Гопода ! Кто встречался с этим чудом? Почему-то не могу задать нужную температуру в
помещении. На улице 21.7С , включался обогрев. Установил ROOM P-12.0C, в настройках
вылезло 7.0С. Кондишник не включается- установлен на 22.0С , переустановить неполучается
1111 код ошибочный, короче полный караул , заказчик уже ножик точит. Какие будут советы? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.6.2006, 18:22
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Какие будут советы?
звоните в Арктику, Попову Дмитрию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.6.2006, 18:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



1.Обратится к производителю данного шкафа автоматики.
2.Обратится к другим производителям шкафов на базе Corrigo.
3. Пригласить конкретного человека знакомого с сим dev.
...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 7.6.2006, 22:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Чето под увяло - раньше все поизводители рекомендовали выкинуть енту автоматику и поставить только ихнюю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_piligrim_*
сообщение 8.6.2006, 1:22
Сообщение #5





Guest Forum






В Арктике рабочий день начинается когда у нас заканчивается, почему-то все новое стараются
усложнить и дать минимум информации. Попробуй научить клиента как этим пользоваться, а он
хочет круглый год в помещении 19-21град. иметь, а эта штука с каскадным регулированием
не поддаётся. Почему-то установка датчика в помещении скачет либо МАХ-30.0 или МIN-12.0
другие значения не принимает, или я чёта недопонял в описаловке! Но системный пароль 1111
точно не подходит. bestbook.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_daco_*
сообщение 14.6.2006, 23:39
Сообщение #6





Guest Forum






Если купил новую, то код 1111
Есть описание на русском, читай внимательно
Я ставлю только CorrigoE, никаких проблемм небыло
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=789
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 18.6.2006, 1:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Проблем с этим контроллером точно нет, если описание внимательно почитать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных