> Расстояние наземного газопровода от ЛЭП, Сколько метров должно быть от газопровода до ЛЭП
Гость_ANGEIKAS_*
сообщение 18.8.2010, 12:41
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!Нужна срочно помощь!По моему проекту на дом, врезка в магистраль газопровода,(наземного)должна быть за забором участка!Сегодня газовщики сказали что по ихнему(уличному)проекту газопровод будет проходить по двору,мотивируя тем что до высоковольтной линии должно быть 13 метров!Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние до ЛЭП?Они говорят что 13 метров зона безопасности на случай падения столбов электропередачи!
И какие я могу получить льготы если газопровод всё таки пойдёт по двору!У них в проекте он(газопровод)вообще по стене моего дома!С уважением Андрей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 18.8.2010, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Согласно ПУЭ п.2.4.93 при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом (надземными) расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно бить не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов – не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANGEIKAS_*
сообщение 18.8.2010, 17:34
Сообщение #3





Guest Forum






monax Это по высоте, а по длине?От столба ВЛ до газопровода!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 18.8.2010, 17:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



ЛЭП какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 18.8.2010, 19:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(monax @ 18.8.2010, 16:37) *
Согласно ПУЭ п.2.4.93 при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом (надземными) расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно бить не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов – не менее 1 м.


Что значит "по высоте"? По высоте - это при пересечении!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANGEIKAS_*
сообщение 18.8.2010, 20:43
Сообщение #6





Guest Forum






Gazovik К сожалению мощности линии я не знаю!К этой линии подключено домовладение.
LevaK Я понял!Не более высоты опоры линии!А как насчёт газопровода во дворе? Какие я могу получить льготы, если газопровод всё таки пойдёт по двору!У них в проекте он(газопровод)вообще по стене моего дома!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 18.8.2010, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В принципе, расстояние от трубы до крайнего провода по горизонтали может быть и не менее 1м. Так что лучше вигони их из своей территории. Я бы не хотел чтобы газопровод уличный ходил а меня во дворе. От него потом надо отступать если что-то захочу делать. Так что лучше пусть идет по забору или за забором. А льготы не предусмотрены никакими законами, и поэтому даже если о чем то договоришся, то это только на словах. Сегодня есть льгота, а завтра уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANGEIKAS_*
сообщение 18.8.2010, 23:30
Сообщение #8





Guest Forum






LevaK Спасибо огромное!Так примерно и я думал,но не хотелось бы остаться в зиму без газа!В доме всё готово остаётся только уличная воздушка!И они не мотивируют возможным падением провода на газопровод, а мотивируют уход газопровода в мой двор, возможным падением столба опоры линии электропередачи.Отсюда и 13 метров!Завтра будем договариваться,вернее сегодня уже!

Сообщение отредактировал ANGEIKAS - 18.8.2010, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gazovik
сообщение 19.8.2010, 10:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281



от трубы до крайнего провода по горизонтали может быть и не менее 1м. До 1 кВ

Свыше 1 кВ высота опоры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANGEIKAS_*
сообщение 19.8.2010, 10:47
Сообщение #10





Guest Forum






Gazovik Спасибо!Всё понятно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Настя1020
сообщение 4.2.2011, 11:44
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80929



Нужна помощь. На существующих опорах хотим проложить газопровод высокого давления, но на этих же опорах проложен кабельканал с электричеством 6квт. Вопрос какое дожлно быть расстояние от этого канала до газопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Настя1020
сообщение 12.2.2011, 13:52
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80929



неужели никто не знает? помогите пожалуйста, срочно нужно делать проект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetes
сообщение 15.2.2011, 22:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210



Электричество с газом не сочетается!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 16.2.2011, 7:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Посмотрите главу 2.2 ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 17.10.2014, 10:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Подскажите, где найти

расстояние от ОПОРЫ ВЛ свыше 10 кВ до наземного трубопровода

у меня 35кВ

(пересечение теплотрассы с ВЛ вблизи опоры ВЛ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.10.2014, 15:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Natoush @ 17.10.2014, 10:51) *
Подскажите, где найти

расстояние от ОПОРЫ ВЛ свыше 10 кВ до наземного трубопровода

у меня 35кВ

(пересечение теплотрассы с ВЛ вблизи опоры ВЛ)


А почему спрашиваете у газовиков? Вопрос электрикам или тепловикам...
Кажется, есть что-то в "Генпланы промпредприятий"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных