Мультизональные системы, Mitsubishi Electric |
|
|
Гость_Nekto_Edd_*
|
24.8.2010, 21:02
|
Guest Forum

|
Берётся на обслуживание сложная мультизональная система Mitsubishi Electric с компрессорно конденсаторным блоком PUHY-P450YHM-A и 20ю кассетами на ней PLFY-P20VCM-E. Есть ли у кого мануалы на это чудо техники? Основная проблема в том, что торгующая организация установила контроллеры, запрограмированные с помощью дорогостоящей программы Tac Vista, что отрезает доступ к любым настройкам системы, каллибровке, сбросу ошибок и т.д. Можно ли что-то с этим сделать или как-то обойти? Спасибо.
|
|
|
|
|
25.8.2010, 5:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
вся информация в свободном доступе http://www.mitsubishi-aircon.ru/
|
|
|
|
|
25.8.2010, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Сервис-мануала на эту серию на сайте нет, только тех. данные. Попробуте обратиться в представительство МЕ. Система диспетчерзации может заблокировать пульты управления, но диагностика блоков (наружного и внутренних) всегда возможна с помощью дип-переключателя SW1 на наружном блоке. Более серьезный подход- покупка Maintenance Tool c диагностическим прибором CMS-MNG.
Сообщение отредактировал narkom - 25.8.2010, 8:52
|
|
|
|
|
25.8.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
narkom Дата Сегодня, 9:51 "Система диспетчерзации может заблокировать пульты управления, но диагностика блоков (наружного и внутренних) всегда возможна с помощью дип-переключателя SW1 на наружном блоке." Угу. И не токмо. Вапще "обойти" и групповой пульт G50 (за не именеем BMS-ки, живем пр старинке). Настаивать не бу , но тама два таких "свича". "Сервисное руководство"- ( не мерена туча листов) скачал с mitsubishi-aircon. То Nekto_Edd Мож пригодится. Официальный сайт Московского представительства Мицубиси Электрик www.MitsubishiElectric.ru Корпоративный сайт Корпорации Мицубиси Электрик http://global.MitsubishiElectric.com/ ЗЫ. Очена похожа на разводку со стороны торгашей. Так можа парить моск, токмо вместе с монтажкой.
|
|
|
|
Гость_Nekto_Edd_*
|
25.8.2010, 18:56
|
Guest Forum

|
narkom, вы имеете в виду официального диллера или что? Дело в том, что оборудование этим диллером поставлялось, монтировалось и некоторое время обслуживалось. Эта компания в городе чуть ли не монополист, так что юлила с клиентом как хотела, реакция на вызовы была запоздалой, от чего клиент хочет уйти от обслуживания данной организацией. Сомневаюсь, что официальный диллер чем-то поможет - корысть никто не отменял.
|
|
|
|
|
25.8.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Серия -YGM, на которую лежит сервисное руководство, отличается от серии -YHM. Монополистов я не люблю, так что могу прислать сервис-мануал на мыло ))
|
|
|
|
|
25.8.2010, 19:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
что ж это за город такой где аж монополисты МЕ живут?
|
|
|
|
Гость_Nekto_Edd_*
|
26.8.2010, 0:29
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ 25.8.2010, 20:51)  что ж это за город такой где аж монополисты МЕ живут?  Монополисты в любом городе живут. Второй по величине в РФ
|
|
|
|
|
26.8.2010, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Nekto_Edd @ 26.8.2010, 1:29)  Второй по величине в РФ  Во-о! Питерские дают! Половина Питера в Москву слиняли, теперь гадай, какой - второй, по величине или народунаселению.
|
|
|
|
Гость_Nekto_Edd_*
|
26.8.2010, 22:59
|
Guest Forum

|
Уточнение. Данная система сама по себе особой сложности не представляет. Но, будучи объединенной с тремя приточно-вытяжными установками, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения и бог знает чем ещё контроллерами Tac Xenta, которые программируются с помощью программы Tac Vista и стоят немеренную кучу денег - заставляет волноваться. Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать
|
|
|
|
|
27.8.2010, 5:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать а в чем проблема, она продается отдельно. купите, делов-то..  вот только че вы с ней делать будете.. сдаецца мне что дело там совсем не в монополизъме, а в чем-нить банальном типа денег зажали и т.п.. ага?
|
|
|
|
|
27.8.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Nekto_Edd @ 26.8.2010, 23:59)  Данная система сама по себе особой сложности не представляет. Но, будучи объединенной с тремя приточно-вытяжными установками, пожарной сигнализацией и системой пожаротушения и бог знает ЗАчем? ещё контроллерами Tac Xenta, которые программируются с помощью программы Tac Vista и стоят немеренную кучу денег - заставляет волноваться. Всё упирается в программу Tac Vista, которую организация-поставщик отказывается выдавать (Делая недоуменное выражение морды-лица) ... для начала, Ваши менегеры должны пошустрить в проекте контракта с Заказчиком, о предоставлении Исполниловки на все оборудование, передаваемое, Вам на обслуживание. В котором четко должно прописано, что программное обеспечение является составной частью оборудования, и при его отсутствии Подрядчик приобретает, онное, за отдельные деньги (не суть чья оплата, З или П). Технари должны "пробить" Исполниловку на предмет её однозначности фактическому состоянию оборудования. принимаемого на обслуживание. В случае необходимости выпускается "Деффектовочная ведомость" и План-график по устранению выявленных недостатков. (Кста, эта часть работ должна быть прописана в проекте контракта, в т.ч. стоимоть работ по самой деффектации и устранению согласованных замечаний. Ну, эт -забота менегеров). Ну, эт так, к слову. Вот, как Технарь, документально! и разберитесь ЗАчем этот контроллер. Не хоу быть гадалкой , но по правописанию англицких терминов, очена похожа - "скрали " комп (как оконечное устройство) BMS-ки. ЗЫ. Пл-з-з, уточните, Тас ---> Тур и Андерсон Корпорешн?
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.8.2010, 9:55
|
|
|
|
Гость_Nekto_Edd_*
|
1.9.2010, 17:07
|
Guest Forum

|
LordN, стоит эта прога под миллион в полной комплектации. vadim999, спасибо за советы. Tac
|
|
|
|
|
1.9.2010, 17:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата стоит эта прога под миллион в полной комплектации я очень хорошо представляю сколько стоют эти проги и сколько стоят люди в них работающие
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Nekto_Edd @ 1.9.2010, 18:07)  ОК. Спасибо. Симпатишная зверушка. В связи с этим уточнение vadim999 Дата 27.8.2010, 10:51 "...очена похожа - "скрали " комп (как оконечное устройство) BMS-ки." -----> ""скрали" TAC Vista Раб. Станция". Ведь, там должна "жить" TAC Vista? См. http://www.tac.com/ru/data/internal/data/0...g_TAC_Vista.pdf , лист 2 То LordN Похоже на "разводилово" ТАСа с Заком для таких мини задач? (Ну, эт к слову, из истории вопроса) А разве обязательно весь "пакет" покупать, ТАСи предлогают и частями или лицензию. См . там же,лист 2. Спасибо.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 10:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Похоже на "разводилово" ТАСа с Заком угу, только не таком зака, а заком того, кто поставил так. а теперь зак нанял эда и тот пытается поднять тему... короче я такое уже видел.. кончится тем что эд вернется на исходную, а зак отнесет зажатое баблишко тому, кто начал тему. хотя я могабыть и ошибаюсь.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Я тоже чё-то не понимаю. Мультизона - сама по себе, диспечеризация здания по Лону - сама по себе. В чем прикол то?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Прикол в самой диспетчеризации. Стороняя SCADA от t.a.c. в плане функциональности ничем не отличается от штатной SCADA производителя. Удобство только в одном - вся инженерия варится на одному компутере. За эти понты и башляют бешаные бапки. Например можно дистанционно по сигналу пожарной сигнализации отключать все блоки VRF. Не хочешь париться с расписанием от t.a.c. и вентиляцией, купи отдельный компутер, установи родную SCADA (будет в конечном итоге дешевле, чем кормить программистов t.a,c,) и не парься, сбрасывай ошипки, устанавливай расписание и т.п. При пожаре - тупо вырубай охлаждение обогрев мощным контактором.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Не, эт я понимаю. Для ОБСЛУЖИВАНИЯ мультизоны какая разница?
Сообщение отредактировал SSA - 3.9.2010, 4:49
|
|
|
|
|
3.9.2010, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А речь не идет о диагностике с помощью софта производителя или по индикатору на наружном блоке. Все шлюзы так устроены, что могут только снимать переменные с сети и передавать в SCADA. и никакой блокировки встроенного ПО мультизоны произвести не могут. Максимум могут заблокировать управление, если такая переменная предусмотрена. Речь о том, что без нормально работающей t.a.c. Vista нельзя мониторить мультизону наравне с другой инженерией. Так послать ее в жопу и взять управление, диагностику на себя с помощью Maintenance Tool. Правда она жутко тормозная. Опрос переменных - 1 мин. За это время много интересного происходит
Сообщение отредактировал airwave - 3.9.2010, 7:58
|
|
|
|
|
6.9.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То airwave Дата 2.9.2010, 23:52
Во - во. Со стартпоста не понятка была. Зачем вааще, надо было "вешать" пожарку на диспетчеризацию, не технарское это дело, её маниторить - ВОХРовское энто занятие. И потом, на MEковскую 450-ку ставить достаточно и группового пульта (типа, аналога G50).
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.9.2010, 8:55
|
|
|
|
|
31.5.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64705

|
Цитата(narkom @ 25.8.2010, 19:36)  Серия -YGM, на которую лежит сервисное руководство, отличается от серии -YHM. Монополистов я не люблю, так что могу прислать сервис-мануал на мыло )) Как раз вот столкнулся с YHM. Наружный блок PUHY-P350YHM. Никак не найти сервисного руководства. От YGM валяется, даже на сайте ME есть. Но для YHM похоже не подходит. Хочу посмотреть давление на LED-дисплее в нар. блоке, ставлю dip-переключатели как в инструкции для YGM, но нифига не показывает. Может кто ссылку на серв.рук-во от PUHY-YHM дать, или по почте скинуть? Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 15:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
все в открытом доступе, на сайте МЕ. если чего-то нет - там телефоны представительства, звоните, запрашивайте.
|
|
|
|
|
3.6.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
G4, G5 - сервисманы на англицком и только по запросу. На сайте их нет и не будет. ИМХО. А еще. Кого волнует давление, когда там еще 100500 параметров
Сообщение отредактировал airwave - 3.6.2013, 11:13
|
|
|
|
|
3.6.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Я даже писать ни чего не буду)))
|
|
|
|
|
4.3.2014, 16:06
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 121570

|
Нужен компакт-диск ME.Может кто даст скачать образ.Честно говоря не надеюсь,а вдруг...
|
|
|
|
|
4.3.2014, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А смысл? На www.mitsubishi-aircon.ru практически все есть.
|
|
|
|
|
4.3.2014, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 3.6.2013, 14:12)  G4, G5 - сервисманы на англицком и только по запросу. На сайте их нет и не будет.  Да ну на... В свободном доступе!  А как такое?
Сообщение отредактировал SSA - 4.3.2014, 16:50
Прикрепленные файлы
ME_G9.JPG ( 31,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
4.3.2014, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 121570

|
А зачем искать смысл?Есть или нет.дам или не дам.
|
|
|
|
|
4.3.2014, 20:41
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.9.2011
Пользователь №: 121570

|
Цитата(vestik @ 4.3.2014, 19:06)  Нужен компакт-диск ME.Может кто даст скачать образ.Честно говоря не надеюсь,а вдруг... Все еще жду чуда.....
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|