Стоит задача добавить модуль XFL522B в уже существующую систему (Excel 500 + 15 разных XFL52xB модулей). Модуль подключил, выставил адрес (#0F), загорелся LED1 (питание), добавил в проект Care.
Однако в результате на всех выходах горят красные LEDы (что по идее должно означать, что на всех выходах 10V), но на выходах ничего нет. Пробовал послать на выходы сигналы -- нет реакции (вольтов нет, LEDы горят).
Что неправильно делаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 9.9.2010, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(shylock @ 8.9.2010, 21:59) *
выставил адрес (#0F)

Вроде там один разряд для адресации. Если Вы поствили 0, то в CARE адрес 1, если F, то в CARE адрес 16.
После загрузки, во время инициализации, если контроллер не наёдёт какой-либо модуль, то в списке Alarms (вXLOnline) будет сообшение I/O board missing и далее номер модуля.

Полагаю, что там не OpenLON...
Проверьте, что не перепутали тип модуля.
Отключите от него все кабели.
Как вариант стоит проверить его в другом месте, на предмет исправности или заменить с любым другим XFL522В в этом шкафу (с заменой адреса конечно).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 9.9.2010, 13:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Спасибо за помощь.

Адрес стоит F на модуле, и 16 в CARE. Сам модуль найден: XLOnline показывает его правильный NeuronId, он его считал из модуля самостоятельно.

Тип правильный, режим Local, кабелей к нему не подходит, только к шине подключен. Попробовал переставить на другое место с заменой адреса: то же самое (горят все LEDы, на выходах ничего нет). Поставил на его место другой модуль -- работает правильно.
Я боюсь, не может ли там быть конфликта версий, прошивок и т.п., так как шкаф старый (7 лет), а этот модуль новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 9.9.2010, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(shylock @ 9.9.2010, 14:23) *
Я боюсь, не может ли там быть конфликта версий, прошивок и т.п., так как шкаф старый (7 лет), а этот модуль новый.

Вряд ли.
Больше похож на неисправный модуль.
Если есть возможность - протестируйте в другом щите /с другим контроллером.

Сообщение отредактировал Martin - 9.9.2010, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных