Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Danfoss, Herz, Oventrop и т.д, Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных.
SANKOM
сообщение 15.12.2010, 13:50
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 10.12.2010, 15:49) *
Добрый день.: [attachment=45170:10.12.png]


убрать нельзя, но сдвинуть по максимуму можно. я например всегда пользуюсь только левым окном, внизу - табличная часть. правое окно всегда прячу

Цитата(Allar @ 14.12.2010, 18:50) *
еще мелкий косяк:
При вводе информации в форму общих данных по проекту, курсор смещен, при вводе это не мешает но правка превращается уже "тыканье пальцем в небо"


если Вы имеете ввиду ввод названия проекта и пр. - такая проблема действительно есть в СО. В новой версии - не будет.

Цитата(Allar @ 4.12.2010, 20:30) *
Хотелось бы увидеть результаты расчетов в более оформленном виде.
Когда результаты выводишь на печать, то "Итоги ведомость помещений" не влезает в формат А4, надо лист разворачивать и печатать снова отдельно.
Обратите внимание, справа результаты вывода на печать расчетов Вальтека: рамочка, таблички, пояснения, расчетные формулы. Прелесть!


Красиво.

Сейчас заканчиваем перевод новой версии OZC - надеюсь, что Вам понравится. В старой - исправлять нет никакого смысла, скоро эта версия уйдет в прошлое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 17.12.2010, 11:45
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Если можно было - бы иметь возможность выноса данных отопительного подпольного прибора в то или иное место, где оно смотреться и не мешает, рассмотру других приборов . :Прикрепленный файл  17.125.png ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 22.12.2010, 11:41
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 17.12.2010, 11:45) *
Если можно было - бы иметь возможность выноса данных отопительного подпольного прибора в то или иное место, где оно смотреться и не мешает, рассмотру других приборов . :Прикрепленный файл  17.125.png ( 15,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66


То что у Вас представлено на картинке - не совсем верное изображение системы. Так рисовать не следует, лучше последовательно рисовать тепые полы и радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 23.12.2010, 2:00
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 22.12.2010, 12:41) *
То что у Вас представлено на картинке - не совсем верное изображение системы. Так рисовать не следует, лучше последовательно рисовать тепые полы и радиаторы.

Я не понял свою ошибку ? unsure.gif А как следует , и что не совсем: rolleyes.gif Может здесь верно? :Прикрепленный файл  22.14.png ( 22,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Если да, то помещение на схеме могут очень растянуться до гигантских размеров . Тогда надо иметь возможность или радиаторы уменьшать или надпись контура т. пола переносить в удобное место.

Спасибо.

Сообщение отредактировал Anatol - 23.12.2010, 2:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 23.12.2010, 13:31
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 23.12.2010, 2:00) *
Я не понял свою ошибку ? unsure.gif А как следует , и что не совсем: rolleyes.gif Может здесь верно? :Прикрепленный файл  22.14.png ( 22,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Если да, то помещение на схеме могут очень растянуться до гигантских размеров . Тогда надо иметь возможность или радиаторы уменьшать или надпись контура т. пола переносить в удобное место.

Спасибо.


Можно рисовать как угодно. Я всегда думаю про того бедолагу-монтажника которому потом нужно читать мою схему. Второй вариант мне нравиться больше, но это опять же сугубо мое мнение. В Вашем проекте я бы рисовала так, чтобы трубы были по одной линии, а не одни под другими. Да, помещение может стать очень большим, но к чему экономия? Только в 2-3% случаев не хватает рабочего поля программы. Бумаги мне тоже не жалко, масштаб я всегда на печать вывожу 1:70 - 1:80. Опять же потому, что очень часто раньше общалась с монтажниками. Теперь жалею их, что-ли.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 23.12.2010, 14:05
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 23.12.2010, 14:31) *
Можно рисовать как угодно.

Теперь понятно , спасибо!
Новое предложение: Прикрепленный файл  23.12.png ( 60,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 11.1.2011, 10:45
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 23.12.2010, 15:05) *
Теперь понятно , спасибо!
Новое предложение: Прикрепленный файл  23.12.png ( 60,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49


Если я правильно поняла Ваше предложение - Вы хотите в таблице менять отдельно взятую высоту помещения и толщину перекрытия? Это всегда было возможно. Просто удалите цифры введеные по умолчанию и впишите необходимые значения. Или я что-то не так поняла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 11.1.2011, 21:21
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 11.1.2011, 11:45) *
Если я правильно поняла Ваше предложение - Вы хотите в таблице менять отдельно взятую высоту помещения и толщину перекрытия? Это всегда было возможно. Просто удалите цифры введеные по умолчанию и впишите необходимые значения. Или я что-то не так поняла?

У меня не получается ! Пробую задать еще раз вопрос (я в прошлый раз наверно не правильно показал картинку т.е правильно но она была без готовой схемы - чистые этажи ) :Прикрепленный файл  11.04.png ( 23,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55


Предложение- ? -2 Почему в каталоге отопительных приборов нет графы "литры" сразу без расчета:Прикрепленный файл  31.14.png ( 34,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Предложение- ? -3 Какая роль графы "цена" кроме копирование в "Excel" и там обработать . Может стоит сделать ее полноценной. Представьте себе у Вас в проекте забиты радиаторы Kermi , Вы одним движением меняете их на Vogel...... и цена тоже изменилась ускоряет предложения для заказ. Я так думаю если программа подсчитала "количество " то и с ценой ее было- бы по плечу:Прикрепленный файл  31.15.png ( 51,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 12.1.2011, 12:55
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 11.1.2011, 22:21) *
У меня не получается ! Пробую задать еще раз вопрос (я в прошлый раз наверно не правильно показал картинку т.е правильно но она была без готовой схемы - чистые этажи )


На готовой схеме менять толщину перекрытия и высоту между этажами можно только графическим способом. По моему очень легко и просто это делается. Или я опять что-то не так понимаю? В самом начале проектирования можно задавать необходимые значения в таблице окна "Создание системы перекрытий".

Цитата(Anatol @ 11.1.2011, 22:21) *
Предложение- ? -2 Почему в каталоге отопительных приборов нет графы "литры" сразу без расчета


Поговорю с разработчиками. Только скажите, пожалуйста, зачем эта информация нужна?

Цитата(Anatol @ 11.1.2011, 22:21) *
Предложение- ? -3 Какая роль графы "цена" кроме копирование в "Excel" и там обработать . Может стоит сделать ее полноценной. Представьте себе у Вас в проекте забиты радиаторы Kermi , Вы одним движением меняете их на Vogel...... и цена тоже изменилась ускоряет предложения для заказ. Я так думаю если программа подсчитала "количество " то и с ценой ее было- бы по плечу:Прикрепленный файл  31.15.png ( 51,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Роль только такая как Вы описали. Раньше цены были в польсокй версии. Русскоязычная версия программы распространяется во многих странах, в основном - Россия, Беларусь и Украина. Цены на продукцию у каждого поставщика разные. Даже в одной отдельно взятой России у одной крупной фирмы радиаторы в Москве и Новосибирске продаются по совершенно разным ценам. Графа эта не информативна. Мне кажется - лучше ее вообще исключить из программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 13.1.2011, 13:25
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 12.1.2011, 13:55) *
Поговорю с разработчиками. Только скажите, пожалуйста, зачем эта информация нужна?


1. Такую информацию сразу быстро найти иногда не получается.
2. Монтажникам когда они снимают и вешают снова радиаторы по несколько раз ,для отделки стен
3.И последний довод это убедить зака. на более лучшие эффективные радиаторы с помощью предварительного просмотра каталога который преподносит нам программа .
Прикрепленный файл  13.05.png ( 43,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  13.04.png ( 44,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Цитата(SANKOM @ 12.1.2011, 13:55) *
Цены на продукцию у каждого поставщика разные
Графа эта не информативна. Мне кажется - лучше ее вообще исключить из программы.


Если нет возможности самому вносить ,изменять цены . Тогда Вы правы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.1.2011, 13:18
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Почему в программе С.О в окошке "тип отоп. прибора" графа % не работает "раскрывающаяся кнопка" для изменение доли тепловой мощности :Прикрепленный файл  21.01.png ( 21,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Например в "OZC" тоже есть эта кнопка там все работает и это удобно:Прикрепленный файл  21.03.png ( 780,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 21.1.2011, 15:51
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 21.1.2011, 13:18) *
Почему в программе С.О в окошке "тип отоп. прибора" графа % не работает "раскрывающаяся кнопка" для изменение доли тепловой мощности
Например в "OZC" тоже есть эта кнопка там все работает и это удобно


Потому что в ОZC расчет примерный, в отличии от CO. А раскрывающаяся кнопка с долями от 1% до 100% - это не удобно. Найдется много пользователей которые будут против шага в 5%....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.1.2011, 18:10
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 21.1.2011, 16:51) *
Потому что в ОZC расчет примерный, в отличии от CO. А раскрывающаяся кнопка с долями от 1% до 100% - это не удобно. Найдется много пользователей которые будут против шага в 5%....

Так и думал, что Вы ответите, что в С.О нужны доли более корректные, да иногда попадается значение доли 16,6 и т.д. Но очень часто даже чаще бывает элементарно нужны доли со значением именно 50-25- да просто 100% и т.д.
Кнопка все же есть !!
В OZC можно делать выбор из списка и для точных значений добавлять в ручную , и это друг другу не мешает ,а даже на оборот... (похоже как в Excel "выпадающий из списков").
Все равно спасибо!

Сообщение отредактировал Anatol - 21.1.2011, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 24.1.2011, 11:06
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



Хотелось бы когда-нибудь увидеть в базе программы регистры из 100,125 мм трубы, а то с 80,65 и т.д. смысла связываться нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 24.1.2011, 13:08
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(vkpower @ 24.1.2011, 12:06) *
Хотелось бы когда-нибудь увидеть в базе программы регистры из 100,125 мм трубы, а то с 80,65 и т.д. смысла связываться нет.


Если у Вас есть технические данные по необходимым регистрам - присылайте, будем рассматриватиь вопрос о внесении в программу. Прислать можно на info@sankom.by
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 24.1.2011, 18:05
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



И про график 150-70 уж тоже не забудь те.... Вы вроде говорили, что это не проблема. Тем более с регистрами такие графики в производственных зданиях не редкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 28.1.2011, 10:33
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Поддерживаю предложение vkpower по регистрам. Какие именно данные Вам нужны?
Просто я не знаю по какому алгоритму программа подбирает регистры до Ду 80. Методику подбора "по учебнику" могу выслать. Этого достаточно будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 29.1.2011, 18:53
Сообщение #108





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Мне все больше и больше нравится открывать каталоги и в них производить предварительный поиск возможностей оборудования, но есть не удобства!
Если можно что бы была возможность открывать несколько окошек одновременно, например:Прикрепленный файл  23.02.png ( 117,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
труба - радиаторы, радиаторы-радиаторы, то бишь «каскадом» «мозаикой» и т.д.
И снимать информацию с нескольких производителей одновременно.
И еще если я закрываю окошко, например «каталог отопительных приборов», чтобы эта информация, которую я нашёл в каталоге, сохранялась.
Например, зайти в параметры и поставить галочку или еще каким-нибудь другим способом. Что бы в следующий раз при открытии я не искал снова туже самую информацию.
И если возможно было бы заходить в каталог с помощью клавиатуры.

Спасибо!

Сообщение отредактировал Anatol - 29.1.2011, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 1.2.2011, 14:49
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Alexander_Liseev @ 28.1.2011, 10:33) *
Поддерживаю предложение vkpower по регистрам. Какие именно данные Вам нужны?
Просто я не знаю по какому алгоритму программа подбирает регистры до Ду 80. Методику подбора "по учебнику" могу выслать. Этого достаточно будет?


Данные по регистрам нужны простые - размеры (диаметры, длины, количество труб), теплоотдача на какие-то определенные температурные параметры (лучше всего, чтобы было 2 температурных параметра, но можно и одним обойтись). Ну и в идеале - вес регистров и водоемкость. Алгоритм подбора ничем не отличается от подбора любых других радиаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANKOM
сообщение 1.2.2011, 15:01
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.6.2010
Пользователь №: 60222



Цитата(Anatol @ 29.1.2011, 18:53) *
Мне все больше и больше нравится открывать каталоги и в них производить предварительный поиск возможностей оборудования, но есть не удобства!
Если можно что бы была возможность открывать несколько окошек одновременно, например:Прикрепленный файл  23.02.png ( 117,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
труба - радиаторы, радиаторы-радиаторы, то бишь «каскадом» «мозаикой» и т.д.
И снимать информацию с нескольких производителей одновременно.
И еще если я закрываю окошко, например «каталог отопительных приборов», чтобы эта информация, которую я нашёл в каталоге, сохранялась.
Например, зайти в параметры и поставить галочку или еще каким-нибудь другим способом. Что бы в следующий раз при открытии я не искал снова туже самую информацию.
И если возможно было бы заходить в каталог с помощью клавиатуры.

Спасибо!


Предложений много. smile.gif По порядку:

1.Открывать одновременно несколько окошек с каталогами технически невозможно. И вряд-ли получится в случае одного и того-же окна. Так как каталог отопительных приборов только один, точно также программа не дает открывать одновременно 2 файла. Но, Вы можете 2 раза открыть одну и ту же программу, и сравнивать из разных программ данные - например, расположив окна с программами рядом.

2. Что касается запоминания найденной ранее информации - тоже не возможно это реализовать без больших вмешательств в алгоритм работы программы. Могу опять же подсказать выход. Программа позволяет находить информацию по первой букве символа (неважно, что это - оборудование или наименование производителя).

3. Заходить в каталоги с помощью комбинации клавиш - поговорю с информатиками.

Цитата(borm @ 24.1.2011, 18:05) *
И про график 150-70 уж тоже не забудь те.... Вы вроде говорили, что это не проблема. Тем более с регистрами такие графики в производственных зданиях не редкость.


Про график помню. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 1.2.2011, 19:22
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(SANKOM @ 1.2.2011, 16:01) *
Предложений много. smile.gif По порядку:

1.Открывать одновременно несколько окошек с каталогами технически невозможно.

Грустно, но понимаю что сложно!
Цитата(SANKOM @ 1.2.2011, 16:01) *
Но, Вы можете 2 раза открыть одну и ту же программу, и сравнивать из разных программ данные - например, расположив окна с программами рядом.


Этой хитростью пользуюсь, если заметили мою картинку. Это конечно единственный выход теперь .

Цитата(SANKOM @ 1.2.2011, 16:01) *
2. Что касается запоминания найденной ранее информации - тоже не возможно это реализовать



Грустно, но понимаю что сложно!
Цитата(SANKOM @ 1.2.2011, 16:01) *
Могу опять же подсказать выход. Программа позволяет находить информацию по первой букве символа (неважно, что это - оборудование или наименование производителя).


Да ваша подсказка ускорила поиск, спасибо!

Еще маленький вопросик, (возможно глупый вопросик) а почему при открытии каталога всегда открываться (ну допустим радиаторы) именно один производитель "DEKATHERM" ?? Это тоже алгоритм? Или с чего-та надо начинать! smile.gif


Цитата(SANKOM @ 1.2.2011, 16:01) *
3. Заходить в каталоги с помощью комбинации клавиш - поговорю с информатиками.


Спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 5.2.2011, 18:44
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Уважаемый SANKOM!
Вы не могли бы помочь с информацией, так сказать своими словами.
Получил "Biuletyn SANKOM" ,прошу прощения - на польском языке.
Я против польского нечего не имею (Говорил мне отец: "Учи языки!" ) smile.gif
Вообщем о чем речь: Прикрепленный файл  05.04.png ( 168,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  05.02.png ( 363,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  05.03.png ( 239,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Я, конечно, удивлен, удивлен , точно шок ! blink.gif
ДАВНО хотел спросить, почему OZC не имеет возможности копирование простейших планов? А тут, если не ошибаюсь "3D " - OZC 4.0. не вышла еще, а тут "3D"
Только НАВЕРНОЕ, не для фирменных версий мое мнение ??

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 20.2.2011, 20:55
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Такое предложение возможно?
Прикрепленный файл  17.03.png ( 46,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65


Правда про нас немножечко забыли! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 21.5.2011, 20:28
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



SANKOM когда поанируется выход OZC 4.0 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 21.5.2011, 21:53
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Allar @ 21.5.2011, 20:28) *
SANKOM когда поанируется выход OZC 4.0 ?

Уважаемая SANCOM, про нас совсем забыла к большому сожалению!
А на счет когда планируется" OZC- 4.0" вот что ответил представитель SANCOM, после моего письма :Прикрепленный файл  21.06.png ( 24,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Во второй половине года это конечно понятие растяжимое, мне так кажется.



P.S. Обещали в конце прошлого года. smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.5.2011, 14:40
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Хотелось бы, что бы отопление с теплоносителем паром считала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mifodius_*
сообщение 6.6.2011, 8:25
Сообщение #117





Guest Forum






Добрый день!
Работаю в программе Danfoss CO, нужно посчитать гидравлику многоэтажного дома, существует расчет в BROEN CO, можно ли перенести схему с одной программы в другую!???
Так же приобрел для этой процедуры AUDYTOR CO, ничего не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 6.6.2011, 20:30
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(mifodius @ 6.6.2011, 8:25) *
Добрый день!
Работаю в программе Danfoss CO, нужно посчитать гидравлику многоэтажного дома, существует расчет в BROEN CO, можно ли перенести схему с одной программы в другую!???
Так же приобрел для этой процедуры AUDYTOR CO, ничего не получается.


Почти можно .
Oventrop открывает ,я думаю, если не ошибаюсь Herz .Но проблемы остаются ,нужно заменить некоторые каталожные данные .
С помощью опции "заменить" это облегчает работу.
Vogel &.. открывает Herz .можно на оборот Herz открывает Vogel &... Rehau Co открывает. Самые противные Kan; Danfos.
Вот что может AUDYTOR CO я не знаю (думаю что не может)," а для процедуры - жаба давит" smile.gif



Сообщение отредактировал Anatol - 6.6.2011, 20:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
881953
сообщение 15.6.2011, 14:38
Сообщение #119





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.3.2008
Пользователь №: 16415



Заглохла тема... да и с сайта санкома ничего скать не получается... Видимо черная полоса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 17.6.2011, 0:44
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(881953 @ 15.6.2011, 14:53) *
Заглохла тема... да и с сайта санкома ничего скать не получается... Видимо черная полоса...

Прикрепленный файл  17.11.png ( 33,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  17.06.png ( 52,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  17.09.png ( 49,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

А что против этого скажешь ? Если посчитать количество фирменных версий на Польском и сравнить фирменые версии на русском ,разница существенная есть!
А SANKOM ответил бы -что не от нас зависит (тобишь не от SANKOMA,а от фирм, они должны попросить SANKOM о создании клона) что русских фирменных версий меньше.

OZC-4.0 на Польском уже наверное устарела (морально). У них(на Польском) появилась OZC 4.8 с энергопаспортом,им легче и интересней .
Все! smile.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных