> Работа 60-ти герцового эл.двигателя в сети 50Гц
tt64
сообщение 25.8.2010, 16:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15561



Есть насос с электродвигателем на 60Гц, номинальная мощность 5.5кВт, подключение - 380В треугольник.
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, производитель насоса замучен моими вопросами и не знает ответа, сервисная служба предлагает обзавестись дорогим инструментарием и учредить "НИИТруба" smile.gif
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 25.8.2010, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 16:42) *
Есть насос с электродвигателем на 60Гц, номинальная мощность 5.5кВт, подключение - 380В треугольник.
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, производитель насоса замучен моими вопросами и не знает ответа, сервисная служба предлагает обзавестись дорогим инструментарием и учредить "НИИТруба" smile.gif
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...

А в чём заключается вопрос? Всё правильно, для 50Гц индуктивности обмоток недостаточно, поэтому течёт больший ток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2010, 17:54
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 17:42) *
Насос работает уже 11 лет (внуреняя сеть вентиляциии, циркуляционный) и выдает феноминальные характеристики, рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт

Чем меряли перепад давления и расход воды?

Сообщение отредактировал tiptop - 25.8.2010, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt64
сообщение 25.8.2010, 18:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15561



Цитата(tiptop @ 25.8.2010, 18:54) *
Чем меряли перепад давления и расход воды?

Опосредованно, зная штатные параметры тепллобменника (у лаваля все очень точно), расход и перепад на нем, пришел к выводу, что расход чуть больше штатного - 82-х кубов.
Конечно лучше по перепаду на шайбе, но прибора нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2010, 18:46
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 19:04) *
Опосредованно
прибора нет.

Думаю, что дальше говорить не о чем. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.8.2010, 18:53
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



smile.gif машина звэръ слюшай мамой клянус!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt64
сообщение 25.8.2010, 21:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15561



Спасибо straus, дали подсказку! clap.gif

А мЭтры LordN и tiptop, пусть повышают грамоту, да и другим пригодится:

Цитата
Трехфазные асинхронные электродвигатели: Электродвигатель, рассчитанный на 60Гц, будет успешно работать на номинальной мощности при 50Гц, если напряжение питания будет уменьшено на 1/6.

Ссылка - http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/...otor60Hzto50Hz/

Мощность возросла на 1/6 до 6,42 кВт, не до 7-7,5, так и методы приблизительные, НО ВЕРНЫЕ! biggrin.gif

ЗЫ: хорошие движки у насосов Grundfos. smile.gif

Сообщение отредактировал tt64 - 25.8.2010, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2010, 22:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 16:42) *
Насос работает уже 11 лет ...... рабочая точка много выше рабочей характеристики, как будто его мощность 7-7,5 кВт.
Ошибок в измерении нет, .......
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...

Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 18:04) *
Опосредованно, .......пришёл к выводу, что расход чуть больше штатного - 82-х кубов.
Конечно лучше по перепаду на шайбе, но прибора нет.

Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 21:39) *
А мЭтры LordN и tiptop, пусть повышают грамоту, да и другим пригодится:
сылка ........
ЗЫ: хорошие движки у насосов Grundfos. smile.gif

Ага, решили проверку на вшивость устроить, заранее зная ответ....?
А потому и "перлы" выдаёте: "Ошибок в измерении нет", "Конечно лучше по перепаду на шайбе, но прибора нет", "Опосредованно, .......пришёл к выводу" А потом и назидания LordN и tiptop...учится их послали...профессор... wink.gif
Теперь без оглядки на чужие мысли слизанные на другом форуме, ответьте: Цитата: если электродвигатель машины был рассчитан на работу в сети 60Гц , а подключен к сети 50 Гц, то его скорость вращения составляет 5/6 от первоначальной (расчетной на сеть 60Гц). - Вращение рабочего колеса насоса замедлилось. Для насоса это падение производительности. Каким образом нашли рабочую точку с увеличенной производительностью? Обращаю внимание, что Вы вели разговор не об электродвигателе и его мощности, а о рабочей точке насоса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nagibinn_*
сообщение 25.8.2010, 22:48
Сообщение #9





Guest Forum






Это точно качество исполнения очень хорошее при увеличении тока обмотка не сгорела.
А вот насчет уменьшения напряжения не верно, ток для асинхронных двигателей возрастает по квадратичному закону при уменьшении напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2010, 22:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(nagibinn @ 25.8.2010, 22:48) *
ток для асинхронных двигателей возрастает по квадратичному закону при уменьшении напряжения.

Да ток там не увеличился заметно по очень простой причине - упала скорость вращения, следовательно уменьшилась мощность на валу и в той же пропорции, что и при уменьшении напряжения. Только не квадратичная, по-моему, функция тока от напряжения, а Р= (корень 3) U*I*cos(f) - но я не электрик, могу и ошибиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt64
сообщение 25.8.2010, 23:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15561



to jota

С чего бы замедлиться, частота зависит от частоты сети n=f*60 (для однополюсных).
Со скольжением получается меньше.
Полагаю, что мотают обмотки 60-ти герцовых более толстым проводом, меньше витков - меньше инуктивность, меньше сопротивление => больше активная мощность, отсюда больше ток.
Дальше, ставят 60-ти герцовый движок на насос под Европу, скольжение с большим током меньше, оборотов больше => больше производительность.
Как-то так, я не сильный электрик.

PS: извините, что привел формулу частоты варщения, котрую открыл не я wink.gif

Сообщение отредактировал tt64 - 25.8.2010, 23:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2010, 23:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tt64 @ 25.8.2010, 23:16) *
С чего бы замедлиться, частота зависит от частоты сети n=f*60.

Правильно, на 60Гц одна скорость, на 50Гц другая, меньше.... Для чего частотники ставят? - для того, чтобы меняя частоту менять производительность и соответственно отдаваемую мощность....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.8.2010, 5:58
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Полагаю, что мотают обмотки 60-ти герцовых более толстым проводом, меньше витков - меньше инуктивность, меньше сопротивление => больше активная мощность, отсюда больше ток.
автор, вместо того чтоб спорить о том чего не понимаете, дайте задание электрику измерить потребляемую насосом мощность. хотябы.
обмотки 60Гц движка, если чем и отличаются от 50Гц, то только изоляцией. и то не факт..
для любого АД стандарт 380V/50Hz = стандарту 460V/60Hz при условии совпадения нагрузки на валу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.9.2010, 18:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(LordN @ 26.8.2010, 6:58) *
для любого АД стандарт 380V/50Hz = стандарту 460V/60Hz при условии совпадения нагрузки на валу.

Соглашусь. Был проект, для нефтянки надо было циклон подключить. Там гена америкос стоял, 460/60, а насосы на циклоне 380/50. Поставил ЧП, добился необходимого, кроме всего, выбросил регулировку производительности типа шибера (точно устройства не помню). А вот второй циклон пришел уже с двиглом 460/60, 380/50, зак смело воткнул без ЧП, и управляет механически...а жаль..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 3.9.2010, 23:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Что кажите вы? Я соверенно теряюсь...

Вопрос из раздела "тупой, еще тупее.."
Тип насоса, его параметры с шильдика, токи в обмотках...
Если вы приложили ладонь на корпус, и определили мощность - то вам не сюда, а в лечебные заведения
определенного направления..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.9.2010, 11:36
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 26.8.2010, 6:58) *
для любого АД стандарт 380V/50Hz = стандарту 460V/60Hz при условии совпадения нагрузки на валу.

Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.9.2010, 19:06) *
Соглашусь.

U/f=const
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.9.2010, 13:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Как правило большинство двигателей работает нормально при обоих стандартах, конечно с изменением скорости и мощности (момент практически не меняется).
Конечно есть тонкости - вентилятор охлаждения на меньшей скорости может не справиться со своими функциями, потери магнитные могут возрасти за счет более толстых пластин статора, и т.д.
Лучше выбирать двухстандартные изделия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx