|
  |
Отключение электропотребителей 2 и 3 категории электроснабжения при пожаре |
|
|
|
7.9.2010, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.8.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 21741

|
Помогите пожалуйста разобраться... при проектировании систем пожарной сигнализации, оповещения, и системы диспетчеризации систем противопожарного оборудования выдавалось задание для электриков. Там была фраза: "Для обеспечения отключения электропитания потребителей 2 и 3 категорий на щитах управления установок предусмотреть необходимое оборудование для его отключения от сигналов диспетчеризаци..." Суть вопроса в том, может кто знает из какого документа появилась эта фраза... может не слово в слово, но чтоб была выдержана суть норматива, если такова вообще есть. Ответьте пожалуйста )
|
|
|
|
|
8.9.2010, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
На это есть ссылка в целом ряде документов. Например вот здесь http://supernicolass.narod.ru/topic490.htmИ это логично. Представляете, что может произойти, если пожарники начнут тушить электроустановку,находящуюся под напряжением. Или в помещении с включенными электроприемниками включится спринклерное или дренчерное пожаротушение. В Европе снаружи сдания выводт рубильник, который при помощи богра вырубают пожарные при необходимости тушить сдание. И этот рубильник(выключатель нагрузки) отключает питание здания кроме первой и особой группы потребителей. Я общался с пожарными. Они прежде чем приступить к тушению пожара в здании обесточивают его полностью вырубая вводные выключатели и им начихать, что стоят вентустановки с водяным калорифером, которые могут разморозиться. А руководствуются они в своих действиях именно боевым уставом противопожарной службы,ссылку на котрый я привел. Другое дело, что электрики часто не заморачиваются этим вопросом, т.к. относительно их норм это нигде не прописано, по этому и ростехнадзор также смотрит на эту проблему сквозь пальцы. А мне порой становится страшно. Везде и всюду стоят пожарные краны с рукавами, которые выдают приличную порцию воды при тушении и расчитаны на тушение ранних стадий очагов пожара. теперь представьте, что вы из такого крана зальете помещение с розетками, компьютерами, обогревателями и т.д. Да и перекрытия в помещениях особо не герметичные и прольете вы еще несколько этажей. Замыкание в проводке могут вызвать создание новых очагов возгорания и многократно увеличат риск попадания человека под опасное напряжение.
|
|
|
|
|
8.9.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(korol_EVA @ 8.9.2010, 0:17)  Суть вопроса в том, может кто знает из какого документа появилась эта фраза... может не слово в слово, но чтоб была выдержана суть норматива, если такова вообще есть. Цитата(Rus75 @ 8.9.2010, 19:11)  На это есть ссылка в целом ряде документов. Например вот здесь http://supernicolass.narod.ru/topic490.htmХотелось бы увидеть весь перечень "ряда документов". Интересно, каким это образом Боевой устав противопожарной службы стал нормативным документом для проектирования? Насчет рубильников на стенах в Европе... Наверное, я не заметил...
|
|
|
|
|
8.9.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Хорошо, тогда например вот такой документ: СНиП 2.04.09-84* (с изменениями 1997 г.) «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п. 2.4. «Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара».
Или всеми электриками любимое ПУЭ / Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК / Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спор┐тивных со-оружений (редакция 1999 г.) :
7.2.40. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и установок противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов. есть еще множество отраслевых норм, которые применяются в каждом конкретном случае.
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Rus75 @ 8.9.2010, 22:40)  Хорошо, тогда например вот такой документ: СНиП 2.04.09-84* (с изменениями 1997 г.) «Пожарная автоматика зданий и сооружений», п. 2.4. «Для помещений, в которых имеются установки с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара». Я не заметил, что автор говорит про какие-то установки с открытыми токоведущими частями и автоматическое водяное пожаротушение. Это не наш случай. (Кстати СНиП 2.04.09-84 давно не действует...) Цитата Или всеми электриками любимое ПУЭ / Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК / Глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спор┐тивных со-оружений (редакция 1999 г.) :
7.2.40. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и установок противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов. У нас зрелищное предприятие? Хотя без разницы - отключение "допускается", но не требуется. "Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное..." (ПУЭ) Цитата есть еще множество отраслевых норм, которые применяются в каждом конкретном случае. Конкретнее? 2 korol_EVA Что у Вас за сооружение?
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
СНиП 2.04.09-84 перекочевал в НПБ-88-2001. Приведенный пункт перекочевал без изменеий в НПБ п 4.5. Примером открытых токоведущих частей вполне могут являться компьютеры, бытовые розетки и т.д. У них не IPх.55 и выше , а следовательно проникновение в них воды вполне возможно. Я еще в первом посту писал про то, что нужно смотреть в конкретном случае, что за объект, какое оборудование на нем имеется и т.д. К отраслевым нормам можно так-же отнести НПБ-114, ППБО 114-84
|
|
|
|
|
9.9.2010, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата Примером открытых токоведущих частей вполне могут являться компьютеры, бытовые розетки и т.д. ... Очень ценная мысль - не путайте степень защиты и "открытые" части..
|
|
|
|
|
10.9.2010, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Pzotov @ 9.9.2010, 11:37)  Очень ценная мысль - не путайте степень защиты и "открытые" части.. А степень защиты и подразумевает на сколько эти части открыты для воды. И в тех документах, которые я привел также подразумевается именно это. Конечно можно цепляться сейчас к формулировкам того и ли иного документа, но факт остается фактом, что при попадании воды на токоведущие части возможно возникновение пожара. Если лениво что-то делать правлильно, то можно конечно формально отписаться, но если вы реально хотите защитить жизни людей, то делать нужно не по документам, а по уму.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|