> Концентрация загрязняющих веществ
Sanitar
сообщение 26.8.2010, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Добрый день, коллеги.
Я имею административно бытовой корпус, 148 человек, суточный расход стоков 14,26 м.куб/сут.
Правильно ли я определяю концентрацию загрязняющих веществ в бытовых сточных водах:
- значение из таблицы 25 СНиП2.04.03-85 умножаю на количество человек и делю на расход.
Меня несколько смущает то что в п. 6.4 сказано что концентрацию надо определять из удельного
удельного водоотведения на одного жителя. А п.2.2 говорит что для отдельных зданий (как в моем случае)
расход следует принимать согласно СНиП 2.04.01-85. Разница в расчетах получается на порядок, и слишком большие концентрации.
Может я что то не так понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.8.2010, 14:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



мне кажется вы немного путаете концентрацию загрязняющих веществ и норму водоотведения!
а что касается вашего расчета то там нужно значения по показателям (табл25) умножить на количество человек, и обратите внимание на примечания 2 этой же таблицы может это применимо в вашем случае

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 26.8.2010, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 26.8.2010, 14:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Цитата(Алекс_Кок @ 26.8.2010, 15:36) *
мне кажется вы немного путаете концентрацию загрязняющих веществ и норму водоотведения!


нет не путаю. Концентрацию я и пытаюсь определить. У вас есть опыт расчетов? Можете поделиться?


Сообщение отредактировал Sanitar - 26.8.2010, 14:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 26.8.2010, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Цитата(Алекс_Кок @ 26.8.2010, 15:36) *
мне кажется вы немного путаете концентрацию загрязняющих веществ и норму водоотведения!
а что касается вашего расчета то там нужно значения по показателям (табл25) умножить на количество человек, и обратите внимание на примечания 2 этой же таблицы может это применимо в вашем случае


Примечание 2 ко мне не подходит, так как объект в поле, и для него проектируется вся инфраструктура. Я может не совсем точно выразился и вы меня не поняли.
Я не пойму, по какой норме водоотведения считать концентрацию. По внутрянке или по наружке. И почему такие большие разницы получаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных