Qualisus
сообщение 2.9.2010, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29291



Приветствую!!!!
Хотелось узнать если у кого нибудь справочник по тепловым характеристикам, а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.
Есть справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования, которого нет (запрос в поиск уже написал).Может быть есть еще более доступная литература в электронном варианте или графики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 2.9.2010, 10:08
Сообщение #2





Guest Forum






А может упростить вопрос до создания простого расчета (для любых температур, диаметров, толщин стенок и марок стали) в экселе по алгоритму:

Уравнение теплопроводности по закону Фурье в цилиндрических координатах:

Q = - λ∙2∙π∙r ·l· ∂t / ∂r

или

Q = 2·π·λ·l·Δt/ln(d2/d1),
где: Δt = tст1 – tст2 – температурный напор;

λ – κоэффициент теплопроводности стенки.

Для цилиндрических поверхностей вводят понятия тепловой поток, отнесенной к единице длины цилиндрической поверхности (линейная плотность теплового потока), для которой расчетные формулы будут:

ql = Q/l =2·π·λ·Δt /ln(d2/d1), [Вт/м].

?
Хотя потребуется дополнительно расчитывать конвективный теплообмен на поверхности трубы, но и это решаемо smile.gif

Сообщение отредактировал areneal - 2.9.2010, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv.khstu.ru
сообщение 3.9.2010, 3:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.3.2005
Из: Хабаровск
Пользователь №: 524



Стр. 419, 420 (справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  419.jpg ( 545,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Прикрепленный файл  420.jpg ( 651,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qualisus
сообщение 3.9.2010, 4:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29291



Цитата(tgv.khstu.ru @ 3.9.2010, 3:17) *
Стр. 419, 420 (справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования)

Спасибо, вот данный график и искал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.9.2010, 23:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Qualisus @ 2.9.2010, 9:01) *
Приветствую!!!!
... а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.

-- q - нормированная линейная плотность теплового потока, Вт/м, принимаемая для теплоизолированных трубопроводов согласно табл. 4.

Смотри:

Государственный Комитет строительства,
архитектуры и жилищной политики Украины
(Госстрой Украины)

Украинский научно-исследовательский
и проектный институт по гражданскому строительству
(КиевЗНИИЭП)

ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.9.2010, 23:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Qualisus @ 2.9.2010, 9:01) *
...а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.

-- простите попровляюсь, от неизолированые трубы, ...
-- см. стр. 30, "Проектирование промышленной вентиляции:" Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  30.GIF ( 70,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 6.9.2010, 7:50
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



кто-нибудь видел формулу для расчета теплоотдачи вертикальных труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 6.9.2010, 21:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



См. стр.16 и табл.2-11 стр. 54
книга Хижняков С.В. Практические расчети тепловой изоляции. Есть свободо в Ин-те.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur73
сообщение 5.10.2010, 14:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 74973



Всем добрый день. И всё-таки - нет ли у кого книги "Спавочник по ремонту котлов и вспомогательного оборудования" В.Н. Шастина. Нужна как монтажнику, занятому на ремонте котлов электростанций, старшие товарищи очень рекомендовали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных