Автостоянка, Улучшение и изменение систем вентиляции |
|
|
|
22.9.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Вытяжка должна превышать приток на 20%
|
|
|
|
|
22.9.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Цитата(Sanechka @ 22.9.2010, 12:24)  Вытяжка должна превышать приток на 20% Не всегда. Только для подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями. ВСН 01-89 4.17. Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями, следует выводить на высоту не менее 2-х метров над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15-ти метров от вытяжной шахты и должны выполняться из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 часа. Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20% менее объема удаляемого воздуха. При этом расход тепла на пресловутые 20% придется вешать на систему отопления. И все же это не панацея. Мне лично не понятен смысл этого пункта если чесно. Обчыно при обеспечении дисбаланса в смежные помещения подается подпор воздуха на необходимый расход воздуха. чуть выше об этом говорит и пункт 4.12.: В производственных помещениях, имеющих сообщение через двери и ворота без тамбура с помещениями хранения и постов ТО и ТР, объем приточного воздуха следует принимать с коэффициентом 1,05. При этом, в помещениях хранения и постов ТО и ТР объем приточного воздуха должен быть соответственно уменьшен. кто нибудь может мне это пояснить? С Уважением.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2005
Пользователь №: 452

|
Sanechka, а насколько компактную вам надо установку? Какие габариты?
|
|
|
|
|
22.9.2010, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Цитата(kortez @ 22.9.2010, 14:59)  Sanechka, а насколько компактную вам надо установку? Какие габариты? В венткамеру 8х6,5м надо впихнуть 2 вытяжные установки на 60 000 кубов с резервными вентиляторами. Сейчас у них стоит ф.Вента, но у них по габаритам более мощное оборудование не пройдет.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 15:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Sanechka @ 22.9.2010, 14:57)  В венткамеру 8х6,5м надо впихнуть 2 вытяжные установки на 60 000 кубов с резервными вентиляторами. Сейчас у них стоит ф.Вента, но у них по габаритам более мощное оборудование не пройдет.  Посмотрите личную почту.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
22.9.2010, 16:18
|
Guest Forum

|
Мистер Х, расчитываете количество воздухообмена по каждому и берете самое большое значение кубов в час. а ПДК в госте есть прописаны-номер не помню, но в интернете найдете легко
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
22.9.2010, 16:26
|
Guest Forum

|
Denver, все правильно, в примыкающтх помещениях приток должен быть больше во избежание перетока выхдлпных газов из поста хранения. и соответственно на посту вытяжка должна преобладать над притоком воизбежании такого же перетока.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 5

|
Почему не хотите совместить систему дымоудаления и общеобменной вытяжной вентиляции из автостоянки? Что вам запрещает сделать общую шахту? Такое решение давно уже не новость. Много раз так делали - никаких проблем с экспертизой. Нужно обратить внимание на подбор и сам вентилятор, расстановку клапанов. Можно сэкономить много места на шахтах.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
МАКР: Дело в том, что у них есть все условия для организации нормальных вытяжек и притока. Несколько венткамер были заложены по проекту, но они их не использовали, а с делали все как можно проще без соблюдения норм. Теперь мы будем переделывать за эту организацию все по нормам... Вот такой расклад.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Народ, что-то не могу сообразить туплю... У организации за которую мы переделываем максимальная скорость в воздуховоде 10м/с. Какая норма подскажите? какую максимальную брать?
|
|
|
|
|
23.9.2010, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Цитата(Sonja2009 @ 23.9.2010, 13:40)  Sanechka на, сохрани себе http://www.eurosv.ru/cnt/article/06fэто называется-поиск Да я набирала в яндексе, не выползало ничего такого. Спасибо огромное!
|
|
|
|
|
23.9.2010, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Откройте любой справочник проектировщика и уточните для себя скорости. По этой ссылке по моему ничего полезного нет и я бы точно пользоваться не стал бы... Во первых там бред как мне кажется "нарисован", а во вторых вы эксперту тоже будете давать сслыку на какую то лабуду в интернете?
|
|
|
|
|
23.9.2010, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Здесь Вы правы, конечно для заказчика на такую информацию ссылаться нельзя и достоверность ее надо проверить.
Сообщение отредактировал Sanechka - 23.9.2010, 13:52
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
23.9.2010, 14:05
|
Guest Forum

|
Denver, а Санечке подсказать несудьба? ищите отличия
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 85,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
23.9.2010, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Цитата(Sonja2009 @ 23.9.2010, 15:05)  Denver, а Санечке подсказать несудьба? Sonja2009 спасибо Вам за оперативные ответы, я тоже уже это нашла во всех справочниках которые у меня есть. Еще раз ВСЕМ спасибо.
Сообщение отредактировал Sanechka - 23.9.2010, 14:20
|
|
|
|
|
23.9.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821

|
Все верно, как я и сказал- на сайте- лабуда. мне найти 25-ть отличий? или показать два файлика десятилетнему ребенку что бы их найти? и подсказал где посмотреть, думаю человек не в чистом поле сидит проектирует и хоть один справочник по вентиляции есть под рукой. не судите строго
|
|
|
|
|
23.9.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Denver @ 23.9.2010, 13:17)  Откройте любой справочник проектировщика и уточните для себя скорости. По этой ссылке по моему ничего полезного нет и я бы точно пользоваться не стал бы... Во первых там бред как мне кажется "нарисован", а во вторых вы эксперту тоже будете давать сслыку на какую то лабуду в интернете? Вовсе не оспариваю "правильность" каких-то скоростей. Просто они в разных справочниках тоже отличаются. Скорости эти - всего лишь рекомендуемые. А справочник проектировщика - всего лишь справочник.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Ну то что данные в справочнике всего лишь отправная точка, думаю все понимают. Для каждого объекта все равно все скорости будут подбираться индивидуально. А справочные данные и даются для справки... как бы к сведению...
|
|
|
|
|
28.9.2010, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Подскажите пожалуйста, когда делаешь расчет автостоянки по СО то берется общее количество машин? Если у меня 85 то по формуле для максимальных секундных выбросов я беру 85? Старший сотрудник посчитал, у него на 85 машин вышло 59000кубов, может такое быть?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как определить, сколько датчиков СО нужно на один пожарный отсек и на каком уровне их ставить?
|
|
|
|
|
27.10.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Sanechka @ 28.9.2010, 18:25)  у него на 85 машин вышло 59000кубов, может такое быть? Все машины одновременно заводятся? Такое вряд ли может быть.....
|
|
|
|
|
27.10.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Вопрос с воздухообменом решился, взяли кратность 4, по СО я пересчитала, у меня всего 16 000 получилось, у них сейчас расход 12 000, 4000 кубов их не избавят от избытка выхлопных газов. Поэтому и взяли кратность 4, поставила частотный регулятор. В обычном режиме будет работать на 16 000 кубов, а при превышении ПДК на 28 000. Но с автоматикой нао связать датчики СО, не сталкивалась раньше с ними, поэтому и интересуюсь, как их подбирать?
|
|
|
|
|
28.10.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Ну неужели никто не знает как подобрать количество датчиков СО??? Нашла в одной из тем РД 12-341-00 для котельных, там сказано, один датчик на 200м2, но это же не автостоянки, можно ли использовать эти данные?
|
|
|
|
|
29.10.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
я не понимаю откуда взялись 60,000 кубов. берём на каждую машину по 150м^3 * 85 = 13000 По снипу необходимо удаление газов равномерно, как из верхней, так и из нижней зоны. я ставил 1 решётку вниз 1 наверх по 450 воздуха каждая - и делил на лоигческие сигменты по 6 машин. опуски делал за колёсоотбойниками, или по пилонам.
|
|
|
|
|
29.10.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Народ, забудьте про воздухообмен, 60 000 кубов итд. Это все не правильно было посчитано. Я все пересчитала и перепроверила. Воздухообмен нормальный теперь. А вот с датчиками СО или газоанализаторами никто не может подсказать... Как определить их количество?
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997

|
Применяли Seitron RGICO0L42 , считал на 200м2 датчик , работают нормально , но у них есть один гемор неприятный , второй порог не сбрасывается, нужно кнопку на приборе нажимать , обходили через задницу , отдельный шлейф на сброс приборов к кнопке сброс . Датчики с токовым выходом предпочтительнее конечно , но этот комплекс дороже обойдется, из бюджетного варианта всяко выпрыгните.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 11:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392

|
В подземных многоэтажных автостоянках, с целью обеспечения эффективной работы систем дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на этаж пожара. какая максимальная скорость может быть при естественном притоке воздуха?
|
|
|
|
|
3.11.2010, 11:57
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Bombur @ 3.11.2010, 11:44)  В подземных многоэтажных автостоянках, с целью обеспечения эффективной работы систем дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на этаж пожара. какая максимальная скорость может быть при естественном притоке воздуха? В МР 2008 рекомендованы 9-11 м/с. Правда для вытяжных каналов, но я думаю в данном случае не имеет значения. Я ориентируюсь на эту цифру.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496

|
Спасибо. Тоже взяла один датчик на 200м2. Дальше слаботочник будет заниматься этим вопросом.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|