> Канализация-бетонный упор
НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Здравствуйте, специалисты!
Вот в нашем родимом СНиПе 2.04.01-85 в п. 21.11 сказано "в местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры". Как я понимаю, они необходимы, если канализация проложена по полу подвала, а не под потолком. Или я ошибаюсь??? Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 25.8.2010, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



biggrin.gif ага! Когда под потолком, то подвесами фиксируют, если вдоль стены, то к стене. а бетон это только на полу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами. А они сослались на этот пункт 21.11 и никакие аргументы не принимали. Там-то не сказано, что упоры ставят только когда кан-ция по полу идет... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.8.2010, 14:26
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 13:03) *
Не целесообразно ведь устраивать бетонный упор практически на всю высоту этажа((

Простите великодушно, но как Вы пришли к столь неординарному выводу? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 15:20) *
у меня было замечание от экспертизы по этому вопросу. канализация проходила под потолком, фиксировалась подвесами.

подвесы могут выполнять роль упора? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 25.8.2010, 15:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Цитата
подвесы могут выполнять роль упора?

а если это жесткий крепеж? нет чтоли, я тож так делаю! Зна-ца неправильно?! А как надо? теперь и мне оч. интересно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 15:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nurasha @ 25.8.2010, 16:27) *
а если это жесткий крепеж?

жесткий подвес это как? вы такое крепление сами разрабатываете или оно серийное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 25.8.2010, 16:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует). И как на это смотрят заказчики?? это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.8.2010, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
Вы хотите сказать, что когда проектируете канализацию под потолком, всегда устраиваете бетонные упоры??? (ну естественно если сейсмика присутствует).

пока был только один объект такой - выдавал задание конструкторам, они делали в указанном мной месте бетонный упор (здание было маленьким, всего один стояк К1)

Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
И как на это смотрят заказчики??

а как они должны смотреть на требование снипа?
Цитата(НатаШ_Ка @ 25.8.2010, 17:02) *
это ведь практически весь подвал на столбиках получается, а если встройки какие-либо или автостоянка, то как быть??

стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.8.2010, 17:56
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 25.8.2010, 17:51) *
стараться располагать стояки так, чтоб столбики никому не мешали.

Вы чё, серьёзно? laugh.gif п. 21.11 - для сейсмики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 25.8.2010, 18:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Автор, у вашего здания сколько этажей?
Если здание не высотное то упоры не нужны. И даже если высотное, то не обязательно их устраивать. В столичных нормах на высотные здания так написано:

Цитата
8.19. В основании стояков следует предусматривать бетонные упоры или другие надежные крепления.


З.Ы. по поводу пункта в замечании, ваше здание строится случаем не в сейсмических районах?)))) Мож эксперт все по делу написал?)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.8.2010, 9:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 25.8.2010, 18:56) *
Вы чё, серьёзно? laugh.gif п. 21.11 - для сейсмики

я совершенно случайно в курсе. rolleyes.gif
девушка и спрашивает про сейсмику, сообщение №8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.8.2010, 9:09
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 26.8.2010, 10:04) *
сообщение №8.

Пропустил, сорри
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 9:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



тьфу ты! я вообще не в теме! Я вообще про крепление труб, без сейсмики! Сорри за невнимательность и глупость! :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2010, 9:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Мдя и я проглядел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 26.8.2010, 11:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



У нас сейсмический район, все проектируемые здания как минимум 7 баллов. В основном это жилье высотой как минимум 16 этажей и встройками на 1 этаже и в подвале. Вот и получается, что я должна выполнить это требование СНиПа п. 21.11. От жилья много стояков получается, соответственно будет много бетонных упоров. Я с трудом могу себе представить, какие помещения останутся для встроек, а тем более, если в подвале автостоянка. А как обойти этот пункт не знаю, вот и ищу совета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



А разработать жесткое крепление к потолку или стене?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 26.8.2010, 12:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
А как обойти этот пункт не знаю


Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 26.8.2010, 12:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



или глупость?

Сообщение отредактировал Nurasha - 26.8.2010, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 28.8.2010, 12:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Nurasha @ 26.8.2010, 13:13) *
а есть возможность заложить под потолком подвала дополнительные балки? чтобы упоры уже на этих балках городить?

Что-то не соображу про какие балки вы говорите unsure.gif Как эти балки должны крепиться???
Неужели вы все проектируете без сейсмики и этот вопрос ни у кого не поднимался??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 28.8.2010, 14:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 28.8.2010, 15:37
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Reflex @ 28.8.2010, 15:32) *
Можно дать задание строительному отделу сделать в указанном месте на указанной отметке монолитные выступы. Даже если само здание не монолитное, могут сделать монолитные участки.

У нас здания с монолитным каркасом - это колонны и диафрагмы (стены) только по периметру лифтово-лестничного узла, ну и еще кое-где (немного вообщем). Пролет между колоннами бывает 6 м, а стояки выходят где-то посередине. Такие выступы на 3 м длины никто не сделает sad.gif
Жду еще предложений rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.8.2010, 19:34
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.8.2010, 0:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



хотелось бы посмотреть на ваши планы 1 этажа и подвала....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 29.8.2010, 12:22
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Serg Ivanov @ 28.8.2010, 20:34) *
ИМХО, всё это актуально для чугунных стояков, но не для пластмассовых..

А где это сказано???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 29.8.2010, 12:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
А где это сказано???


в ИМХО wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.8.2010, 15:30
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Hiro Nakamura @ 29.8.2010, 12:53) *
в ИМХО wink.gif

Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 31.8.2010, 20:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Цитата(Serg Ivanov @ 31.8.2010, 16:30) *
Ну да. Иногда что-то и на свою ответственность надо брать. По результатам землетрясений - и без упоров чугунный стояк не проваливается. А уж пластмасса и подавно.

Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2010, 15:15
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(НатаШ_Ка @ 31.8.2010, 20:05) *
Ну ответственность это хорошо, только вот когда эксперт ссылается на пункт СНиПа, то спорить и доказывать что-то сложно получается((

Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных