Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автостоянка, Улучшение и изменение систем вентиляции
Sanechka
сообщение 22.9.2010, 12:24
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Вытяжка должна превышать приток на 20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 22.9.2010, 13:17
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Цитата(Sanechka @ 22.9.2010, 12:24) *
Вытяжка должна превышать приток на 20%


Не всегда. Только для подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями.
ВСН 01-89
4.17. Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями, следует выводить на высоту не менее 2-х метров над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15-ти метров от вытяжной шахты и должны выполняться из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 часа.
Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20% менее объема удаляемого воздуха.

При этом расход тепла на пресловутые 20% придется вешать на систему отопления. И все же это не панацея.

Мне лично не понятен смысл этого пункта если чесно.

Обчыно при обеспечении дисбаланса в смежные помещения подается подпор воздуха на необходимый расход воздуха.

чуть выше об этом говорит и пункт 4.12.:
В производственных помещениях, имеющих сообщение через двери и ворота без тамбура с помещениями хранения и постов ТО и ТР, объем приточного воздуха следует принимать с коэффициентом 1,05.
При этом, в помещениях хранения и постов ТО и ТР объем приточного воздуха должен быть соответственно уменьшен.


кто нибудь может мне это пояснить?

С Уважением.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kortez
сообщение 22.9.2010, 13:59
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2005
Пользователь №: 452



Sanechka, а насколько компактную вам надо установку? Какие габариты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 22.9.2010, 14:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Цитата(kortez @ 22.9.2010, 14:59) *
Sanechka, а насколько компактную вам надо установку? Какие габариты?

В венткамеру 8х6,5м надо впихнуть 2 вытяжные установки на 60 000 кубов с резервными вентиляторами.
Сейчас у них стоит ф.Вента, но у них по габаритам более мощное оборудование не пройдет. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.9.2010, 15:23
Сообщение #35


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Sanechka @ 22.9.2010, 14:57) *
В венткамеру 8х6,5м надо впихнуть 2 вытяжные установки на 60 000 кубов с резервными вентиляторами.
Сейчас у них стоит ф.Вента, но у них по габаритам более мощное оборудование не пройдет. unsure.gif

Посмотрите личную почту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 22.9.2010, 16:18
Сообщение #36





Guest Forum






Мистер Х, расчитываете количество воздухообмена по каждому и берете самое большое значение кубов в час. а ПДК в госте есть прописаны-номер не помню, но в интернете найдете легко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 22.9.2010, 16:26
Сообщение #37





Guest Forum






Denver, все правильно, в примыкающтх помещениях приток должен быть больше во избежание перетока выхдлпных газов из поста хранения. и соответственно на посту вытяжка должна преобладать над притоком воизбежании такого же перетока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAKP
сообщение 23.9.2010, 9:24
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 5



Почему не хотите совместить систему дымоудаления и общеобменной вытяжной вентиляции из автостоянки? Что вам запрещает сделать общую шахту?
Такое решение давно уже не новость. Много раз так делали - никаких проблем с экспертизой. Нужно обратить внимание на подбор и сам вентилятор, расстановку клапанов. Можно сэкономить много места на шахтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 10:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



МАКР: Дело в том, что у них есть все условия для организации нормальных вытяжек и притока. Несколько венткамер были заложены по проекту, но они их не использовали, а с делали все как можно проще без соблюдения норм. Теперь мы будем переделывать за эту организацию все по нормам... Вот такой расклад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 12:04
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Народ, что-то не могу сообразить туплю... У организации за которую мы переделываем максимальная скорость в воздуховоде 10м/с. Какая норма подскажите? какую максимальную брать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 23.9.2010, 12:40
Сообщение #41





Guest Forum






Sanechka на, сохрани себе http://www.eurosv.ru/cnt/article/06f

это называется-поиск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 13:01
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Цитата(Sonja2009 @ 23.9.2010, 13:40) *
Sanechka на, сохрани себе http://www.eurosv.ru/cnt/article/06f

это называется-поиск


Да я набирала в яндексе, не выползало ничего такого. Спасибо огромное!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 23.9.2010, 13:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Откройте любой справочник проектировщика и уточните для себя скорости.
По этой ссылке по моему ничего полезного нет и я бы точно пользоваться не стал бы...
Во первых там бред как мне кажется "нарисован", а во вторых вы эксперту тоже будете давать сслыку на какую то лабуду в интернете?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 13:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Здесь Вы правы, конечно для заказчика на такую информацию ссылаться нельзя и достоверность ее надо проверить.

Сообщение отредактировал Sanechka - 23.9.2010, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 23.9.2010, 14:05
Сообщение #45





Guest Forum






Denver, а Санечке подсказать несудьба?


ищите отличия
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 85,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 14:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Цитата(Sonja2009 @ 23.9.2010, 15:05) *
Denver, а Санечке подсказать несудьба?


Sonja2009 спасибо Вам за оперативные ответы, я тоже уже это нашла во всех справочниках которые у меня есть. Еще раз ВСЕМ спасибо.

Сообщение отредактировал Sanechka - 23.9.2010, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 23.9.2010, 14:20
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Все верно, как я и сказал- на сайте- лабуда.

мне найти 25-ть отличий?
или показать два файлика десятилетнему ребенку что бы их найти? rolleyes.gif

и подсказал где посмотреть, думаю человек не в чистом поле сидит проектирует и хоть один справочник по вентиляции есть под рукой.

не судите строго rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.9.2010, 15:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Denver @ 23.9.2010, 13:17) *
Откройте любой справочник проектировщика и уточните для себя скорости.
По этой ссылке по моему ничего полезного нет и я бы точно пользоваться не стал бы...
Во первых там бред как мне кажется "нарисован", а во вторых вы эксперту тоже будете давать сслыку на какую то лабуду в интернете?

Вовсе не оспариваю "правильность" каких-то скоростей. Просто они в разных справочниках тоже отличаются. Скорости эти - всего лишь рекомендуемые. А справочник проектировщика - всего лишь справочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 23.9.2010, 15:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Ну то что данные в справочнике всего лишь отправная точка, думаю все понимают. Для каждого объекта все равно все скорости будут подбираться индивидуально. А справочные данные и даются для справки... как бы к сведению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 28.9.2010, 18:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Подскажите пожалуйста, когда делаешь расчет автостоянки по СО то берется общее количество машин? Если у меня 85 то по формуле для максимальных секундных выбросов я беру 85? Старший сотрудник посчитал, у него на 85 машин вышло 59000кубов, может такое быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 27.10.2010, 14:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как определить, сколько датчиков СО нужно на один пожарный отсек и на каком уровне их ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.10.2010, 15:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Sanechka @ 28.9.2010, 18:25) *
у него на 85 машин вышло 59000кубов, может такое быть?

Все машины одновременно заводятся? Такое вряд ли может быть.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 27.10.2010, 15:48
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Вопрос с воздухообменом решился, взяли кратность 4, по СО я пересчитала, у меня всего 16 000 получилось, у них сейчас расход 12 000, 4000 кубов их не избавят от избытка выхлопных газов. Поэтому и взяли кратность 4, поставила частотный регулятор. В обычном режиме будет работать на 16 000 кубов, а при превышении ПДК на 28 000. Но с автоматикой нао связать датчики СО, не сталкивалась раньше с ними, поэтому и интересуюсь, как их подбирать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 28.10.2010, 10:08
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Ну неужели никто не знает как подобрать количество датчиков СО??? Нашла в одной из тем РД 12-341-00 для котельных, там сказано, один датчик на 200м2, но это же не автостоянки, можно ли использовать эти данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 29.10.2010, 14:09
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



я не понимаю откуда взялись 60,000 кубов.
берём на каждую машину по 150м^3 * 85 = 13000
По снипу необходимо удаление газов равномерно, как из верхней, так и из нижней зоны.
я ставил 1 решётку вниз 1 наверх по 450 воздуха каждая - и делил на лоигческие сигменты по 6 машин. опуски делал за колёсоотбойниками, или по пилонам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 29.10.2010, 14:41
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Народ, забудьте про воздухообмен, 60 000 кубов итд. Это все не правильно было посчитано. Я все пересчитала и перепроверила. Воздухообмен нормальный теперь. А вот с датчиками СО или газоанализаторами никто не может подсказать... Как определить их количество?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kol360
сообщение 3.11.2010, 10:05
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 10997



Применяли Seitron RGICO0L42 , считал на 200м2 датчик , работают нормально , но у них есть один гемор неприятный , второй порог не сбрасывается, нужно кнопку на приборе нажимать , обходили через задницу , отдельный шлейф на сброс приборов к кнопке сброс . Датчики с токовым выходом предпочтительнее конечно , но этот комплекс дороже обойдется, из бюджетного варианта всяко выпрыгните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 3.11.2010, 11:44
Сообщение #58





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



В подземных многоэтажных автостоянках, с целью обеспечения эффективной работы систем дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на этаж пожара. какая максимальная скорость может быть при естественном притоке воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.11.2010, 11:57
Сообщение #59


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Bombur @ 3.11.2010, 11:44) *
В подземных многоэтажных автостоянках, с целью обеспечения эффективной работы систем дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на этаж пожара. какая максимальная скорость может быть при естественном притоке воздуха?


В МР 2008 рекомендованы 9-11 м/с. Правда для вытяжных каналов, но я думаю в данном случае не имеет значения. Я ориентируюсь на эту цифру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanechka
сообщение 3.11.2010, 12:16
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61496



Спасибо. Тоже взяла один датчик на 200м2. Дальше слаботочник будет заниматься этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных