> Электронагреватель включение звезда/треугольник, в чем отличие?
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 15:05
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие включения тэнов электронагревателя в звезду или треугольник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ManMadeGod
сообщение 30.8.2010, 15:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838



Цитата(Pride @ 30.8.2010, 16:05) *
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие включения тэнов электронагревателя в звезду или треугольник?


Если включить звездой (ТЭНы между фазой и нейтралью), то падение напряжение на ТЭНе будет 220В (фазное). Если треугольником (ТЭНы между фазами) - то 380В (линейное). Ток меняется пропорционально, а вместе с ним и тепловыделение. Короче, треугольник греет сильнее smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 15:38
Сообщение #3





Guest Forum






т.е. получается, что когда тэны соединены звездой, напряжение питания получается 220в? На сколько меньше тепловыделение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.8.2010, 15:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Pride @ 30.8.2010, 16:38) *
т.е. получается, что когда тэны соединены звездой, напряжение питания получается 220в? На сколько меньше тепловыделение?

Если звезда с подключеной серединой до нуля, то да, на каждый тэн приходится 220в.
Если включить между фазами на 380в, то и тепловыделение будет почти в 380/220=1,7 раза выше (сопротивл тэнов постоянным считаем), но погреют они так не долго... в основном они на 220в расчитаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 15:50
Сообщение #5





Guest Forum






если нейтрали нет...заземление можно считать нулевым проводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Боже ж мой bang.gif . На какое напряжение у Вас ТЭНы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 16:06
Сообщение #7





Guest Forum






380в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Тогда, если Вы хотите получить номинальную мощность, только треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 30.8.2010, 16:15
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.8.2010, 19:50) *
Если включить между фазами на 380в, то и тепловыделение будет почти в 380/220=1,7 раза выше (сопротивл тэнов постоянным считаем)

Не-а smile.gif
Это напряжение будет в 1,7 раз больше. А мощность одного ТЭНа P= U^2 / R. Значит (380*380)/(220*220)= ~3 мощность будет отличаться в 3 раза.


Сообщение отредактировал mike-altai - 30.8.2010, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pride_*
сообщение 30.8.2010, 16:15
Сообщение #10





Guest Forum






Извините, у меня конечно большие пробелы в этом напрвлении. Я понимаю так: когда включаем в треугольник, на тэн поступает 380в (между фазами) и работает в номинальную мощность. Когда включаем в звезду без нулевого провода, то напряжение на тэн 220В ? Поправьте, если не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.8.2010, 16:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



 Действующее да. С нулевым проводом тоже, но это уже не звезда.

Сообщение отредактировал cauto - 30.8.2010, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.8.2010, 21:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Что за нагреватель-то?
Откройте секрет laugh.gif
Остальное - скажут(скажем)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 31.8.2010, 8:11
Сообщение #13


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Ужос!
Надеюсь это не на обогрев чего-нибудь в каком-нибудь кабаке а-ля "Пьяная лошадь"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 31.8.2010, 8:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Usach @ 31.8.2010, 9:11) *
Ужос!
Надеюсь это не на обогрев чего-нибудь в каком-нибудь кабаке а-ля "Пьяная лошадь"?

судя по началу темы, похоже... если б что сурьезное, то проектантов бы попросили..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных