Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет условной пропускной способности клапана
SuperKI
сообщение 31.8.2010, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



Здравствуйте!

Для подбора клапана нужно рассчитать условную пропускную способность. Клапана в 7-этажном доме, их 2: по одному на каждое крыло. Есть данные со счетчика тепла на все здание: за декабрь максимальное потребление тепла 209 Гкал. Из курса физики: 1 калория - количество теплоты, необходимое для нагревания 1 г воды на 1 градус. Температура прямой воды (по отопительному графику) 95, обратной - 65, то есть на 1 грамм воды расходуется 30 калорий.
209 ГКал/30=6.97*10^9 г воды= 6970 кубических метров - за месяц.
6970/30 дней/24 часа = 9.66 куб.метра в час. - на все здание. Значит на 1 крыло - в 2 раза меньше, 5 кубов в час.
Выбираю клапан 25ч945нж, у него минимальное значение условной пропускной способности - 10 кубов в час, его и нужно брать?
Клапан нужен для автоматического управления расходом теплоносителя.
Можно ли так прикинуть проускную способность?
Я инженер - электроник, поэтому не судите строго.

Подскажите, пожалуйста, верны ли рассчеты? может быть есть более цивилизованные методики рассчета пропускной способности? Может кто-нибудь по своему опыту скажет, какие типичные значения условной пропускной способности встречаются в жилых зданиях 7-9 этажей!

Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 31.8.2010, 13:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Посчитан расход на здание верно, но есть вопросы по исходным данным:
1. Вы уверены что среднемесечные температуры за декабрь 95 и 65.
2. Имеется ли элеватор или другой узел понижающий температуру (увеличивающий расход)
3. Большой вопрос по величине теплопотребления - соответствует ли она требуемой.

Клапана подбираются по комбинации расход через клапан и падение давления на нем при данном расходе

И еще, а какой клапан Вы имеете ввиду: регулировочный или запорный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperKI
сообщение 31.8.2010, 23:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



Я имею в виду запорно-регулирующий клапан КЗР (25ч945нж) с электроприводом.
Насчет 1 - не уверен, насчет элеватора - по-моему, нет, но точно сказать не могу. Насчет теплопотребления - тоже ничего не могу сказать, зимой там не был, насколько температура в помещении комфортна не знаю.

У меня получилась условная пропускная способность около 5 кубов в час. Как я понимаю, ни элеватор, ни другие какие-либо факторы не могут повлиять на расход более чем в 2 раза. Поэтому клапана на 10 кубов в час должно хватить. Опровергнете, если я не прав smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.8.2010, 23:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://vsp.danfoss.com/(S(nc5ugl551yjqgx45...x?LanguageID=41
Попробуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.8.2010, 23:41
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Если есть здание, то для этого здания существует как минимум проект (вещь необязательная) и завсегда энергоснабжающая контора (вещь обязательная). Эта контора завсегда может дать расчётную нагрузку, она строжайшим образом прописана в договоре на теплоснабжение. Нагрузка такая выражается как правило в Гкал/час. Вот нам бы её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.8.2010, 23:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 31.8.2010, 23:41) *
Вот нам бы её.

Необходимое, но недостаточное условие...
Ещё нужно знать перепад давления на вводе, сопротивление системы отопления.
Тогда можно вычислить Kvs клапана. Зная Kvs можно подобрать клапан по этому значению - неважно русский или нерусский.....
Справочная литература здесь: http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...188_SIT130.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.9.2010, 0:00
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 1.9.2010, 0:52) *
Необходимое, но недостаточное условие...
Ещё нужно знать перепад давления на вводе, сопротивление системы отопления.

Jota, не всем нашим коллегам-теплоэнергетикам ясно о чём речь, а тут наш брат по разуму инженер-электронщик, не спугните такими терминами rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2010, 0:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20875
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(HeatServ @ 1.9.2010, 0:00) *
а тут наш брат по разуму инженер-электронщик, не спугните такими терминами rolleyes.gif

Понял.....
Упрощаю....
Управляющий клапан с электроприводом - тот же транзистор. Чем больше перепад давления на клапане (эмиттером и коллектором) тем больше пропустит через себя клапан воды (тем больше ток через транзистор). Kvs - количество воды, которое пропустит клапан при падении давления на нём 1бар. Поэтому важно определить:
какой дебит системы в м3/час; какое сопротивление системы или вернее сколько падает давления в системе отопления при расчётном дебите - dPs.
Важно знать располагаемое давление на входе dPts
тогда давление на клапане будет равно dPk= dPts -dPs - dPv(падение на фильтрах, счётчиках и другой арматуре)
Расчитывается Kvs клапана подставляя дебит и dPk в программку Данфосс ,ссылку дал выше, или по формуле см. http://www.avistrade.ru/designing/docs/raschet_klapana.doc
(так её рисовать здесь не получится)

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17469
тоже была тема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 1.9.2010, 7:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(SuperKI @ 1.9.2010, 2:05) *
Я имею в виду запорно-регулирующий клапан КЗР (25ч945нж) с электроприводом.
Насчет 1 - не уверен, насчет элеватора - по-моему, нет, но точно сказать не могу. Насчет теплопотребления - тоже ничего не могу сказать, зимой там не был, насколько температура в помещении комфортна не знаю.

У меня получилась условная пропускная способность около 5 кубов в час. Как я понимаю, ни элеватор, ни другие какие-либо факторы не могут повлиять на расход более чем в 2 раза. Поэтому клапана на 10 кубов в час должно хватить. Опровергнете, если я не прав smile.gif


Если температурный график сетей 150/70, а системы 95/70 то увеличение циркуляции составит 3,2раза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperKI
сообщение 2.9.2010, 10:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



Из счета на оплату отопления (за декабрь, самый холодный месяц) - температура подающей 91, обратки - 75. Значит для этих значений и расчитывать?
Давление на подающем 5 Бар, на обратном 4 Бар, значит перепад давления на клапане 1 Бар это примерно 0.1 мПа.

А насчет количества Гкалорий в час - это же можно пересчитать из рассчета количества Гкалорий в месяц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperKI
сообщение 2.9.2010, 11:04
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



В-общем, я прикинул - хочу взять клапаны с условной пропускной способностью 16 кубов в час.
Это типичное значение (по Вашему опыту) для 7-этажного здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperKI
сообщение 2.9.2010, 12:15
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



А еще подскажите пожалуйста, если мы возьмем клапан с пропусной способностью большей, чем требуется, можно ли путем установки дросселирующей шайбы увеличить диапазон регулирования? То есть чтобы клапан не работал в положении "почти закрыто", а в середине диапазона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 2.9.2010, 13:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Вам не зря писали что клапан похож на транзистор, только в моем представлении не транзистор а диод (реальный, с квадратичной характеристикой) в измерительных токовых цепях. При этом ток соизмерим с расходом, падение напряжения на диоде как падение давления на клапане.

Начнем с начала. 1.Существует тепловая нагрузка здания - это мощность которую необходимо подвести к зданию для компенсации тепловых потерь здания при расчетной температуре (температура самой холодной пятидневки за последнии 50 лет, берется по строительной климотологии. К примеру Караганда -32)

2. Нагрузка и фактическое теплопотребление вещи разные по ряду причин. Одна из причин та что среднемесячная температура и расчетная температура отличались. Т.е. для того чтобы из потребления получить нагрузку надо привести значение к расчетной температуре. Повторяюсь что ЭТО ВСЕ ТОЛЬКО ПРИМЕРНО, т.к. расход воды может отличатся от расчетного.

3. Непонятно в каком месте системы отопления Вы ставите клапан, т.к. если стоит элеватор (теплообменник и т.д.) то входной расход и расход в системе отопления вещи будут абсолютно разные.

4. Непонятна цель установки данного клапана, если для регулирования то надо знать какой напор необходимо гасить данным клапаном при необходимом расходе.

Если Вы выбрали клапан с "запасом" то может оказаться так, что регулировать им не сможете. Если слишком маленький, то он не пропустит требуемое количество воды.

Подкорректировать большой клапан шайбой можно но регулировать он будет также как и без нее в положении практически закрыто, т.к. роль регулятора переходит шайбе.

Уфф вроде так. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
badabum
сообщение 2.9.2010, 18:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65457



Январь по потреблению т.энергии "холоднее" декабря примерно в 1,1...1,2 раза (по моему опыту). Но это не сильно повлияет на Ваш расчёт.
Надо примитивную схемку нарисовать принципиальную. Где что находится, где планируется установить клапан, где элеватор или теплообменник и какие параметры. Самое важное - для чего клапан? И что клапаном будет управлять? Ведь к клапану, нужен "правильный" электропривод, а они для 25ч945нж бывают разной скорости. От 5 до 40 мм/мин. В вашем случае надо скорее 5 мм/мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperKI
сообщение 2.9.2010, 23:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70223



Хорошо! Спасибо всем за участие!

Схему рисовать тут даже не стоит - нет ни элеватора, ни теплообменника. Вода идет с городской котельной, расходится на 2 стояка и еще 2 отвода на небольшие помещения и все. Хочу поставить клапаны в прямых трубопроводах, регулировать поток теплоносителя. Сейчас это делается вручную задвижкой. Притом задвижка практически в положении закрыто.

В-принципе, я рассчитал примерно, большой запас не буду делать. Но есть еще 2 помещения, на которые отдельные отводы. Там расход будет очень малым, а клапан - Ду50 с минимальным Кв величиной в 10 кубов. Что в таком случае делают?

old_iva, получается, именно это падение напряжения на диоде-клапане и регулируют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 3.9.2010, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Для аналогии: это замкнутая цепь состоящая из источника эдс с внутренним сопротивлением, нелинейного элемента - трубопровод, нелинейного элемента-регулирующий элемент и нелинейный элемент-внутренняя система. Т.е. для того чтобы подобрать клапан обычно поступают так задаются расходом через клапан (систему отопления), падением давления на системе отопления (старые системы обычно проектировали чтобы оно не превышало 1-1,5м.в.ст (0,1-0,15ати) при номинальном расходе) и зная располагаемый напор перед клапаном определяют перепад давления на клапане. Далее по напорно-расходным характеристикам клапанов подбирают клапан так чтобы требуемая точка попадала в рабочую зону клапана.
П.С. запас на регулирующие элементы не берется, т.к. существует вероятность выхода из рабочей зоны и регулировать клапан уже не будет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных