Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста можно ли вывести дефлектор сбоку котельной? Т.е. вывести трубу диаметром дефлектора с боку котельной далее используя отвод под 90 град повернуть и далее уже разместить дефлектор. Будет ли при таком исполнении работать дефлектор
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 14:20
|
Guest Forum

|
так делать нельзя, так как ветер сбоку будет задувать внутрь дефлектора, а не высасывать из него.
Дефлектор ставится поперёк потока, а это при люббом ветре достигается только на крыше.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Наверное, не хотят портить кровлю и предлагается вывести дефлектор все-таки выше её?
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:20)  так делать нельзя, так как ветер сбоку будет задувать внутрь дефлектора, а не высасывать из него.
Дефлектор ставится поперёк потока, а это при люббом ветре достигается только на крыше. Вы меня не правильно поняли. Дефлектор будет установлен вертикально, но выход будет с боку и при помощи колена 90 град будет достигаться вертикальность дефлектора, т.е вышли сбоку повернули на 90 град и поставили дефлектор. Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 15:29)  Наверное, не хотят портить кровлю и предлагается вывести дефлектор все-таки выше её? Совершенно верно. Можно ли так установить дефлектор будет он работать или нет?? Вот в чем вопрос.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Будет работать, но чуть хуже из-за доп. сопротивления отвода.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 15:36)  Будет работать, но чуть хуже из-за доп. сопротивления отвода. А как экспертиза на это дело смотрит.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
19.8.2010, 14:45
|
Guest Forum

|
Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 15:31)  Дефлектор будет установлен вертикально, но выход будет с боку и при помощи колена 90 град будет достигаться вертикальность дефлектора, т.е вышли сбоку повернули на 90 град и поставили дефлектор. Изуродованный фасад... Самые похабные ассоциации. Как это архитектор смотрит?
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 15:41)  А как экспертиза на это дело смотрит. Попросит аэродинамический расчет. Наверно  Цитата(BUFF @ 19.8.2010, 15:45)  Как это архитектор смотрит? Да кто на эти котельные смотрит?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 14:48
|
Guest Forum

|
Экспертизе на всё это плевать! Глвное чтобы вытяжка была из верхней зоны, и дефлектор не был стеной экранирован.
Ну, а отказ от дырявливания кровли вполне понятен- проколы кровли всегда коряво выходят и склонны к протеканию.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:48)  Экспертизе на всё это плевать! Глвное чтобы вытяжка была из верхней зоны, и дефлектор не был стеной экранирован.
Ну, а отказ от дырявливания кровли вполне понятен- проколы кровли всегда коряво выходят и склонны к протеканию. Дефлектор будет выше кровли. Просчитать его не знаю как, это же не дымовая труба.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 14:56
|
Guest Forum

|
А его считать и не надо! У дефлектора есть КМС, а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур и высоте кровли.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(BUFF @ 19.8.2010, 14:45)  Изуродованный фасад... Самые похабные ассоциации. Как это архитектор смотрит? Как говорил в таких случаях мой главспец в конце 80-х: "Это не фасад, а фасадница!"  Аркадий
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 14:56)  1.А его считать и не надо! ... а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур 2. ... и высоте кровли. 1. Получается, все-таки считать надо. 2.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:56)  А его считать и не надо! У дефлектора есть КМС, а тягу вы считаете в условиях полного безветрия только по перепаду температур и высоте кровли. Теперь все становиться более менее понятно. Считаю тягу как трубу, коэф. местного сопротивления есть отсюда можно понять будет ли работать дефлектор да или нет. Вроде так??
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 15:18
|
Guest Forum

|
Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 16:12)  Теперь все становиться более менее понятно. Считаю тягу как трубу, коэф. местного сопротивления есть отсюда можно понять будет ли работать дефлектор да или нет. Вроде так?? Дефлектор снижает расход при штиле и повышает при ветре. Вот и делай выбор.... Хотя я давно этой проблемой не мучаюсь, так как трёхкратный гарантированный воздухообменн обеспечиваю приточным осевым вентилятором на фасаде.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:18)  Дефлектор снижает расход при штиле и повышает при ветре. Вот и делай выбор....
Хотя я давно этой проблемой не мучаюсь, так как трёхкратный гарантированный воздухообменн обеспечиваю приточным осевым вентилятором на фасаде. Возможность использования вентилятора исключает заказчик. Мои мысли верны по поводу просчета дефлектора??
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:18)  Дефлектор снижает расход при штиле ... Это по сравнению с чем? С зонтом? И почему?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 15:27
|
Guest Forum

|
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:25)  Это по сравнению с чем? С зонтом? И почему? По сравнению с дырой в небо...)))
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Ха! Так ВЕ без зонта не бывает.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 15:34
|
Guest Forum

|
Цитата(FOXX @ 19.8.2010, 16:22)  Возможность использования вентилятора исключает заказчик. Мои мысли верны по поводу просчета дефлектора?? Мысли верны....Вот только естественная тяга летом вам никаких гарантированных воздухообменов НЕ обеспечивает, а зимой вентилируется даже с избытком...((( Один осевой вентилятор в стене для притока может сильно сэкономить на количестве дыр и дефлекторов в кровле. Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:29)  Ха! Так ВЕ без зонта не бывает. Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...))) Зонт- это вопрос привычки.....Дефлектор- такой же стереотипный аксесуар. Над шахтами из тёплых чердаков зонтов не делают!...а ВЕ при этом существует....)))
Сообщение отредактировал Илья М - 19.8.2010, 15:34
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:34)  Мысли верны....Вот только естественная тяга летом вам никаких гарантированных воздухообменов НЕ обеспечивает, а зимой вентилируется даже с избытком...(((
Один осевой вентилятор в стене для притока может сильно сэкономить на количестве дыр и дефлекторов в кровле.
Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))
Зонт- это вопрос привычки.....Дефлектор- такой же стереотипный аксесуар.
Над шахтами из тёплых чердаков зонтов не делают!...а ВЕ при этом существует....))) Т.е в любом случае дефлектор не будет работать летом в штиль хоть с боку его выводи хоть с крыши. Спасибо за разъяснения.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 15:34)  Вы хотите сказать что естественная тяга в воздуховоде без зонта пропадёт?...)))
Зонт- это вопрос привычки.... Нет, конечно. ))) Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...))) Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора "по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 19.8.2010, 15:56
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
19.8.2010, 15:56
|
Guest Forum

|
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:48)  Нет, конечно. ))) Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))
Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ. Под зонт косой дождь тоже лихо влетает!...)) Ну, а про расчёт "тяги дефлектора" это вас надо спрашивать, так как я в расчёте учитываю дефлектор исключительно как МЕСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!
|
|
|
|
|
19.8.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2010, 16:48)  Нет, конечно. ))) Какая привычка, если через"дыру в небо" на голову капает...)))
Ладно, лучше растолкуйте про расчет тяги дефлектора по разнице температур и ВЫСОТЕ КРОВЛИ. Как я это понял считаем по аэродинамическому расчету трубу на которой будет установлен дефлектор. (считаем как дымовую трубу только со своими температурами). Далее считаем все местные сопротивления в которые входит и дефлектор и смотрим есть самотяга или нет
|
|
|
|
|
19.8.2010, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
22.10.2010, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 46009

|
Не припомню уже где прописано, но когда работал на производстве инженером-технологом, то слесаря и сварщики предложили в блочную котельную ставить дефлектор на фасаде, а не выходить через крышу. При этом (вот уже не помню какая именно) на глаза попадалась бумажка что вытяжка из отельной должна быть и самой верхней точки. А так как в котельной с коньковой крышей не предусматривается потолок, то и дефлектор должен вытягивать из верхней точки. Найду бумажку в которой это все отображается - напишу. Но факт фактом остается - не разрешили так делать. Выход один - делать место врезки дефлектора в крышу более герметичным - а тут как фантазия и возможности позволят.
Сообщение отредактировал ArtemKof - 22.10.2010, 10:39
|
|
|
|
|
  |