Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подмес, подскажите в каких пропорциях будет производиться
Гость_Sanyavax_*
сообщение 19.8.2010, 5:59
Сообщение #1





Guest Forum






Предлагаю взглянуть на приложенную схемку, интересует в каких пропорциях будет производиться подмес, рад любым коментариям)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg ( 17,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanyavax_*
сообщение 19.8.2010, 6:28
Сообщение #2





Guest Forum






Дело в следующем в подающем трубопроводе из тэц у нас 6 атм после прохождения потребителей давление снижаеться да 4 атм, если я поставлю насос как показано выше будет ли производиться подмес ? если нет то что для этого нужно сделать,где поставить сидельный клапанVB с электроприводом AMV и регулятор температуры типа AVTB ?(Danfoss) blink.gif blink.gif blink.gif

Сообщение отредактировал Sanyavax - 19.8.2010, 6:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 7:11
Сообщение #3





Guest Forum






Подмес по внутреннему кольцу в вашей схеме будет!
Объём подмеса определяется характеристикой насоса, а именно расходом при давлении (6,4-4)=2,4атм.
То есть насос вам должен выдавать нужный вам расход подмеса при развиваемом напоре, равном ПЕРЕПАДУ давления на нагрузке, а именно 2,4 атм.
Таким образом цифра 5,5 атм после насоса перед встречей с 6 атм в подаче является чистым АБСУРДОМ!...в точке встречи подмеса с подачей давление одно и тоже, при этом насос поднимает давление с 4 атм до 6,4 атм!!!

Сообщение отредактировал Илья М - 19.8.2010, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanyavax_*
сообщение 19.8.2010, 7:35
Сообщение #4





Guest Forum






Таким образом цифра 5,5 атм после насоса перед встречей с 6 атм в подаче является чистым АБСУРДОМ!...в точке встречи подмеса с подачей давление одно и тоже, при этом насос поднимает давление с 4 атм до 6,4 атм!!!


я имел ввиду что насос у меня максимум може 15 метров догнать что при этом будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sersam
сообщение 19.8.2010, 7:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2010
Из: г.Сокол
Пользователь №: 47898



Порпорции задаваите сами, коэфициент смешения u = G o/G 1= (t 1-t r ) / (t r - t o )., где G o,G 1 расходы через перемычку и из подачи тепл. сети, t 1,t r , t o температуры подачи из т/с, после подмеса и обратки соот-но. затем по расходу на перемычке и перепаду давлений (между подачей т/с и обраткой у вас 2,4 атм) выбираите насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sersam
сообщение 19.8.2010, 7:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2010
Из: г.Сокол
Пользователь №: 47898





я имел ввиду что насос у меня максимум може 15 метров догнать что при этом будет?
[/quote]



Жидкость движется из области высокого давления в область низкого. ни че не будет, подмеса не будет. поставьте со стороны подачи из т/с перед перемычкой какое нибудь сужающее устроиство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 19.8.2010, 7:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 10:11) *
Подмес по внутреннему кольцу в вашей схеме будет!
Объём подмеса определяется характеристикой насоса, а именно расходом при давлении (6,4-4)=2,4атм.

Не факт, что насос в принципе может выдать 2,4атм. Если не сможет то вода пойдет через насос
в другую сторону.
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 10:11) *
То есть насос вам должен выдавать нужный вам расход подмеса при развиваемом напоре, равном ПЕРЕПАДУ давления на нагрузке, а именно 2,4 атм.

Это так

Если Ваш насос не в состоянии выдать 2,4атм при требуемом расходе, и перепада 5,5-4=1,5атм достаточно для теплоснабжения потребителей, то необходимо ставить регулирующий элемент на подаче до подмеса с целью погасить излишнее давление 6,4-5,5=0,9атм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 19.8.2010, 7:51
Сообщение #8





Guest Forum






При необходимом расходе по нагрузке какой вообще долженбыть перепад давления?

я пока так и не понял, какой из параметров НЕизменяем: напор насоса или перепад давления на нагрузке...(((
Вы уж определитесь с исходными данными, может вам перепада в 15 метров вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanyavax_*
сообщение 19.8.2010, 9:02
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо за инфу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных