Добрый день
Есть сметанный цех. Хотим приточный и очищенный воздух подать в сметаный цех а вытяжку сделать из аппаратного цеха. (оба цеха находятся рядом).
В нормативах не нашел запрета.
Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.8.2010, 12:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если цеха не отделены герметично друг от друга, и аппаратный цех является, по отношению к сметанному, "условно грязным" - то почему бы и нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 23.8.2010, 15:49
Сообщение #3





Guest Forum






герметично не отделены, если что можно сделать даже технический проем. Самое главно никто в нормах не встречал запрета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 23.8.2010, 17:19
Сообщение #4





Guest Forum






Еще вопрос по этой теме. Допускается в творожном цехе рециркуляция воздуха. Заказчика смущает стоимость установки с роторным рекуператором. Поэтому я предложил камеру смешения 45% приточного и 55 % рецирку-ого воздуха. По I-D диаграмме посмотрел укладываюсь только придется еще 2-ой подогрев ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.8.2010, 18:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Мне кажется, рециркуляция не допускается, плюс, на воздуховодах необходимо предусмотреть лючки для прочистки - пищевая промышленность, все-таки. И рекуператор такой, который не дает перетока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 24.8.2010, 12:37
Сообщение #6





Guest Forum






думаю можно

Сообщение отредактировал fFriman22 - 24.8.2010, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 24.8.2010, 12:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Просто не в одном из ВНТП и ВСН я не нашел запрета на рециркуляцию. А по СНИП ОВК у меня нет в воздухе врзывоопасных веществ и вредных веществ, по которому запрещалось бы делать рециркуляцию. Там только Влага и тепло/
Насчет лючков это надо учесть. В цехе предусматривается текстильный воздуховод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 24.8.2010, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Что есть в Вашем случае творожный цех? Тип производства , открытое, закрытое? Если открытое , скажем участок формовки , то в вытяжном воздухе находится куча бактерий + химия которой молоко сбраживается , не помню как называется. Эта смесь теплообменник фэнкойла, скажем, может сожрать года за 3-4. Этот факт неплохо учитывать при подборе оборудования. Ротор, мне кажется, эта слизь забьет очень быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 27.8.2010, 13:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



А ротор не забьет?
Я калорифер закладываю из нержавеющей стали. На выходе ставлю фильтр G4 и на входе G4, после калорифера карманный фильтр.
молоко заквашивается закваской, но это смешение происходит в аппаратном цехе ( там все закрыто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2010, 13:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Можете перед ротором поставить фильтр тонкой очистки.
Кстати, на приток можете поставить секцию бактерицидной очистки воздуха - это необязательно, но для очистки совести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 18.11.2010, 21:50
Сообщение #11





Guest Forum






Ув.форумчне предъявляются ли особые требования к приточно-вытяжным установкам обслуживающим предприятие убойного цеха. В цехе есть нарезка самых различных помещений: от разделочных до бытовых помещений. Лично я склоняюсь поставить приточно-вытжные системы обычного исполнения на бытовые помещения и специальные гигиеничского исполнения на отделения разделки, мойки, фасовки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 22.11.2010, 11:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Сточки зрения гигиены возможно будет целесообразно использовать воздуховоды из сэндвич панелей Piralu. У них покрытие из алюминиевой фольги + защитный лак.

Прикрепленный файл  106.jpg ( 6,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6


Прикрепленный файл  05.jpg ( 111,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных