> постоянно включен нагрев 10В, corrigo 28
JohnV
сообщение 26.8.2010, 18:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



здравствуйте, я начинающий инженер КИП smile.gif имел дело с небольшим количество разных контроллеров, вот добрался и до кориги.
Проблема такая: подключаю я коригу к компьютеру всё ништяк, вставил пару датчиков температуры, законфигурировал как мне надо, и что я вижу. Нагрев пишет постоянно идёт +10В т.е. на AO1 Y1 Heating +10В
Что я уже только не делал и температуру разную ставил и режимы и всё всё всё, всё равно постоянно на выходе +10В , тоесть включён водяной (в моём случае) нагреватель. хотя на какой он мне фиг если на улице +30.
Кто что может подсказать уже как пару дней мучаюсь. Уже думаю может корига бракованная. Версия corrigo e tool 2.3

Сообщение отредактировал JohnV - 26.8.2010, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.8.2010, 19:15
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



обратка? фрост? деайс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 26.8.2010, 20:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



на обратке я тоже задал ДТ для защиты от заморажив. и включил данную функцию. а деайс что такое я незнаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 26.8.2010, 22:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



деайс

де айс?- перевожу - где лед?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.8.2010, 5:33
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я к тому что искать надо активные аварийные сигналы завязанные на защиту от размороки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.8.2010, 15:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Может в ручном режиме стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 27.8.2010, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



уже разобрался, проблема была в том что не стоял датчик температуры на разморозку. Всем спасибо! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 27.8.2010, 19:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



 Дык
Цитата(LordN @ 26.8.2010, 20:15) *
обратка? фрост? деайс?
деайс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 26.10.2011, 20:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



Вот у меня похожая проблема. Только система собрана была да меня. Но в моём случае Датчик заморозки по обратке стоит и настроен на +25 +20 градусов в реальности 28 где то (не будем учитывать явную погрешность). А система всё равно догревает воздух до +40 градусов и благополучно закрывает клапан. Всю голову сломал sad.gif . Все инструкции перерыл всё равно не пойму где косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.10.2011, 20:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Протечка клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 26.10.2011, 20:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



может он конечно и протекает но контроллер клапан сам открывает. При 37 градусах он открыт на 40 процентов. Так написано в контроллере в разделе обогрев. Если бы клапан был бы закрыт до 0 процентов, то тогда да. И клапан настроен вроде правильно 2-10В регулировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.10.2011, 20:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(hobres @ 26.10.2011, 21:11) *
Вот у меня похожая проблема. Только система собрана была да меня. Но в моём случае Датчик заморозки по обратке стоит и настроен на +25 +20 градусов в реальности 28 где то (не будем учитывать явную погрешность). А система всё равно догревает воздух до +40 градусов и благополучно закрывает клапан. Всю голову сломал sad.gif . Все инструкции перерыл всё равно не пойму где косяк.

Для круглой цыфири- какой узел(чей)?

Цитата(JohnV @ 27.8.2010, 18:36) *
уже разобрался, проблема была в том что не стоял датчик температуры на разморозку. Всем спасибо! wink.gif


Во! Тихо сам с собою...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 26.10.2011, 20:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(JohnV @ 27.8.2010, 18:36) *
уже разобрался, проблема была в том что не стоял датчик температуры на разморозку. Всем спасибо! wink.gif


Это какой такой? Чисто для образования. Кто таков "датчик температуры на разморозку"?
Термины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 26.10.2011, 21:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



Клапан Regin var-aqm-regin-010817.
Я так и не нашёл где посмотреть по какому принципу он регулирует температуру. И почему он клапан закрывает ближе к 40 градусам хотя установлено 27. Что можно ещё такого поглядеть в настройках чтобы подкорректировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 27.10.2011, 6:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(hobres @ 26.10.2011, 22:05) *
Клапан Regin var-aqm-regin-010817.
Я так и не нашёл где посмотреть по какому принципу он регулирует температуру. И почему он клапан закрывает ближе к 40 градусам хотя установлено 27. Что можно ещё такого поглядеть в настройках чтобы подкорректировать.

Смотрите различные блокировки (контроль температуры в обратке, режим разморозди(деайс) рекуператора и т.д. Чудес не бывает, что-то у вас с настройками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 27.10.2011, 19:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



Я хотел спросить ещё про кабель для программирования контроллера? Или там преобразователь интерфейса нужен?
Вот а ещё 2е машины просто не держат температуру. Гуляет туда сюда в пределах установленного. Грешу на наводки. Поскольку все провода в одной куче.


Сообщение отредактировал hobres - 27.10.2011, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.10.2011, 20:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(hobres @ 27.10.2011, 20:51) *
Я хотел спросить ещё про кабель для программирования контроллера? Или там преобразователь интерфейса нужен?
Вот а ещё 2е машины просто не держат температуру. Гуляет туда сюда в пределах установленного. Грешу на наводки. Поскольку все провода в одной куче.

Там преобразователь. В 485. Либо из RS232, либо из USB.
Гулять Т может из-за отсутсвия фильтрации по аналаговым входам ( при наличии частотников).
Либо - не настроен ПИ регулятор. Либо и то и то! В общем: либо-либо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hobres
сообщение 27.10.2011, 20:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126910



А какой посоветуете преобразователь из USB в RS 485
Так за отсутствием частотника. Остаётся ПИ регулятор. Есть какой то алгоритм настройки ПИ регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 27.10.2011, 20:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(hobres @ 27.10.2011, 21:13) *
А какой посоветуете преобразователь из USB в RS 485

Купите у Арктики, что-б не изголятся

Так за отсутствием частотника. Остаётся ПИ регулятор. Есть какой то алгоритм настройки ПИ регулятора.
Есть, и их - туча. Тут их (алгоритмы) обсуждали Рекомендация 1 - величте К в двое, наблюдайте переходный процесс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных