Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> пожарный резервуар на минус третьем этаже, резервуар на отметке -11.000
Рыж
сообщение 24.8.2010, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Господа, прошу прощения, если дублируюсь, но поиском не нашла. Может, где и обсуждалось - ткните тогда носом.

Есть здание с тремя подземными этажами. По факту там заложен пожарный резервуар на отметке минус одиннадцать - минус третий этаж. По СП можно не глубже минус первого этажа. Здание уже построено на два этажа выше уровня земли.
Что с этим делать пока понимаю плохо. Подскажите, а? smile.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.8.2010, 19:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



первое что приходит на ум - перенести резервуары. Но понимаю, что не все так просто biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 24.8.2010, 19:53
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Рыж @ 24.8.2010, 17:53) *
По СП можно не глубже минус первого этажа. Здание уже построено на два этажа выше уровня земли.
Что с этим делать пока понимаю плохо. Подскажите, а? smile.gif helpsmilie.gif

Договор на проектирование был до выхода СП, или после?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUFF @ 24.8.2010, 20:53) *
Договор на проектирование был до выхода СП, или после?

если емкость для АПТ, то думаю без разницы, эта фраза еще в НПБ 88-2001 была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 27.8.2010, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Сереж, договор тут уже ни при чем. Надо что-то придумать, что бы пропустили. Ооочень не хочется рыть на улице еще один резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 27.8.2010, 13:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



Цитата(Рыж @ 24.8.2010, 17:53) *
По СП можно не глубже минус первого этажа.


какой пункт? какого СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных