПиНе 88 года было: 1.7. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Примечание. Для системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб при закрытой системе теплоснабжения допускается иметь температуру воды не ниже 50°С и не выше 60°С. В этих условиях после проведения ремонтных работ или устранения аварийных ситуаций в системах необходимо поддерживать температуру на уровне 75°С в течение 48 часов.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1467
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Цитата(Alex_ @ 17.8.2010, 11:42) Если грамотно - надо держать температуру ГВ 45...50С с прогревом один раз в неделю до 70С на 2 часа, например с 2-00 до 4-00 ночи.
Но для нашей сверхнеповоротливой системы ЖКХ чепуховая, в принципе, задача - внедрение такого графика - может вылиться в гигантские проблемы. Интересно, интересно.... откуда это? Технически это устроить -нет проблем, только не хочется отсебятиной заниматься, если можно - то поподробнее.
|
|
|
|
|
25.8.2010, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545
|
СанПиН 2.1.4.2496-09. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 С и не выше 75 С.
|
|
|
|
|
|