> Взорвался компрессор, Какова причина
koja
сообщение 8.9.2010, 13:34
Сообщение #1


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Взорвался компрессор сплита при монтаже. Сплит - 24-ка. Какие могут быть причины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 8.9.2010, 14:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Заводской брак, кривые руки ну и т.д. А фотку можно, никогда о таком не слышал!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.9.2010, 16:13
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



давайте фотку и подробности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.9.2010, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.9.2010, 10:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(SSA @ 9.9.2010, 10:55) *
ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...


"Оценка, два"(с). Именно. прописью!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 9.9.2010, 10:26
Сообщение #6


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Цитата(SSA @ 9.9.2010, 10:55) *
ИМХО, не открыли краны и работа на вакуум...

Действительно, причина в этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 9.9.2010, 11:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Проверить легко: при нормальной работе, если "выбивает" клемму, то весь блок внутри загажен маслом; при работе на вакуум выброс масла минимален.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 9.9.2010, 12:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Действительно интересно: сгорел компрессор - бывает, но чтобы взорвался? Это, простите, какое же давление внутри быть должно, чтобы толстую железную "банку" разворотило? Или его вместо фреона чем-нибудь взрывоопасным заправили? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.9.2010, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Выбивает клеммы.
Причины самые разные. Лень перечислять. Во основном все они вызваны кривыми руками монтажников и наладчиков.
Отлетали клеммы даже у "неубиваемого" SCI от MELCO на VRF...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.9.2010, 14:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Не доумевая, в духе ArFey Дата Сегодня, 13:57 . Иль, что-то проспал "в одном ботинке". "Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки". Даж. если трубку внутри разорвало - всё равно не катит, соотношение их объемов в пользу "банки".

То: airwave - Отлетали клеммы, SSA -"выбивает" клемму, Эт проходные контакты. чтоль? Дык, пашто взрыв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 9.9.2010, 15:23
Сообщение #11


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Да, именно разворотило клеммы. Так чтобы разворотило оболочку - такого не было. Но был как-бы эффект взрыва. Как я понял виноваты монтажники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.9.2010, 15:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(vadim999 @ 9.9.2010, 15:45) *
Не доумевая, в духе ArFey Дата Сегодня, 13:57 . Иль, что-то проспал "в одном ботинке". "Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки". Даж. если трубку внутри разорвало - всё равно не катит, соотношение их объемов в пользу "банки".

То: airwave - Отлетали клеммы, SSA -"выбивает" клемму, Эт проходные контакты. чтоль? Дык, пашто взрыв?



Садитесь, двойка!
Выбивает клеммы у компрессоров с картером высокого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 9.9.2010, 16:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
"Банка"-то находится под давлением всасывания. Нагнетание собственно компра - трубка, которая трассирует стенку "банки".

- но не в ротационниках... там как раз то трассирует банку до полости всасывания медная трубка... а нагнетание просто впаяно в верхнюю точку "банки"...
Разорвать корпус - нужно создать совсем неразумное давление, а контакты - в стеклянной "шайбе" = слабое место, которое, в нашем случае, скорее всего было повреждено - брак, и это - не редкость...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.9.2010, 16:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(airwave @ 9.9.2010, 16:57) *
Садитесь, двойка!
Выбивает клеммы у компрессоров с картером высокого давления.


Грубейшая ошибка, заберите ... .
... проходные контакты (в сборе) по vlad980 Дата Сегодня, 17:14 ... .
Тю, так какой это взрыв, так, обычный "залповый выброс".

Сообщение отредактировал vadim999 - 9.9.2010, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных