> Концепция противодымной вентиляции
AVE-KV
сообщение 7.9.2010, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Добрый день.
Направьте в нужном направлении.
Здание 14 этажей (во вложении план типового этажа).
Планирую выполнить систему механического ДУ из межэтажных коридоров,
подпор воздуха в лифтовые шахты, лестничную клетку (оси 4-5/Д-Е).
Вопрос: как рассчитывать подпор воздуха при 5 лифтовых шахтах?
И еще: я так понимаю у меня планировка Г. Расчет выполнять по МДС? или по новой методике ВНИИПО?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план_типового_этажа.dwg ( 389,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 7.9.2010, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(AVE-KV @ 7.9.2010, 15:10) *
...я так понимаю у меня планировка Г. Расчет выполнять по МДС?

За основу этого пособия были взяты планировки из типовых домов массовых серий советского домостроения.Считайте по универсальной новой методике ВНИИПО.

Сообщение отредактировал OlegG - 7.9.2010, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 9.9.2010, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



еще не считал по методике.
Поправте алгорит расчета, если он ошибочен:
1. определяю расход дымовых газов из коридора по п. 3.2 МР 2008
2. определяю расход наружного воздуха для подачи в лестничную клетку Н2 по п. 4.1 МР 2008
3. определяю расход воздуха для подачи в каждую из 5 лифтовых шахт по п. 4.2 МР 2008 (расчет для каждого лифта свой)

Все ли так, я понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 9.9.2010, 17:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



так алгоритм верный или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 13.9.2010, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



очень бы хотелось услышать компетентный ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 13.9.2010, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(AVE-KV @ 9.9.2010, 10:57) *
еще не считал по методике.
Поправте алгорит расчета, если он ошибочен...

Да все верно. Сам алгоритм расчета противодымной вентиляции высотных зданий то в принципе не изменился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 13.9.2010, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



а баланс между вытяжной вентиляцией (ДУ) и воздухом для подпора учитывает методика?

Сообщение отредактировал AVE-KV - 13.9.2010, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 25.9.2010, 19:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



А как пожарную нагрузку для жилья вычислять будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.9.2010, 8:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



пожарную нагрузку планирую определить по п.2 приложения 1 МР2008. Так во всяком случае говорится в этом самом пособии.
Еще не считал коридор на реальном объекте, но думаю скоро предстоит. Кстати на одном из форумов был выложен пример (если не ошибаюсь Крезот поделился).
Так там есть расчет пожарной нагрузки, алгорим нахождения точно присутствует, надо разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 27.9.2010, 10:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Кстати на одном из форумов был выложен пример (если не ошибаюсь Крезот поделился).

А ссылочка есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.9.2010, 12:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(Alexplumb @ 27.9.2010, 11:19) *
А ссылочка есть?


Вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 27.9.2010, 15:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Там все равно непонятно, как именно расчитывать жилье sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 27.9.2010, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(Alexplumb @ 27.9.2010, 16:25) *
Там все равно непонятно, как именно расчитывать жилье sad.gif


Я пока не считал ДУ из коридоров.
Если кто разобрался поделитесь расчетом, для сравнения данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 27.9.2010, 15:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Только подпор пока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 8:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных