|
  |
Управление освещением, Схема включения прожекторов от одной кнопки. |
|
|
|
9.9.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Необходимо включать 10 прожекторов от одной кнопки.С какими трудностями можно столкнуться при такой схеме управления освещением. С каждой фазы запитывается свой прожектор через общий трехфазный пускатель. В цепи управления 4 пускателя 63 А каждый.
Сообщение отредактировал LordN - 10.9.2010, 5:29
Причина редактирования: будьте внимательнее при монтаже ссылок с картинками. и вообще картинки следует прицеплять к сообщению
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
А почему нельзя подключить все прожектора на один пускатель? зачем использовать четыре, что много лишних?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Цитата(zem @ 9.9.2010, 12:17)  А почему нельзя подключить все прожектора на один пускатель? зачем использовать четыре, что много лишних? 10 прожекторов по 15Квт на один пускатель? Это как?
Сообщение отредактировал Dimik - 9.9.2010, 11:34
|
|
|
|
|
9.9.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Это каждый 15кВт? Какого типа лампы? Нужно учитвать пусковые токи, для этого желательно включать последовательно группами
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Всего 10 мачт. На каждой мачте по 8 ламп ДРЛ (1кВт). Итого 8квт на каждом контакте пускателя. На 4 пускателях 80 ламп ДРЛ. Может есть смысл перед KM2, КМ3, КМ4 поставить реле времени с задержкой.?
|
|
|
|
|
9.9.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Очень даже есть смысл!!!
|
|
|
|
|
9.9.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 28.11.2008
Пользователь №: 26003

|
Pzotov, coverart Спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
9.9.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Dimik @ 9.9.2010, 13:40)  Всего 10 мачт. На каждой мачте по 8 ламп ДРЛ (1кВт). Итого 8квт на каждом контакте пускателя. На 4 пускателях 80 ламп ДРЛ. Может есть смысл перед KM2, КМ3, КМ4 поставить реле времени с задержкой.? К разным фазам одного пускателя разные мачты, а не прожекторы, не по душе мне это, да еще на каждой мачте все равно надо ставить щиток с защитной аппаратурой. Я бы к пускателям подключил питающие кабели мачт, а на мачтах подключил через автоматы прожектора равномерно между фазами.
|
|
|
|
|
9.9.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311

|
Мы в качестве задержек использовали приставки к пускателям(защёлкиваются сверху) - ПВЛ(регулируемые, бывают на разные дипазоны). Ставится на предыдущий пускатель, осуществляет задержку следующего. Плюс - очень дёшево, легко монтируется. Минус - отказ любого в цепи вызывает отказ последующих ступеней.
|
|
|
|
|
10.9.2010, 5:51
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
просто и без затей. задержка ступеней в несколько десяток мсек. К1 лучше сделать отдельным пускателем/релюхой, т.е. не коммутирующей нагрузку. ну дале цепляете столь сколь надо. недостатки и достоинства такой схемы - известные.  Код .--------------o o пуск | | | | o \ o | |=|> \ K1.1 \-- | o \. \ стоп | o \ | | .---. | | | | | | '------o--------|K1 |----| | | | | \ o '---' | \ K1.2 | \. | o | | .---. | | | | | o--------| K2|----o | | | | | '---' | \ o | \ K2.1 | \. | o .---. | | | | | '--------| K3|----o | | '---'
|
|
|
|
|
10.9.2010, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Не-е, по фазно мачты, низя-я! Случай по жизни пилисадного освежения (естественно мощи не те). По зиме, с утреца, блондинка припарковывалась ...и снесла крассовером столбик: КЗ, - вурубило всю секцию освещения пилисадника. Пока окончательно не рассвело - сплошные "контактные парковки". Не прошло и недели - снегоуборочный трактор - тож .... . Летом раскидали фазы по "столбики" через 2 на 3. Мароки было много, но теперь спокойнее.
|
|
|
|
|
11.9.2010, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Я бы не стал жаться, а поставил бы на каждую мачту свой пускатель и автомат. Пуст нагрузка неравномерная немного будет, но с точки зрения надежности и ремонтнопригодности будет лучше. Задержки на включение можно по разному организовать. Тут как я понял объект серьезный, и стоимость мачт со всей машинерией солидная, так что можно автоматику и посерьезнее организовать..
|
|
|
|
|
4.10.2010, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата трудностями можно столкнуться при такой схеме управления освещением А зачем на схеме тепловые реле? они к тому же работают по дифф. принципу - то есть четвертый контактор будет вырыбаться точно, а остальные - при перегорании лампы в одной из 3-з линий, проходящих через тепловуху. На каждую лампочку - свой автомат, тепловухи - долой, ну и - Цитата Задержки на включение - групповые, по несколько ламп.
Сообщение отредактировал vlad980 - 4.10.2010, 10:31
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|