Палыч 52
сообщение 9.9.2010, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.2.2007
Пользователь №: 6024



Здравствуйте все!
Для газификации порядка 60 домов в городе Н.Новгород собираемся строить газопровод низкого давления. Мы - это группа жителей тех самых жаждущих газификации домов.
Получили в Облгазе техусловия на "расчетную схему". Сейчас выбираем проектировщика. Вопросы :
1. В техусловиях указано, что необходимо "предусмотреть закольцовку проектируемого газопровода с существующим газопроводом низкого давления...". (Облгаз за наш счет хочет модернизировать свои сети). Эту "закольцовку" можно обойти, оспорить, проигнорировать и т.п.? Или сейчас не обращать внимания?
2. Почему-то проектировщики не называют цену всего проекта, предпочитая "есть слона частями". Например, за расчетную схему потребления с нас запрашивают от 60 до 100 тыс руб. Вообще-то нехилая разница. Насколько эти цифры в рынке? И почему проектанты не говорят весь ценник? Хотят развести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 9.9.2010, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



1. В закольцовке очень много плюсов, а вы смотрите только по первоначальным капитальным вложениям, по которым и то не факт что тупик обойдется дешевле.
2. Конечно дожимайте на весь комплекс начиная от Результатов инженерных изысканий и Проектной документации, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, с ПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 9.9.2010, 18:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



стоимость идет конечно договорная, думаю у вас не одна контора в городе есть, собирите котировки, объявите конкурс, тендер, аукцион, у проектировщиков запросите обоснования по их предложению,
стоимость, сроки, объемы
сверьте, рассмотрите заложенный объем и объем планируемый к выдаче
а затем можете или протокол договорной цены, или что там у вас получиться после "битвы за кусок хлеба с маслом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 9.9.2010, 21:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Палыч 52 @ 9.9.2010, 15:32) *
Получили в Облгазе техусловия на "расчетную схему". Сейчас выбираем проектировщика. Вопросы :
1. В техусловиях указано, что необходимо "предусмотреть закольцовку проектируемого газопровода с существующим газопроводом низкого давления...". (Облгаз за наш счет хочет модернизировать свои сети). Эту "закольцовку" можно обойти, оспорить, проигнорировать и т.п.? Или сейчас не обращать внимания?


Это не модернизация сети (вам же не навязывают её замену и т.п) , а создание устойчивой системы газоснабжения. Во первых - более стабильное давление газа будет в часы максимального разбора, а во вторых - в случае аварийных ситуаций - газ из действующих ныне систем можете получить в свои построенные сети и наоборот.. Ну и диаметры газопроводов,если те неоговорены в техусловиях - будут поменьше, что возможно позволит применить полиэтиленовые длинномерные трубы для газопровода: раскопали траншею - раскатали катушку пэ трубы длиной 50-200 метров, закопали и забыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Палыч 52
сообщение 10.9.2010, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 12.2.2007
Пользователь №: 6024



Огромное спасибо все ответившим!
По первому вопросу забыл сообщить нюанс : существующий газопровод уже лет 10 как в очереди на капремонт. Его то ставят в областную программу, то вынимают. А у людей, которые на нем "сидят", зимой котлы гаснут. Поэтому мы и рассматриваем закольцовку как обременение. Хотя Облгаз и приподносит нам ее как "устойчивость давления" и "в случае аварийных ситуаций бла-бла-бла".
По второму вопросу. Можно попросить описать этапы проектирования? С чего проектировщик должен начинать и чем закончить? Или на худой конец в ФАК отправьте.
И еще вопрос : а это правда, что если расчетную схему потребления составляет один проектировщик, то другой не может ей воспользоваться? Или это нас опять разводят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 12.9.2010, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



разводят, потомучто расчетная схема 1 этап, а второй этап сам проект, а схема в этом случае может рассматриваться как предпроектные предложения, и сделайте как говорит Evgkarpro- пройдитесь по другим проектировщикам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8