> Перегрузка AXPK, Перегрузка AXPK
Гость_Roma663_*
сообщение 3.9.2010, 19:21
Сообщение #1





Guest Forum






Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю
если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.9.2010, 19:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



канечна потянет. А сами посчитать то не аллё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roma663_*
сообщение 3.9.2010, 20:20
Сообщение #3





Guest Forum






Аллё Аллё просто
Получается около 350 A что больше допустимого тока ПУЭ 4x150 в земле ,335A, апо ГОСТ 16442-80 воще в земле 278A просто хочется услышать разные мнения
AXPK в своей табличьке при температуре проводника 70 290A, температуре проводника 90 320A пишут каму верить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.9.2010, 23:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А коэффициент одновременности применяли или считаете на установленную мощность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roma663_*
сообщение 4.9.2010, 7:46
Сообщение #5





Guest Forum






коэффициент одновременности…думаю всё связанно если будет футбольный мачь то спортивная школа думаю 15кВт каких может брать получается около 330A
на кабель в земле в трубе не допускается перегрузка на 4часа
главный вапрос сколько AXPK пропускает в натуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 9:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных