> Автоматическое устройство управления кондиционерами, Разновидности АУУК
ГОРОД
сообщение 14.9.2010, 0:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69350



Кто-нить в курсе: есть еще устройства, кроме СCM-33 (включая модификации -0.0 и -0.1) и кто их еще выпускает, есть ли импоршные аналоги (СCM-33 выпускает, на сколько я знаю, саратовская ”ВолгаКлиматАвтоматика")?
Да бы не сочли за рекламу - эта "Автоматика" в Москве не продает и, вообще, по ходу, известна, как разработчик и изготовитель).

Прикрепленный файл  Панель_управления_АУУК_CCM_33.gif ( 40,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


P.s: Слышал еще, краем уха, что изобрели какую-то новую шняжку, которая управляет через сотовый, но информацией полной не обладаю.

Сообщение отредактировал ГОРОД - 14.9.2010, 0:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 14.9.2010, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Посмотрите СРК-М от Dai...n. Ставил в электрощитовых - жалоб нет.

Сообщение отредактировал Wizlock - 14.9.2010, 9:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СРК_М.pdf ( 718,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 14.9.2010, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



порадовала в разных кончах страны знают разные вещи
у нас все знают и пользуются СРК а вот о 33 не разу не слышали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 15.9.2010, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



 Мы такие устройства сами делаем. На Pixel 128. Дёшево и сердито.  laugh.gif

Сообщение отредактировал cauto - 15.9.2010, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.9.2010, 5:31
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Дёшево и сердито.
просто переключая и используя авторестарт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 16.9.2010, 9:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Для серверных -
выбрасывали "мозги" кондиционеров и делали щит управления на такой штуке
http://www.novatek-electro.com/documentation_hb301_2.htm
p/S/ не сочтите за рекламу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.9.2010, 18:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(LordN @ 16.9.2010, 6:31) *
просто переключая и используя авторестарт?
Для Дайкина нет, ставим KRP в блоки. А для Панасоника, например, можно и так. rolleyes.gif  
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОРОД
сообщение 17.9.2010, 1:53
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69350



Спасиб, мужчины, за инфу. clap.gif
А KRP - что эт и с чем есть?

Цитата(cauto @ 15.9.2010, 21:14) *
 Мы такие устройства сами делаем. На Pixel 128. Дёшево и сердито.  laugh.gif


Схемой не поделетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 17.9.2010, 6:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(ГОРОД @ 17.9.2010, 2:53) *
Спасиб, мужчины, за инфу. clap.gif
А KRP - что эт и с чем есть?



Схемой не поделетесь?
KRP в данном случае - это адаптеры Дайкин для организации внешнего управления кондиционером. Вот, к примеру KRP413 для серии Split. Схему чуть позже в личку скину.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IM_ADAPTER_KRP413.pdf ( 239,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALF___
сообщение 23.9.2010, 12:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Из: Любимая никем Непобедимая
Пользователь №: 57197



Цитата(cauto @ 15.9.2010, 21:14) *
 Мы такие устройства сами делаем. На Pixel 128. Дёшево и сердито.  laugh.gif


у меня на объекте стоит "Pixel", но вот беда - никто не знает как им пользоваться. так интуитивно чтото нажимаем, чтото меняем, потом смотрим что получится. smile.gif (случаются и несколько мнений по одному и тому же действию)
helpsmilie.gif Уважаемый, нет ли у Вас мауалчика по "Pixel"? что там куда нажимать и к чему это приведёт? пока мы своей "интуицией" приточку неугробили да и людей незастудили smile.gif поделитесь плииииз (в принципе это всех касается)

PS^ "поиск" юзал, нашёл только мануал на подключение и ввод программы с компьютера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.9.2010, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Вам на сайт и форум сегнетикса.
PS пиксель свободнопрограммируемый контроллер, и какая там программа, зависит от инсталятора, но скорее всего стандартная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 23.9.2010, 14:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(coverart @ 23.9.2010, 13:13) *
Вам на сайт и форум сегнетикса.
PS пиксель свободнопрограммируемый контроллер, и какая там программа, зависит от инсталятора, но скорее всего стандартная

У Пикселя стандартные программы только для управления вент.установками и с недавних пор ИТП. Причем программа управления создается в конструкторе, по этому ваиантов может быть множество. По этому ALF__ вы бы хоть описали, чем управляет ваш Пиксель.
Если идет вопрос об управлении вентиляцией и программа создана в SMConstructor , то можно скачать и установить его на компьютер http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=302
после установки у вас в меню ПУск появится сам констркутор и вкладка Документация, а в ней папка с шаблонами инструкций , так вот в этих инструкциях есть описания многих параметров программы и управления.
Намного хуже, если программа разработана самостоятельно инсталяторами, монтировавшими систему управления. Тогда однозначно сказать, как и чем управлять сможет сказать только разработчик ПО. Обычно вместе с исполнительной документацией передают и подробную инструкцию по работе с контроллером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 23.9.2010, 14:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Поправлю немного. Обычно подробную инструкцию по работе с контроллером НЕ ПЕРЕДАЮТ!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 23.9.2010, 18:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Согласен с Rus75. Но только не подробную инструкцию по работе с контроллером, а подробную инструкцию по работе с программой по которой работает контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LosevSerg
сообщение 10.12.2010, 12:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.6.2009
Пользователь №: 34922



Подскажите какие сигналы подаются на KRP413 от внешнего контроллера, а то в инструкции к нему чё-то для меня не понятно по поводу мгновенного и нормальных контактов, а именно какие контакты замыкаються при работе, какие размыкаються, то ли импульсные сигналы, то ли с фиксацией??? А то в живую нет возможности пощупать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 10.12.2010, 12:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(LosevSerg @ 10.12.2010, 12:03) *
Подскажите какие сигналы подаются на KRP413 от внешнего контроллера, а то в инструкции к нему чё-то для меня не понятно по поводу мгновенного и нормальных контактов, а именно какие контакты замыкаються при работе, какие размыкаються, то ли импульсные сигналы, то ли с фиксацией??? А то в живую нет возможности пощупать.
Если S1.1 и S2.1 замкнуты управление возможно только от KRP ( S1.1 и S1.2 замкнуты - работа, разомкнуты - останов), если S1.1 и S2.1 разомкнуты управление и от штатного пульта и от KRP ( триггерный режим : S1.1 и S1.2 замкнуты более 100 мс- изменение режима на противоположный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274