> Разветвитель сигналов RS232, как реализовать?
RUSлан
сообщение 15.9.2010, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Задача: С теплосчетчика ВИСТ по RS232 нужно снять информацию и отправить в 2 разных диспетчерских. При чем в одну нужно только показания самого счетчика, а в другую еще и показания датчиков давления, установленных до головных задвижек ИТП. Есть два проекта - в одном (для первой диспетчерской) к выходу счетчика подключен проводной модем, а в другом (где требуются показания датчиков давления) - к выходу ВИСТа подключен контроллер ДЕКОНТ с модулем аналоговых входов для подключения отсутствующих в теплосчетчике датчиков давления. Так вот: как это реализовать с одним ВИСТом? Может есть какой разветвитель, чтоб данные с одного порта RS232 раздваивал на пару приемников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 15.9.2010, 17:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Использовать радиомодемы, rolleyes.gif
например...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 15.9.2010, 17:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Ну так и подключайте деконт тоже через проводной модем к ВИСТу, пусть звонит на ВИСТ в порядке очереди, когда надо данные получить.
Что за модем-то? Проводные разные бывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.9.2010, 11:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Чисто аппаратно по передаче информации, используйте конвертеры, например, MOXA RS232-Ethernet (со стороны Ethernet конвертер виден как СОМ-порт). По Ethernet можно, как сами понимаете обращаться сразу нескольким потребителям за информацией, для которых, еще раз повторюсь, Ethernet конвертер будет виден как СОМ-порт.

Если RS232 устройств несколько, то и конверторов необходимо по их кол-ву.

Сообщение отредактировал Chabol - 16.9.2010, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных