> Нужна ли пожарная сигнализация?!, В помещениях пожароопасности Д!!!!
ailurus
сообщение 7.9.2010, 16:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52671



Столкнулся с такой проблемой!!! В СП 5.13130-2009 в приложении А пункт А4 написано, что не нужно, но хватит ли этого, что бы не было замечаний от эксперта?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sasa83_*
сообщение 7.9.2010, 18:28
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ailurus @ 7.9.2010, 17:51) *
Столкнулся с такой проблемой!!! В СП 5.13130-2009 в приложении А пункт А4 написано, что не нужно, но хватит ли этого, что бы не было замечаний от эксперта?!

Для категорий В4 и Д не надо, только учтите, что категорируются складские и производственные помещения, замечаний от экспертизы не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailurus
сообщение 8.9.2010, 8:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52671



У меня очистные сооружения т.е Цех механического обезвоживания, Реагентное отделение, Фильтровальный зал и плюс в два этажа бытовки, я так понимаю, что в цехах кроме ручных пожарных извещателей ничего не надо, а в бытовках пожарка + СОУЭ?! Так?! если ошибаюсь, то поправте!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sasa83_*
сообщение 8.9.2010, 9:38
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ailurus @ 8.9.2010, 9:12) *
У меня очистные сооружения т.е Цех механического обезвоживания, Реагентное отделение, Фильтровальный зал и плюс в два этажа бытовки, я так понимаю, что в цехах кроме ручных пожарных извещателей ничего не надо, а в бытовках пожарка + СОУЭ?! Так?! если ошибаюсь, то поправте!!!!

ручные ПИ в произв помещениях категорий В4 и Д можно не ставить, а вот СОУЭ придётся ставить везде см табл.2 п.17 СП3.13130.2009 )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailurus
сообщение 8.9.2010, 10:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52671



ГИП сказал: "Лучше перестраховаться!!!!!" придется делать unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 6:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных