Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Правила монтажа воздуховодов.
ventilator64
сообщение 9.9.2010, 7:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2010
Пользователь №: 71301



Возник вопрос - в соответствии с требованиям СНип 3.05.01-85 п.3,38 "расстояния между креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений должны назначаться проектной рабочей документацией.
Для неизолированных воздуховодов такое требование появляется только с диаметра больше 2000 мм или стороны прямоугольного воздуховода больше 2000 мм. Да, при больших сечениях нужно учесть вес, способ крепления к перекрытию и т.п., но "солому" до 250 мм, что там изобретать - крепи к перекрытию на перфоленте через 4 метра и все (по норме можно и 6). Ведь современная теплоизоляция весит копейки. Монтажники все знают лучше проектировщиков. Для изолированных воздуховодов смысл этого требования в чем? Видел много проектов, в том числе и для торговых центров с такими сечениями -везде просто указан металл на подвеску воздуховодов. Зачем разработчик нормы хочет свалить эту работу на проектировщика? Чем проектировщик должен при этом руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных