> два ввода или один?
Dima_UA
сообщение 26.8.2010, 10:42
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну а если без баков, но с ОС для каждого ввода и с выравниванием напоров регуляторами?
что так нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.8.2010, 10:46
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dima_UA @ 26.8.2010, 11:42) *
что так нельзя?

Нельзя объединять системы без разрыва струи. Дело не в напорах а в качестве воды. Большая опасность загрязнения централизованного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 8.2.2011, 14:23
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



В названии темы отображается мой вопрос, позволю себе поднять темку!
Коллеги, нужен совет. rolleyes.gif
Есть больница лечебный корпус т.е стационар. 3 этажа, операционный блок , даже два, пожарных кранов 9, по СНиПу 1 ввод, но меня терзают сомнения по поводу категорийности лечебного учреждения. Незнаю где в нормативке прописано про два ввода в зависимости от категории здания. Где посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 9.2.2011, 11:29
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Может непонятно написал)
В больницу обязательно 2 ввода или зависит от кол-ва пожарных кранов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 9.2.2011, 11:48
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



Обсуждалось уже посмотрите в указателе тем. Вообще конкретно нигде не встречал про два ввода. А система внутреннего водопровода у вас тупиковая или кольцевая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 9.2.2011, 11:54
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



Мое видение такое - если бы только стационар то и 1 ввода хватило бы.
Но раз операционный блок то лучше 2 даже если внутренний водопровод будет тупиковым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 9.2.2011, 12:57
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Как я понимаю внутренняя сеть тупиковая если один ввод, если два то кольцевая. если не прав поправьте.
Все темы перелопатил потому и спрашиваю, везде спрашивают но не отвечают.
Спасибо за отклик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 9.2.2011, 13:46
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



Несовсем. 2 ввода может быть и на тупиковой сети, если здание попадает под перечень в СНиПе 2.04.01-85* (п.9.1). А так если внутренние сети кольцевые, то обязательно не менее 2-х вводов.
Вопрос в другом, необходимо определить у вас сеть тупиковая или нет? Если тупиковая, то уже думать как вам лучше сделать: 1 ввод или 2 ввода. Я бы если операционное отделение, то сделал бы 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных