Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Диспетчеризация приточек, порассуждать
Mrspy
сообщение 3.9.2010, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Значит, есть система диспетчеризации на базе honeywell. Есть приточки розенберговские в составе всех механической части: фильтров,вентиляторов, заслонок итд. Приборы автоматики - honeywell, а именно : датчики, клапаны 3-х ходовые, термостаты итд. Так получается что один шкаф диспетчеризации управляет сразу 4-5 приточками. Вот. Электрики, подводят питание к вентилятору + отдельно питают мой шкафчик с контроллером. Электрики должны запитывают вентиляторы через пускатели находящиеся в доп шкафчиках, а я уже слаботочными сигналами буду пускателями управлять.
Грамотное ли это решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CLHON
сообщение 3.9.2010, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739



Для надежности, не стал бы вешать несколько систем на один контроллер.
А вопрос разграничения зоны ответвенности между Вами и электриками сугубо договорной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 3.9.2010, 14:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Mrspy @ 3.9.2010, 14:21) *
Значит, есть система диспетчеризации на базе honeywell. Есть приточки розенберговские в составе всех механической части: фильтров,вентиляторов, заслонок итд. Приборы автоматики - honeywell, а именно : датчики, клапаны 3-х ходовые, термостаты итд. Так получается что один шкаф диспетчеризации управляет сразу 4-5 приточками. Вот. Электрики, подводят питание к вентилятору + отдельно питают мой шкафчик с контроллером. Электрики должны запитывают вентиляторы через пускатели находящиеся в доп шкафчиках, а я уже слаботочными сигналами буду пускателями управлять.
Грамотное ли это решение?

Именно так. Обычно у электриков в этом случае шкаф тоже на несколько вентсистем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikiffor
сообщение 3.9.2010, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26784



Цитата(Mrspy @ 3.9.2010, 13:21) *
Значит, есть система диспетчеризации на базе honeywell. Есть приточки розенберговские в составе всех механической части: фильтров,вентиляторов, заслонок итд. Приборы автоматики - honeywell, а именно : датчики, клапаны 3-х ходовые, термостаты итд. Так получается что один шкаф диспетчеризации управляет сразу 4-5 приточками. Вот. Электрики, подводят питание к вентилятору + отдельно питают мой шкафчик с контроллером. Электрики должны запитывают вентиляторы через пускатели находящиеся в доп шкафчиках, а я уже слаботочными сигналами буду пускателями управлять.
Грамотное ли это решение?

Я бы не стал ставить один шкаф управления на несколько приточек, если они только не работают на одну зону. "Вылетит" один шкаф управления - несколько зон или все здание останется без вентиляции. Да и силовую часть я бы поставил в своем шкафу управления, а не у электриков. Во-первых не нужно тягать линии от одного шкафа к другому, во-вторых приточкой занимаешься полностью сам, вероятность ошибки при монтаже и пусконаладке намного уменьшается, электрикам остается только питание подвести к вашему шкафу. Ну и на поставке оборудования больше заработаете wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 3.9.2010, 21:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(Nikiffor @ 3.9.2010, 17:58) *
Я бы не стал ставить один шкаф управления на несколько приточек, если они только не работают на одну зону. "Вылетит" один шкаф управления - несколько зон или все здание останется без вентиляции. Да и силовую часть я бы поставил в своем шкафу управления, а не у электриков. Во-первых не нужно тягать линии от одного шкафа к другому, во-вторых приточкой занимаешься полностью сам, вероятность ошибки при монтаже и пусконаладке намного уменьшается, электрикам остается только питание подвести к вашему шкафу. Ну и на поставке оборудования больше заработаете wink.gif

Мы также делаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chelovek_*
сообщение 4.9.2010, 3:41
Сообщение #6





Guest Forum






Как правило в одном шкафу и контроллер и силовое оборудование. и места меньше занимает и на объекте возни меньше. Разделял только, когда шкаф был на 3 и более вентиляторов. В отдельном шкафу разместил частотники из-за ЭМС и теплоизбытков.
С точки зрения разделения работ, в общем случае, не важно один или два шкафа - электромонтажники заводят питание от ГРЩ на шкаф, а дальше сами пляшем.
К вопросу ставить или нет один контроллер на несколько приточек - тут вопрос что нужно заказчику и соотношения цена/надежность(качество). Может быть, что и неважно - одна установка вылетит или несколько, если цена вопроса отличается в разы. тем более из личной практики на автоматике зданий контроллеры выходят из строя крайне редко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 6.9.2010, 10:27
Сообщение #7


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Mrspy @ 3.9.2010, 17:21) *
Значит, есть система диспетчеризации на базе honeywell. Есть приточки розенберговские в составе всех механической части: фильтров,вентиляторов, заслонок итд. Приборы автоматики - honeywell, а именно : датчики, клапаны 3-х ходовые, термостаты итд. Так получается что один шкаф диспетчеризации управляет сразу 4-5 приточками. Вот. Электрики, подводят питание к вентилятору + отдельно питают мой шкафчик с контроллером. Электрики должны запитывают вентиляторы через пускатели находящиеся в доп шкафчиках, а я уже слаботочными сигналами буду пускателями управлять.
Грамотное ли это решение?


Зависит от "степени технической развитости" и "опыта подобных решений". Чем больше опыта- тем выше степень развитости. Чем выше степень развитости - тем выше интеграция. Всё оборудование "в один шкаф", всю ответственность - на себя, всю работу и деньги - себе. Надо специалистов - смежников - привлекайте на "колым".
Но, если опыта такого, пока нет - делайте по-минимому, с привлечением "электриков","пожарников","вентиляционнщиков" как смежников и набирайтесь опыта. Тогда лучше не жадничать. Очень дорого получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных