Гость_Fox_*
сообщение 7.6.2006, 8:54
Сообщение #1





Guest Forum






В котельной 96кВт заказчик настаивает на применении незамерзающей жидкости в контуре ОВ.
Ведь ее применение исключает надобность ХВО и подпитки.
Как относится к НЖ экспертиза?
Какую посоветуете применять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2006, 14:50
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
Ведь ее применение исключает надобность ХВО и подпитки.

Надобность подпитки исключает качественно собранная система biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Цитата
Как относится к НЖ экспертиза?

Какая?
Цитата
Какую посоветуете применять?

С концентрацией гликоля не выше 30%; остальное - дистиллированная вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.6.2006, 17:48
Сообщение #3





Guest Forum






Главное - не забудьте - под гликоль у насосов специальные торцевые уплотнения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.6.2006, 18:21
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Главное - не забудьте - под гликоль у насосов специальные торцевые уплотнения...
кста, про насосы, у меня есть объект, где простые водяные насосы (не уверен, кажись wilo) уже лет пять-шксть работают с -30*С гликолем (диксис-30). а на другом объекте, такие же насосы незахотели работать с диксис-60 smile.gif потекли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.6.2006, 18:57
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



У Всех нормальных производителей насосов, труб, арматуры, радиаторов, котлов (кроме настенников и электрокотлов) есть рекомендации по предельной концентрации гликолей в теплоносителе. В СРЕДНЕМ - 30%. И еще: это предельная концентрация, до которого не заметны изменения вязкости и текучести теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 7.6.2006, 19:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Гликоль надобность подпитки ни в коим случае не исключает... запасец воды/незамерзайки должен быть наготове под давлением или с насосом, подключенным к контуру.

И вообще "органам" на Вашу котельню - по барабану, ни с кем согласовывать не надо... только с газовщиками по выбору узла учета газа и встать на добровольно-принудительное "газовое обслуживание".
Так что её работоспособность исключительно на Вашей совести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных