Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Многоквартирный жилой дом, Вопросы
ert_radiz
сообщение 16.9.2010, 8:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Коллеги, вопрос таков- 12 этажный дом.
Первые 3 этажа офисы.
Последующие 9 этажей квартиры.
1. квартирный сан/узел находится прям над офис. помещениями, стояк опускается у стены... нужно ли там предусматривать трап в квартире? но получается тогда его нужно с трубопроводом закладывать в перекрытие, в 15 см. sad.gif чтобы не нарушить п.17.10 Снипа 2.04.01-85*
2. Если в водопроводе гарантийный напор хватает на офисы, решил сделать так, что, напор сети НВ питает офисы, а от НС- квартиры, получается что и давление в нижних квартирах(помещениях не будет выше 45).
3. Пожарная система- считается отдельно для квартир и офисов? (ненашел еще на данный ответ в нормативах)
P.S. если поделитесь (скинете) на мыло, 12 этажным домом стадии Р (РД)- скажу огромное спасибо!. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 16.9.2010, 10:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



у вас кажется были 16-и этажные дома wink.gif

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 16.9.2010, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2010, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Чёнадоблин @ 16.9.2010, 11:04) *
Коллеги, вопрос таков- 12 этажный дом.
Первые 3 этажа офисы.
Последующие 9 этажей квартиры.
1. квартирный сан/узел находится прям над офис. помещениями, стояк опускается у стены... нужно ли там предусматривать трап в квартире? но получается тогда его нужно с трубопроводом закладывать в перекрытие, в 15 см. sad.gif чтобы не нарушить п.17.10 Снипа 2.04.01-85*

а зачем в квартире трап?
Смотрим СНиП 2.04.01-85*:
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.9.2010, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Чёнадоблин @ 16.9.2010, 11:04) *
3. Пожарная система- считается отдельно для квартир и офисов? (ненашел еще на данный ответ в нормативах)

Что вы понимаете под словами-пожарная система, противопожарный водопровод или АПТ? (естественно в квартирах АПТ нет). Если вы про противопожарный водопровод говорите то тогда все зависит от необходимого минимального расхода на пожаротушение, от количества струй (СНиП 2.04.01-85 табл 1*) и от местных условий (планировка здания)
Цитата(Чёнадоблин @ 16.9.2010, 11:04) *
2. Если в водопроводе гарантийный напор хватает на офисы, решил сделать так, что, напор сети НВ питает офисы, а от НС- квартиры, получается что и давление в нижних квартирах(помещениях не будет выше 45).

Да я тоже в таких случаях делаю повышение давления только на жиьлье.
Можно конечно и на всей системе повысить давление но тогда нужна более мощная (более дорогая) насосная установка плюс на нижних этажах (где давление болше допустимого) ставить регуляторы давления. Словом этот вариантможет оказаться более дорогим.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.9.2010, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ert_radiz
сообщение 17.9.2010, 4:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.9.2010, 20:32) *
а зачем в квартире трап?
Смотрим СНиП 2.04.01-85*:
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.



я согласен, но в данном снипе же не противоречит если захотим поставить трап? от предотвращения затопления квартирами офисы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анютка
сообщение 17.9.2010, 4:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52218



Забудьте про трап в квартире, про эту гиблую затею)))тем более у Вас офис внизу,проблема отвода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 6:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Чёнадоблин @ 17.9.2010, 7:40) *
я согласен, но в данном снипе же не противоречит если захотим поставить трап?

См. примечание 2 к п.16.8 СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 6:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Чёнадоблин @ 17.9.2010, 7:40) *
я согласен, но в данном снипе же не противоречит если захотим поставить трап?

А вот Вы бы сами хотели чтобы в Вашей квартире был установлен трап? Ведь это можно считать лишний контакт канализации с Вашей квартирой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2010, 7:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Трап в квартире это то еще ноу-хау, лучше архов попинать, чтобы под мокрыми помещениями не офисы, а скажем, с/у офисный сделали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ert_radiz
сообщение 17.9.2010, 10:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Цитата(Young @ 17.9.2010, 15:33) *
Трап в квартире это то еще ноу-хау, лучше архов попинать, чтобы под мокрыми помещениями не офисы, а скажем, с/у офисный сделали.


ага, такое решение не мое... ездил на повышение квалифекации в питер в ЦНТИ прогресс...
и дали аналог на семинарах кандидат.. вот там В КАЖДОй квартире трапик 50 стоит... вот скинул посмотрите...

Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2010, 14:55) *
А вот Вы бы сами хотели чтобы в Вашей квартире был установлен трап? Ведь это можно считать лишний контакт канализации с Вашей квартирой.


хотелбы... не боялся бы подтапить соседей...живя на 11 этаже.

Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2010, 14:55) *
А вот Вы бы сами хотели чтобы в Вашей квартире был установлен трап? Ведь это можно считать лишний контакт канализации с Вашей квартирой.


хотелбы... не боялся бы подтапить соседей...живя на 11 этаже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Верхняя_зона_ВКр_10.rar ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 10:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(ert_radiz @ 17.9.2010, 13:16) *
хотелбы... не боялся бы подтапить соседей...живя на 11 этаже.

А как насчет пересохшего (либо сорванного) гидрозатвора и запаха в квартире? Или надеетесь на импортные трапы с "сухим" сифоном? А Вас через эти трапы самого никто не подтопит?

Ещё вопрос- Вам на курсах не говорили на какой документ ссылался проектировщик запроектировавший выложеннный Вами проект? СНиП 2.04.01-85 этого не разрешает.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2010, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.9.2010, 10:58
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



На самом деле траппик в квартире - это просто замечательно. Дети льют в ванной воду, сколько хотят, пару раз он спас от затопления нижних соседей, а нас - от расходов на их ремонт. Никогда он у нас не пересыхал и не вонял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 11:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Alex_ @ 17.9.2010, 13:58) *
На самом деле траппик в квартире - это просто замечательно. Дети льют в ванной воду, сколько хотят, пару раз он спас от затопления нижних соседей, а нас - от расходов на их ремонт. Никогда он у нас не пересыхал и не вонял.

А если хозяин квартиры уедет надолго (командировка, отпуск)-тогда что? Хотя тогда наверное и в приборах могут гидрозатворы пересохнуть, но всё таки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2010, 12:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ert_radiz @ 17.9.2010, 11:16) *
ага, такое решение не мое... ездил на повышение квалифекации в питер в ЦНТИ прогресс...
и дали аналог на семинарах кандидат.. вот там В КАЖДОй квартире трапик 50 стоит... вот скинул посмотрите...

посмотрел, непонятно нормативное обоснование такого решения. Как его воплотили в жизнь? Труба в стяжке или радует соседей снизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 12:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 17.9.2010, 15:24) *
посмотрел, непонятно нормативное обоснование такого решения. Как его воплотили в жизнь? Труба в стяжке или радует соседей снизу?

Если труба в стяжке и трап с горизонтальым выпуском то это как минимум 60-70 см стяжки на каждо этаже надо делать. А про случай когда труба в квартире снизу-вообще говорить не хочется- сочувствую соседям снизу. Если какое либо из соединений на этой трубе побежит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.9.2010, 14:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



О-О-О, вот оно, наконец-то!!! Вот оно _счастье! Есть возможность погундеть от службы эксплуатации в нужный момент (то есть когда еще не поздно.....)

ответьте где у Вас тех.этаж?

1. слушайте- трап это очень давно было, не надо это...
2. у меня такое-же здания (2 подземных гаража парковки, 2 этажа офисы, технический 3-й этаж, 8 этажей жилые) - не дом, а просто -ж.па!
3. с водой -вилы! сразу умоляю : ГВС И ХВС для офисов и жилья -полностью разные трубы! (включая обратки) - офисы имеют дурную особенность - не платить квартплату (ком. улуги), ( в этом случае их хоть отключить можно будет) - Снабжение водой офисов -НЕ ЧЕРЕЗ СТОЯКИ, а каждому офису - свой отвод и свой счетчик!
4.Канализация офисов и квартир, я так полагаю будет разная, подумайте как обслуживать стояк квартир, который идет транзитом через 3 этажа офисов.
5. отопление такая-ж фигня, как и вода, отдельные стояки для офисов,

+ много чего хочу сказать....

если, что спрашивайте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2010, 14:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2010, 13:47) *
Если труба в стяжке и трап с горизонтальым выпуском то это как минимум 60-70 см стяжки на каждо этаже надо делать.

я понимаю
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.9.2010, 13:47) *
Если какое либо из соединений на этой трубе побежит...

именно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 17.9.2010, 15:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Мне нравится читать статьи в журнале АВОК от служб эксплуатации.
Не далее как в третьем номере за этот год есть статья "Аспекты взаимодействия службы эксплуатации зданий с владельцами квартир".
Кусочек оттуда:
"В европейских странах применение трапов для приема аварийных стоков внутри квартир является практически обязательным. В нашей стране, наоборот, установка трапов в квартирах запрещена. Тем не менее, иногда в проектах внутренней планировки такое решение встречается. Для нормальной работы трапа необходимо пользоваться им регулярно. Зачастую владелец квартиры бывает в ней раз в неделю, к примеру, если в летнее время живет на даче. За время его отсутствия трап пересыхает и по квартире распространяется неприятный запах. В таких случаях часто претензии предъявляются к эксплуатирующей организации, люди жалуются, например, на неработающую вентиляцию. единственный вариант, когда трапы с запахозапирающим устройством разрешены к применению, - душевые кабины в строительном исполнении. В данной ситуации жильцы предупреждаются о возможных последствиях."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
thinky
сообщение 17.9.2010, 16:11
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870



у нас, в Питере, финская строительная компания (с названием из трех букв) строит с трапами в с/у.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.9.2010, 16:21
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OlgaO @ 17.9.2010, 18:12) *
Мединственный вариант, когда трапы с запахозапирающим устройством разрешены к применению, - душевые кабины в строительном исполнении. В данной ситуации жильцы предупреждаются о возможных последствиях."

Душевые кабины в строительном исполнении-это как? И в каких нормах оговариваетсяданное разрешение на трапы? blink.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.9.2010, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 17.9.2010, 17:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



что не запрещено то разрешено, просто это удорожание на которое зака тяжело уговорить, тем более без нормативного требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 7:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 17.9.2010, 20:03) *
что не запрещено то разрешено, просто это удорожание на которое зака тяжело уговорить, тем более без нормативного требования.

А как же СНиП 2.04.01-85*:
16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
диаметром 50 мм — в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных — с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм — в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 7:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 20.9.2010, 8:17) *
Примечания:
1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
2. В ванных комнатах жилых зданий и пансионатов трапы не устанавливаются.

я читаю это примечание как "не требуется", а не как "запрещается".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 8:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 20.9.2010, 10:34) *
я читаю это примечание как "не требуется", а не как "запрещается".

Есть эксперты которые этот же пункт читают как запрещается. Сам сталкивлся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 11:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 20.9.2010, 9:58) *
Есть эксперты которые этот же пункт читают как запрещается. Сам сталкивлся

т.е. вы сами закладывали трапы в с/у жилых домов? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 12:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 20.9.2010, 14:50) *
т.е. вы сами закладывали трапы в с/у жилых домов? wink.gif

Нет, просто видел СНиП и видел проект с трапами. Одновременно с этим мой объект проходил экспертизу. Попутно решил выяснить у эксперта и этот вопрос.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.9.2010, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 13:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это личное мнение эксперта, как уже писала ОльгаО в европах это стандартное решение, у нас - удорожание, которое не каждый зак одобрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 20.9.2010, 13:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 20.9.2010, 16:11) *
Это личное мнение эксперта, как уже писала ОльгаО в европах это стандартное решение, у нас - удорожание, которое не каждый зак одобрит.

Та же OlgaO в том же сообщени писала "...В нашей стране, наоборот, установка трапов в квартирах запрещена... ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 13:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а вот топикстартер в начале темы приложил файлик этажа здания где запроектированы трапы в квартирах, значит если очень хочется то можно wink.gif
я в принципе с вами не спорю, мне тоже трапы в квартирах не нравяться. smile.gif но возможно только из-за того что это новое решение в наших широтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
melena
сообщение 20.9.2010, 14:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.11.2006
Пользователь №: 4803



Насколько я поняла из чертежа, трап установлен в санузле с электроводонагревателем.Если это так ,то в его установке есть смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных