Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 5:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Доброе время суток коллеги.
Неожиданно возник вопрос : кокой должен быть минимальный объём помещения топочной где устанавливается настенный котёл с закрытой камерой сгорания ??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 25.8.2010, 7:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Хороший вопрос. В СП 41-108-2004 указано 15 кубометров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Цитата(GASPAR @ 25.8.2010, 8:13) *
Хороший вопрос. В СП 41-108-2004 указано 15 кубометров.

Но это к котлам с открытой камерой сгорания, а к котлам с закрытой камерой сгорания ????????? Нам же не нужен воздух на горение газа в котле. или как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 25.8.2010, 9:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



где-то уже обсуждали, я как раз этого и добивалась- объем на турбо котел, пришли к выводу что все таки минимальный объем-15кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Карлсончик
сообщение 25.8.2010, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48569
вот это обсуждение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 25.8.2010, 16:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Цитата(Карлсончик @ 25.8.2010, 10:28) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48569
вот это обсуждение


Но там по этому вопросу ни чего конкретного не сказано, один флуд. Да кажется очередной вопрос остаётся без ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.8.2010, 19:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



тогда встречный вопрос для какого объекта планируется ваша некая топочная?

Свод правил СП 41-108-2004 не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сан Саныч
сообщение 26.8.2010, 6:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.3.2009
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229



Топочная для магазина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 29.8.2010, 21:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Мое мнение такое:
При размещении газового котла (теплогенератора) в отдельном помещении (теплогенераторной):
Площадь помещения для котла должна составлять не менее 6,0 м2,
высота помещения не менее 2,2 м,
объем помещения не менее 15 м3,
проходы должны быть не менее 0,8 м.
также требуется наличие отдельного входа и окна, достаточного для естественного освещения и выхода взрывной волны.

в противном случае размещайте в более мелком помещении электрокотел.
и не надо меня спрашивать что если 6х2,2 это меньше 15.

Сообщение отредактировал Evgkarpro - 29.8.2010, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.8.2010, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



А про высоту можно rolleyes.gif
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного
газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 30.8.2010, 13:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



rolleyes.gif
сп42-101 п.6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);


и еще много раз говорили что ПБ12-529 не распространяется на вдго
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 30.8.2010, 19:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Но 2,5 взято из него rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных