> Устранение опасного влияния высоковольтной ЛЭП на газопровод
timash
сообщение 17.8.2010, 11:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38471



Добрый день! Проектируемый газопровод (магистральный, давление 5,4 МПа) пересекает ВЛ-10, 35 и 110 кВ. Что требует предусмотреть защитное заземляющее устройство для устранения опасного влияния ЛЭП. На пересечении с 10 кВ планирую сделать заземление из ст. полосы (по УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.148). А как быть с 35 кВ и 110 кВ? Думаю сделать по УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.143, но не знаю, какие протектора взять и в каком количестве. Эксплуатация сказала поставить ПМ-10У. Подскажите, кто чем может!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 17.8.2010, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Защитное заземляющее устройства обычно проектирую для ВЛ 110 кВ и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.8.2010, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что, газопровод 5,4МПа надземный? И зачем протектора? Это новое слово в защите от воздействия ЛЭП!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timash
сообщение 17.8.2010, 20:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38471



Газопровод подземный... Я так понимаю что делается это для защиты от индукционных токов. В УПР часть 1 и часть 2 есть такой вариант (писал выше). Я так понимаю, никто с таким не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 18.8.2010, 8:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



На пересечениях надземного газопровода с ЛЭП необходимо предусматривать какую-то защитную конструкцию от падения ЛЭП, с заземлением этой конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timash
сообщение 18.8.2010, 10:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38471



С надземым понятно. А вот что делать с ПОДземным? В нормативке ничего не нашел, только в УПР есть этот момент (во 2й части упоминается схема устранения влияния ЛЭП на случай параллельного сближения ЛЭП и газопровода) . Но нет методик определения количества и типа протектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovalev dimas
сообщение 18.8.2010, 18:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192



Проектируемый газопровод (магистральный, давление 5,4 МПа) пересекает...
схема устранения влияния ЛЭП на случай параллельного сближения ЛЭП и газопровода...
в этих цитатах два ключевых слова-пересекает и параллельного!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему